kabel fra sikringskap

bambi

Æresmedlem
Ble medlem
27.01.2011
Innlegg
16.384
Antall liker
12.322
Sted
Smurfeland
Han vil muligens himle litt med øynene, .
Jeg gjør oppmerksom på selv om jeg var klar over dette på forhånd, måtte jeg igjennom flere lange diskusjoner med elektrikeren min før jeg fikk viljen min :) De fleste elektrikere ser vel dette som totalt meningsløst, nå er du herved advart!
For min del er det ikke liv og død om å gjøre å få 4mm2 i veggen, iallfall der jeg bor nå siden planene er å flytte om en liten stund. Men fram til da vil jeg gjerne få brukt anlegget mitt, og hvis det funker med 16A og 2,5mm2 så er det greit. Det er også litt usikkert hva det er plass til av kvadrat i veggen.

Men en annen gang vil jeg nok prøve å få en 25A kurs eller noe sånt, og da har ikke trikern noe valg, da må han legge 4mm2. Hvis vedkommende er vanskelig da, så må jeg bare ta det som at han ikke vil ha jobben allikevel.

Edit: snakket akkurat med en som sa det måtte være 6mm2 hvis man skal ha 25A. Sånn skal jeg ha når jeg bosetter meg mer permanent og får tegnet opp en avtale med min bedre halvdel om hva som er hifi-zonen i hjemmet. :)
Skal du ha 25A sikringer, må du også ha 25A stikkontakter. Det er sånne som man bruker til komfyren - ikke hverdagskost for hifibokser.
Kanskje ikke hverdagskost, men det ser tøft ut. :)
 

bambi

Æresmedlem
Ble medlem
27.01.2011
Innlegg
16.384
Antall liker
12.322
Sted
Smurfeland
Jeg fikk, med min dedikerte 16A installert en 4mm2 kabel. Merket det godt på lyden, framfor vanlig ledning. 16A og god kabel er forøvrig ikke det største inngrepet lydmessig, men alle monner metter jo og bidrar. Tror ikke du kan bytte, du må få innlagt egen 16 A i skap og vegg,og det koster fra rundt 5k..tror jeg betalte mellom 5800 og 6500, husker ikke helt nøyaktig. Skal du trekke 4mm2 kabel fra kjeller og 2 etasje, vil det nok bli ganske dyrt, sikkert oppimot 10k, kanskje også mer
Det var jo ikke akkurat billig, men jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle gå an å bytte ut 1,5mm2 med 2,5mm2 eller 4mm2 så lenge det er plass til å trekke det i røret i veggen, og samtidig bytte til større sikring i skapet. Jeg tror heller ikke det koster rundt 5k for å trekke 4mm2 6-7 meter opp gjennom et rør i veggen, men jeg kan jo selvsagt ta feil. Isåfall tar de seg godt betalt for noe som burde være maks 45 minutters jobb (selve kabeltrekkingen).
Vær obs på at den prisen jeg nevnte, var arbeid på ny, egendedikert 16 a kurs i skapet, samt 4mm2 kabel. Mulig du kan trekke en større kabel kun, og få prisen betraktelig redusert
Syns uansett det høres grådig dyrt ut. En automatsikring koster kanskje en tusenlapp, og 4mm2 kabel koster nesten ikkeno'? Da er det mange arbeidstimer som går med til å trekke noen ytterst få meter med kabel. :)
 

Virgo

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.03.2006
Innlegg
1.706
Antall liker
602
Torget vurderinger
10
Noen som vet ca hva det koster å bytte fra 10A og 1,5mm2, til minimum 16A og 4mm2?

