Rimelig måleapparat for å måle nettstøy

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

  • lovemusikk

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    22.11.2009
    Innlegg
    8.256
    Antall liker
    1.966
    Torget vurderinger
    8
    Målte fase mot jord i dag og fikk 126-127v på en og 188-189v på den andre.

    Om jeg har gjort det riktig nå vel og merke...

    EDIT: Målte igjen nå, 128v på begge fasene.
    Da har du en jordingsfeil når det er forskjell på fasene. Noe som er avslått siden det er ok siste gang?
    Du må måle og dra ut et apperat for hver gang.
    Typiske slike apperat med feil er varmtvannsbereder, vaskemaskin, komfyr osv
    Hvis ikke du finner noe, sjekk og andre apperat.
    Dette må fikses!
    Å kaste vekk penger på noe før dette er fikset er tullball. Farlig kan det og være.

    Jeg hadde og slik i perioder.
    Målte meg frem til at det var kurs på garasjen.
    Og ned der og målte meg frem til en lampe.
    Periodisk feil da det var bryter på den.
     
    Sist redigert:

    Aurora

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    04.06.2004
    Innlegg
    8.086
    Antall liker
    4.009
    Sted
    Ytterst i havgapet...
    Jordfeilen i et IT-anlegg trenger ikke være i eget hus engang.... hvis du vet hva du gjør, og kan måle direkte direkte på fordelingssida i sikringsskapet, - slå ut enkeltkurser i tur og orden..... Hvis ubalansen fortsatt er tilstede med kun hovedsikring inne, er feilen ute i kretsfordelingen... dessverre slett ikke uvanlig.
    Innomhus er feil i VV-tank, kjøl/frys og varmekabler mest vanlig.. samt utendørs stikk og belysning...

    EDIT : Ser nå at du måler 128V jord-begge faser.. dette er helt OK.... resten får stå som tips til andre med evt jordfeil... Forresten - jordefil i VV-tank, div varmekabelanlegg og utelys med fotocelle vil komme og gå i takt med termostater, fotceller etc etc
     

    Trondmeg

    Æresmedlem
    Ble medlem
    28.12.2003
    Innlegg
    12.287
    Antall liker
    6.118
    Torget vurderinger
    12
    Har du 400v anlegg skal du måle 230-240 volt mellom polene på en stikkontakt og ca 130v mellom ene "pol" og jord i jordet stikkontakt og en lav spenning mellom andre polen og jord. Og i "kraft-stikk" hvor alle 3 faser ført frem (i tillegg til neutral og jord) måler det 400 volt mellom faser, 230 volt mellom fase og neutral), i tillegg skal det vere tydelig merket i sikringsskap at det er 400V anlegg. Spenning påført sikringer sier ikke noe om dette.

    Ut fra de målinger du presenterer ovenfor - er det åpenlyst noe galt 130v fase-jord ok, men 190v har ingen plass hverken i vanlig "2 fase" eller 400V anlegg - og kanskje skulle du få anlegget sjekket av elektriker før du bruker en formue på strømrensning. Kanskje er det en løs kontakt på pålen som gir strøm til deg - og det gir dårlig lyd....
    I 400V-anlegg skal du måle 230V mellom fase og jord og ca 0 mellom N og jord på en 1-fase stikk. I 230V-anlegg er det 130ish Volt mellom hver fase og jord.
     

    Asbjørn

    Æresmedlem
    Ble medlem
    26.03.2006
    Innlegg
    23.612
    Antall liker
    12.802
    Sted
    Vingulmǫrk
    Torget vurderinger
    2
    TN er 400-voltsanlegg. Hver fase er 230 V over nøytral med 120 grader faseforskjell, slik at man kan ta ut 400 V mellom fasene. IT er nedskalert, slik at man har 131 v fra hver fase til jord og 230 V mellom fasene. Det betyr at begge faser er live i 230 V IT-nett, mens 230 V TN-nett har en fase live og en nøytral.
     

    ymir

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.12.2013
    Innlegg
    3.451
    Antall liker
    2.389
    Torget vurderinger
    2
    Lettere å skjønne med bilde?

