Anbefaling av strømpadder

Skink_123

Bransjeaktør
Ble medlem
08.10.2008
Innlegg
4.670
Antall liker
1.474
Sted
Oslo
Torget vurderinger
4

bluesbreaker

Hundeeier
Ble medlem
05.03.2009
Innlegg
24.562
Antall liker
74.681
Sted
Blåskogen
Torget vurderinger
1
Er strømmen fra veggen bedre enn fra en pad?
Hvilke komponenter skal man evt.sette hvor?
Har pad`s m overspenningsvern betydning for lyden?

Sikkert noen som har erfaringer og meninger om dette.
 

Skink_123

Bransjeaktør
Ble medlem
08.10.2008
Innlegg
4.670
Antall liker
1.474
Sted
Oslo
Torget vurderinger
4
bluesbreaker skrev:
Er strømmen fra veggen bedre enn fra en pad?
Hvilke komponenter skal man evt.sette hvor?
Har pad`s m overspenningsvern betydning for lyden?

Sikkert noen som har erfaringer og meninger om dette.
spørs helt på utformingen av dette!
 

bluesbreaker

Hundeeier
Ble medlem
05.03.2009
Innlegg
24.562
Antall liker
74.681
Sted
Blåskogen
Torget vurderinger
1
Skink_123 skrev:
bluesbreaker skrev:
Er strømmen fra veggen bedre enn fra en pad?
Hvilke komponenter skal man evt.sette hvor?
Har pad`s m overspenningsvern betydning for lyden?

Sikkert noen som har erfaringer og meninger om dette.
spørs helt på utformingen av dette!
Skink.
Kan du være snill å utdype dette. Altså utforming av nevnte.
Hva er det som "skal til"-liksom?
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.481
Antall liker
1.185
Torget vurderinger
4
Ved bruk av padde med overspenningsvern uten mellomvern (populært kalt grovvern) i sikringsskapet vil sikkerheten bli redusert sammenlignet med padde fra Ikea ved et godt treff av lynet. Et overspenningsvern slipper en del av transienten til jord så hvis en kun har finvern trenger man ikke mange studiepoeng i fysikk for å se at det ikke er gunstig.

Et overspenningsvern varer ikke evig (varistor) og endrer karakteristikk i løpet av levetiden sin.

En padde med overspenningsvern bør aldri benyttes uten at det er installert overspenningsvern i sikringsskapet uavhengig av hvor audiofil den er!
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.481
Antall liker
1.185
Torget vurderinger
4
Anonym skrev:
Barbaresco skrev:
Jeg har grovvern på inntaket og finvern ved apparatene (noe mellomvern har jeg ikke brukt) og utstyr har gått føyken likevel, så det beste er å nappe ut støpselet til padden. Alt mulig har gått opp gjennom årene, dimmere, termostater, kjøleskap etc ..... , så det er nok litt utsatt.

Fint hvis noen kan avgi et saklig innlegg om IT-nett og om utenlandske vern så som Brennenstuhl egentlig verner oss, eller om vi må gå til lokale produsenter slik som nevnt i innlegget over, det med bilde av lynvern el-ITx. Jeg fikk lagt opp jordede stikk i stuen bare for å kunne bruke overspenningsvern, uten det er det falsk trygghet. Men kanskje er det ikke bra nok med utenlandske saker. Noen som kan dette?
Når det gjelder oppbyggingen av et overspenningsvern er det likt for TN, TT og IT systemer.

Hvorvidt det er forskjell med tanke på dimensjonering kjenner jeg ikke til, prøvde å slå opp i NEK400 selv om den sannsynligvis bare tar for seg grovvern men min er fra 98 (bruker NEK420 til vanlig) og der står det bare "under overveielse". Noen med en nyere NEK400 som kan publisere punkt 534?

En FG godkjenning er sikkert et kvalitetstegn men jeg tror ikke det er noe i veien for at et "europeisk" vern vil fungere hensiktsmessig.
Jeg har funnet ut hva som er grunnen til at det snakkes om norske og utenlandske vern. Siden det i spesielle tilfeller kan bli mer enn 230V mellom fase og jord er tennspenning på såkalte "norske" vern er 440V mot 275V for utenlandske finvern.

Det man risikerer med så høy spenning mot jord over tid er at finvernet havarerer og det er av den grunn anbefalt med minst 400V tennspenning.
 

lovemusikk

Hi-Fi freak
Ble medlem
22.11.2009
Innlegg
9.578
Antall liker
2.939
Torget vurderinger
8
Takker for tips.. så da kjører vi padde uten noe vern?
 
Topp Bunn