Får ikke skrudd på forsterkeren en gang med 10A kurs. Må trekkes kabel fra kjelleren og opp i andre etasje.
Hva med å vurdere en softstart for forsterkeren i stedet? Det er jo en langt rimeligere og enklere løsning.
En 10A kurs bør ellers holde i massevis, hva effektbehov i en noenlunde normalt musikkanlegg angår.
Ja, på mange anlegg holder 10A. Men på anlegg steget over, som krever mye strøm, er Ikke 10A nok..da må en isåfall regne med at strømmen går noen ganger, og tror ikke det er så heldig for anlegget generelt
 

Virgo

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.03.2006
Innlegg
1.706
Antall liker
602
Torget vurderinger
10
Ja, det er ikke akkurat billig!
 

Antonsen

Hi-Fi freak
Ble medlem
09.04.2010
Innlegg
4.681
Antall liker
5.115
Sted
Hvittingfoss
Torget vurderinger
9
For min del er det ikke liv og død om å gjøre å få 4mm2 i veggen, iallfall der jeg bor nå siden planene er å flytte om en liten stund. Men fram til da vil jeg gjerne få brukt anlegget mitt, og hvis det funker med 16A og 2,5mm2 så er det greit. Det er også litt usikkert hva det er plass til av kvadrat i veggen.

Men en annen gang vil jeg nok prøve å få en 25A kurs eller noe sånt, og da har ikke trikern noe valg, da må han legge 4mm2. Hvis vedkommende er vanskelig da, så må jeg bare ta det som at han ikke vil ha jobben allikevel.

Edit: snakket akkurat med en som sa det måtte være 6mm2 hvis man skal ha 25A. Sånn skal jeg ha når jeg bosetter meg mer permanent og får tegnet opp en avtale med min bedre halvdel om hva som er hifi-zonen i hjemmet. :)
Skal du ha 25A sikringer, må du også ha 25A stikkontakter. Det er sånne som man bruker til komfyren - ikke hverdagskost for hifibokser.
Kanskje ikke hverdagskost, men det ser tøft ut. :)
Hehe - men helt ubrukelig for å koble på stereokomponentene.
 
N

nb

Gjest
Å trekke kabel gjennom et ferdiglagt k-rør som er tilstrekkelig dimensjonert er gjort på null tid. Å feste på vegg, borre seg gjennom vegger og etasjeskiller for å komme fra skap til punkt tar lengre tid, særlig om det skal bli noenlunde pent. Prisen på jobben avhenger først og fremst av hvor lang tid det tar,ikke av antall meter kabel som trengs.

3x6 kvadrat koster ca 40 kroner meteren på en tilfeldig nettbutikk, det er kabel fra nexans.
 

bambi

Æresmedlem
Ble medlem
27.01.2011
Innlegg
16.384
Antall liker
12.322
Sted
Smurfeland
Har tatt et lite overblikk her nå, og regner det som lite aktuellt å oppgradere eksisterende kurs med større kvadrat og høyere ampere siden det ser ut til at den ikke bare går til fire (!) forskjellige punkter i stua, men er trukket videre gjennom veggen og inn på soverommet som ligger ved siden av, og forsyner ytterligere tre punkter der inne, samt taklampe. Vet ikke hva slags dårlig elektriker som har vært her i sin tid, men vedkommende må ha vært skikkelig... dårlig.
 

CDWMcInSpots

Hi-Fi freak
Ble medlem
30.09.2010
Innlegg
7.551
Antall liker
564
Sted
Bergensregionen
Har tatt et lite overblikk her nå, og regner det som lite aktuellt å oppgradere eksisterende kurs med større kvadrat og høyere ampere siden det ser ut til at den ikke bare går til fire (!) forskjellige punkter i stua, men er trukket videre gjennom veggen og inn på soverommet som ligger ved siden av, og forsyner ytterligere tre punkter der inne, samt taklampe. Vet ikke hva slags dårlig elektriker som har vært her i sin tid, men vedkommende må ha vært skikkelig... dårlig.
Det er ganske vanlig i eldre hus der antall kurser er færre enn i nye. Til å begynne med ble strøm kun benyttet til lys. Jeg har endog benyttet varmtvannsbeholder som kunne oppvarmes med både strøm og ved (og kunne koke over og derfor hadde et rør som håndterte slike tilfeller). Det er også ganske vanlig å forlenge en kurs hvis man i ettertid trenger flere punkter. Antall kurser kan også begrenses av (gjenværende) plass i sikringsskap. I gamle hus må man ofte gjøre det beste ut av situasjonen hvis det ikke skal bli en omfattende og dyr jobb.
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.400
Antall liker
1.135
Torget vurderinger
4
Å trekke kabel gjennom et ferdiglagt k-rør som er tilstrekkelig dimensjonert er gjort på null tid. Å feste på vegg, borre seg gjennom vegger og etasjeskiller for å komme fra skap til punkt tar lengre tid, særlig om det skal bli noenlunde pent. Prisen på jobben avhenger først og fremst av hvor lang tid det tar,ikke av antall meter kabel som trengs.

