slik jeg har skjønnt det er det vel uvanlig at man har 16A kurser sånn rundt i stuen??
16A (eller 15A som det er i nye installasjoner etter nye regler) er svært vanlig. Finnes knapt nok noen grunn til å velge 10A så lenge ledningstverrsnittet takler mer, og legger man noe nytt er det liten grunn til å legge 1.5 kvadraat (10A) fremfor 2.5 kvadrat (15A/16A) da prisforskjellen er minimal og arbeidet akkurat det samme.
Det går nok mer på startstrøm enn strømtrekk. Om sikringene går når effekttrinn slås på så løses det gjerne med tregere sikringer (B eller C - karakterestikk om man har A i utgangspunktet). Jeg synest en forsterker som ikke takler å bli slått på uten å ta en sikring er idiotisk konstruert, men det er kanskje bare meg.