    tn3 (2).jpg


    tn (2).jpg
     

    CarstenS

    Hi-Fi entusiast
    Ble medlem
    12.03.2005
    Innlegg
    304
    Antall liker
    109
    Har du 400v anlegg skal du måle 230-240 volt mellom polene på en stikkontakt og ca 130v mellom ene "pol" og jord i jordet stikkontakt og en lav spenning mellom andre polen og jord. Og i "kraft-stikk" hvor alle 3 faser ført frem (i tillegg til neutral og jord) måler det 400 volt mellom faser, 230 volt mellom fase og neutral), i tillegg skal det vere tydelig merket i sikringsskap at det er 400V anlegg. Spenning påført sikringer sier ikke noe om dette.

    Ut fra de målinger du presenterer ovenfor - er det åpenlyst noe galt 130v fase-jord ok, men 190v har ingen plass hverken i vanlig "2 fase" eller 400V anlegg - og kanskje skulle du få anlegget sjekket av elektriker før du bruker en formue på strømrensning. Kanskje er det en løs kontakt på pålen som gir strøm til deg - og det gir dårlig lyd....
    I 400V-anlegg skal du måle 230V mellom fase og jord og ca 0 mellom N og jord på en 1-fase stikk. I 230V-anlegg er det 130ish Volt mellom hver fase og jord.
    Helt rett dette - beklager - tanketosk fra min side. Men feil er det med ovennevnte målinger skulle jeg mene, som kanskje er viktigere at håndtere end støyrensing.
     

    CarstenS

    Hi-Fi entusiast
    Ble medlem
    12.03.2005
    Innlegg
    304
    Antall liker
    109
    TN er 400-voltsanlegg. Hver fase er 230 V over nøytral med 120 grader faseforskjell, slik at man kan ta ut 400 V mellom fasene. IT er nedskalert, slik at man har 131 v fra hver fase til jord og 230 V mellom fasene. Det betyr at begge faser er live i 230 V IT-nett, mens 230 V TN-nett har en fase live og en nøytral.
    Kjendte dette ganske kontant - oppvokst i Danmark, og etter kommt til Norge: slo av bryter (leder trudde jeg) og skulle skifte lysrørsholder...;-) - var ikke hel strømløst nei.
     

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.292
    Antall liker
    226
    Torget vurderinger
    17
    Ja da er det visning for kommunal bolig neste uke, så kan konkludere med at ny bolig er på plass, blir spennende å se hvordan dette oppleves der. Boligen er i samme område av byen, så ikke helt sikker om den er på samme forsyningstrafo eller ikke.
     
    Sist redigert:

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.292
    Antall liker
    226
    Torget vurderinger
    17
    Da er kontrakten tegnet. Helt nytt elektrisk anlegg i leiligheten med eget strømabbonement. Dette er jo noe lengre unna sentrum så også lengre unna mange av de mobilmastene jeg bor i nærheten av i dag. Får håpe dette blir bra.
     

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.292
    Antall liker
    226
    Torget vurderinger
    17
    0.28 ohm er det jeg har regnet meg fram til at nettimpedansen er på strømnettet i den nye leiligheten.
     

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.292
    Antall liker
    226
    Torget vurderinger
    17
    an kan inte använda en vanlig multimeter för att mäta förimpedansen på "rätt" sätt, men man kan med hjälp av en vanlig multimeter kontrollera att förimpedansen inte är helt åt he___te..

    Ta ett dubbelt vägguttag och mät spänningen med multimetern i det ena uttaget, vi kallar den U1. Skriv upp värdet.
    Plugga sedan in en resistiv last på 1000W eller något åt det hållet i det andra uttaget. En vattenkokare, kaffebryggare eller ett värmeelement går bra.
    Starta den och mät spänningen i uttaget när den är igång (kallas U2) och skriv upp värdet. Det räcker med några sekunder.
    Stäng av "vattenkokaren" och kontrollera att spänningen nu är ungefär densamma som U1.

    Titta på "vattenkokaren" så står det säkert någonstans (antagligen i botten) vilken effekt den har, t.ex 1200W.
    Ta nu den spänning som du först mätte i uttaget (U1) minus den spänning som du fick när "vattenkokaren" var igång (U2).
    exempel: Vid obelastat uttag mäter du 230V (U1) och med kokaren i drift mäter du 226V (U2). Skillnaden är då 4V (som vi logiskt kallar för U3).
    Det är spänningsfallet över din förimpedans.