3x6 kvadrat koster ca 40 kroner meteren på en tilfeldig nettbutikk, det er kabel fra nexans.
Bransjestandarden er å ha en faktor på 1.7 + mva i påslag på elektromateriell (rørbransjen er ca like ille). Utgangspunktet er da veiledende grossistpris som ingen firmaer betaler, de største aktørene har opp mot 90 prosent rabatt på kabel mens andre varegrupper kan ha mindre rabatt.

Nettbutikker som f. eks elektroimportoren.no har svært gode priser, en elektrointrepenør vil fakturere mye mer for identiske varer.

@Blitz: Jeg synes ikke det er frekt å be om å få rabatt på materiellet. Det finnes jo alltids en risiko ved å ta mindre jobber på timer istedenfor fastpris men i det lange løp vil jeg tro at man sparer penger på det. For min del lar jeg lommebok og magefølelse styre det, da jeg pusset opp badet i leiligheten tok jeg alt på timer og riving, rydding og bæring av materiell gjorde jeg selv men når jeg nå bygger en romslig enebolig har jeg totalenterprise.
 
Sist redigert:

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.400
Antall liker
1.135
Torget vurderinger
4
Innreda loftet i vinter/vår 2013 og fikk 4kvadart kabel i den ene kursen som går opp på stikkontaktene ved racket. Men fikk "bare" 15A kurs. pga TEK 10... 16A brukte de ikke lengre sa elektrikeren.
Det er på 2.5 kvadrat det har blitt vanskeligere å sikre med 16 A etter NEK400:2010 823.433.1.

Med 4 kvadrat kabel og levelig Ik2pmin verdi til huset ville jeg krevd 16A kurs så jeg ville reklamert på arbeidet hvis jeg var deg.
 

Scrooge

Hi-Fi freak
Ble medlem
07.11.2008
Innlegg
3.009
Antall liker
1.127
Har tatt et lite overblikk her nå, og regner det som lite aktuellt å oppgradere eksisterende kurs med større kvadrat og høyere ampere siden det ser ut til at den ikke bare går til fire (!) forskjellige punkter i stua, men er trukket videre gjennom veggen og inn på soverommet som ligger ved siden av, og forsyner ytterligere tre punkter der inne, samt taklampe. Vet ikke hva slags dårlig elektriker som har vært her i sin tid, men vedkommende må ha vært skikkelig... dårlig.
For såvidt forståelig.
Jeg synes uansett at du skal vurdere å skifte automatsikringen til "C"-karakteristikk, ettersom du sannsynligvis klarer å løse problemene på den måten?
Dette bør ikke koste mer enn en tusenlapp, +MVA.
 

McLaren

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.02.2002
Innlegg
1.911
Antall liker
273
Torget vurderinger
11
Og det er da ink. oppmøte, matriell og arbeidstid? Hallo i luken?
 

Scrooge

Hi-Fi freak
Ble medlem
07.11.2008
Innlegg
3.009
Antall liker
1.127
Vel, det var vel nærmest en "snill" gjetning fra min side, kanskje i litt for stor grad basert på det jeg selv har oppnådd i venneprissammenheng.
En 10A "C"-automat behøver slett ikke å koste all-verdens, en AEG-utgave hos Clas O. får man for en hundrings eller to.

Men du McLaren, kan kanskje fremskaffe noe mer konkret, hva dette angår? :rolleyes:
 
Sist redigert:
N

nb

Gjest
En elektriker skal komme seg til og fra, gjøre jobben, evt hente materiell og utføre litt etterarbeid ifm dokumentasjon, faktura etc etc.

Om man derimot ser på den marginale kostnaden ved å bytte en enkelt sikring som en del av en stor jobb, så er den kostnaden mye lavere siden det ikke tar lange tiden når man uansett er der.
 

mediakjendis

Hi-Fi freak
Ble medlem
24.11.2010
Innlegg
1.867
Antall liker
645
Sted
Bærum
Torget vurderinger
1
ble anbefalt noen kabler fra furutech hos nat. men synes 600 pr.meter var noe stiv pris.
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.400
Antall liker
1.135
Torget vurderinger
4
Har tatt et lite overblikk her nå, og regner det som lite aktuellt å oppgradere eksisterende kurs med større kvadrat og høyere ampere siden det ser ut til at den ikke bare går til fire (!) forskjellige punkter i stua, men er trukket videre gjennom veggen og inn på soverommet som ligger ved siden av, og forsyner ytterligere tre punkter der inne, samt taklampe. Vet ikke hva slags dårlig elektriker som har vært her i sin tid, men vedkommende må ha vært skikkelig... dårlig.
For såvidt forståelig.
Jeg synes uansett at du skal vurdere å skifte automatsikringen til "C"-karakteristikk, ettersom du sannsynligvis klarer å løse problemene på den måten?
Dette bør ikke koste mer enn en tusenlapp, +MVA.
En 10A jordfeilautomat av god kvalitet (Schneider) koster sikkert det i seg selv.
 

Virgo

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.03.2006
Innlegg
1.706
Antall liker
602
Torget vurderinger
10
Har tatt et lite overblikk her nå, og regner det som lite aktuellt å oppgradere eksisterende kurs med større kvadrat og høyere ampere siden det ser ut til at den ikke bare går til fire (!) forskjellige punkter i stua, men er trukket videre gjennom veggen og inn på soverommet som ligger ved siden av, og forsyner ytterligere tre punkter der inne, samt taklampe. Vet ikke hva slags dårlig elektriker som har vært her i sin tid, men vedkommende må ha vært skikkelig... dårlig.
For såvidt forståelig.
Jeg synes uansett at du skal vurdere å skifte automatsikringen til "C"-karakteristikk, ettersom du sannsynligvis klarer å løse problemene på den måten?
Dette bør ikke koste mer enn en tusenlapp, +MVA.
:) Garanterer at det koster mer enn en 1000 lapp !
 

bambi

Æresmedlem
Ble medlem
27.01.2011
Innlegg
16.384
Antall liker
12.322
Sted
Smurfeland
Har tatt et lite overblikk her nå, og regner det som lite aktuellt å oppgradere eksisterende kurs med større kvadrat og høyere ampere siden det ser ut til at den ikke bare går til fire (!) forskjellige punkter i stua, men er trukket videre gjennom veggen og inn på soverommet som ligger ved siden av, og forsyner ytterligere tre punkter der inne, samt taklampe. Vet ikke hva slags dårlig elektriker som har vært her i sin tid, men vedkommende må ha vært skikkelig... dårlig.
For såvidt forståelig.
Jeg synes uansett at du skal vurdere å skifte automatsikringen til "C"-karakteristikk, ettersom du sannsynligvis klarer å løse problemene på den måten?
Dette bør ikke koste mer enn en tusenlapp, +MVA.
Å bytte til en annen karakteristikk framstår nå som den eneste vettuge løsningen, så det er også det eneste jeg vurderer akkurat nå. Hvis dette faktisk løser problemet og koster et par tusenlapper eller noe sånt, så er det vel til å leve med.