    Räkna nu ut strömmen som kokaren drar genom att ta effekten (1200W i mitt exempel) och dela med spänningen U2 (1200 / 226 = 5,31A)
    Nu kan du räkna ut impedansen genom att dela spänningsfallet över förimpedansen (U3) med strömmen. (4V / 5,31A = 0,75 ohm)

    Gör om mätningen ett par gånger för att vara säker.
    Det här är ingen "snygg" eller exakt mätning, men den duger gott för att kontrollera att det inte är några större fel i ditt nät.
    Så hos meg så var det slik:

    U1=238
    U2=236
    U3=2

    1630 / 236 = 6.90

    2 / 6.90 = 0.28
     

    ymir

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.12.2013
    Innlegg
    3.451
    Antall liker
    2.389
    Torget vurderinger
    2
    Og som jeg sa,den er ikke helt korrekt da det kun er R delen,men det gir en god pekepinn på ståa.
    Når en måler slik blir det egentlig helt bak til generator.

    Blir spennende og se hvordan det spiller i den nye heimen.
     

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.292
    Antall liker
    226
    Torget vurderinger
    17
    Det vil jo at en tid etter som høyttalerne er så og si helt nye. Samme med effektforsterkeren, men om det har noe å si kan vel debatteres.
     

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.292
    Antall liker
    226
    Torget vurderinger
    17
    Slik jeg har forstått det så er det slik at jo høyere nettimpedansen er, jo mer av støyen som kommer ut på strømnettet blir liggende uten at det går ut av strømnettet. Dette spiller også rolle for hvor godt nettfiltere vil fungere på strømnettet.
     

    xerxes

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    08.01.2005
    Innlegg
    5.490
    Antall liker
    1.149
    Sted
    Holmestrand
    Slik jeg har forstått det så er det slik at jo høyere nettimpedansen er, jo mer av støyen som kommer ut på strømnettet blir liggende uten at det går ut av strømnettet. Dette spiller også rolle for hvor godt nettfiltere vil fungere på strømnettet.
    Så høyere impedans er bedre?
     

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.292
    Antall liker
    226
    Torget vurderinger
    17
    Virker mye bedre her, stikk kontakten må snus på daglig, eneste forskjellen er at den må snus på rundt klokken 16:00 man-lør, i den forrige leiligheten måtte den snus rundt klokken 23:00 som regel, ellers er det rundt klokken 07-08 om morgenen må den snus tilbake. På søndager trengs ikke stikkontakten å snus i begge leilighetene.

    Det er noe forskjell i lydkvaliteten, akkurat i skrivende stund, så er det bedre lyd, ikke mye, men nok. Alt er bedre; mer og bedre bass, trykk, dynamikk, detaljer osv osv.
    Hverken Bajog alpha nettfilter på andre apparater eller ferriter eller optisk i stedet for USB forandret på dette. EMI-meteret kan heller ikke vise noen betydelig forskjell.
     
    Sist redigert:

    Anonym

    Æresmedlem
    Ble medlem
    08.08.2008
    Innlegg
    10.430
    Antall liker
    735
    Torget vurderinger
    4
    Man må gjerne vite hva man ønsker å måle for å få et vellykket resultat.
     

    Anonym

    Æresmedlem
    Ble medlem
    08.08.2008
    Innlegg
    10.430
    Antall liker
    735
    Torget vurderinger
    4
    Samler fort mye data så algoritmen utstyret bruker har noe å si, samplingsfrekvens, tidsstempling, omsetningsforhold +++
     

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.292
    Antall liker
    226
    Torget vurderinger
    17
    Samler fort mye data så algoritmen utstyret bruker har noe å si, samplingsfrekvens, tidsstempling, omsetningsforhold +++
    Ja der dro du meg ut på dypt vann ja.

    Oppdatering, joda optisk hjelper litt, men ikke mye i forhold til problemet i seg selv. DC-offset filteret hjalp en del, det ble i allefall mye renere lyd og mye bedre basskontroll, men transientene og dynamikk står det fortsatt dårlig til med.
     