Men jeg har altså en stk. iso-trafo som sagt, på 2000 VA, pluss en effektforsterker hvor trafoen i strømforsyningen også er på 2000 VA. Dette pluss to varmeovner og belysning, tv, og frontend kan forsynes av en ynkelig 10A kurs uten problemer bare sikringen er treg nok til at jeg får skrudd på alle apparatene?
 

bambi

Æresmedlem
Ble medlem
27.01.2011
Innlegg
16.384
Antall liker
12.322
Sted
Smurfeland
Har tatt et lite overblikk her nå, og regner det som lite aktuellt å oppgradere eksisterende kurs med større kvadrat og høyere ampere siden det ser ut til at den ikke bare går til fire (!) forskjellige punkter i stua, men er trukket videre gjennom veggen og inn på soverommet som ligger ved siden av, og forsyner ytterligere tre punkter der inne, samt taklampe. Vet ikke hva slags dårlig elektriker som har vært her i sin tid, men vedkommende må ha vært skikkelig... dårlig.
Det er ganske vanlig i eldre hus der antall kurser er færre enn i nye. Til å begynne med ble strøm kun benyttet til lys. Jeg har endog benyttet varmtvannsbeholder som kunne oppvarmes med både strøm og ved (og kunne koke over og derfor hadde et rør som håndterte slike tilfeller). Det er også ganske vanlig å forlenge en kurs hvis man i ettertid trenger flere punkter. Antall kurser kan også begrenses av (gjenværende) plass i sikringsskap. I gamle hus må man ofte gjøre det beste ut av situasjonen hvis det ikke skal bli en omfattende og dyr jobb.
Det som er litt merkelig at det er en annen kurs i skapet også som står oppgitt som brukt oppe i stua, men det som er synlig der oppe er bare den ene kursen som alt tilsynelatende går på. Vet jo at det var vanlig med snauere kurser før, helt ned i 6A og sånn? Men når det er automatsikringer i skapet så ville jeg trodde det var litt mer oppegående greier på gang. Skal sjekke dette nøyere neste gang jeg flytter ;)
 

Scrooge

Hi-Fi freak
Ble medlem
07.11.2008
Innlegg
3.009
Antall liker
1.127
Har tatt et lite overblikk her nå, og regner det som lite aktuellt å oppgradere eksisterende kurs med større kvadrat og høyere ampere siden det ser ut til at den ikke bare går til fire (!) forskjellige punkter i stua, men er trukket videre gjennom veggen og inn på soverommet som ligger ved siden av, og forsyner ytterligere tre punkter der inne, samt taklampe. Vet ikke hva slags dårlig elektriker som har vært her i sin tid, men vedkommende må ha vært skikkelig... dårlig.
For såvidt forståelig.
Jeg synes uansett at du skal vurdere å skifte automatsikringen til "C"-karakteristikk, ettersom du sannsynligvis klarer å løse problemene på den måten?
Dette bør ikke koste mer enn en tusenlapp, +MVA.
En 10A jordfeilautomat av god kvalitet (Schneider) koster sikkert det i seg selv.
Ja, det har du sikkert rett i.
Men nå var det vel i utgangspunktet snakk om en enkel automat, uten jordfeilfunksjon? Da blir det jo straks en litt annen pris.......
 

hvalross

Overivrig entusiast
Ble medlem
26.10.2008
Innlegg
1.072
Antall liker
142
Torget vurderinger
3
Hvor mye er det å hente lydmessig ved å gå fra 2,5 kvadrat til 4 kvadrat kabel fra sikringsskapet og til 16 ampers kursen til anlegget. Bare litt eller mye.
 

Antonsen

Hi-Fi freak
Ble medlem
09.04.2010
Innlegg
4.681
Antall liker
5.115
Sted
Hvittingfoss
Torget vurderinger
9
Har tatt et lite overblikk her nå, og regner det som lite aktuellt å oppgradere eksisterende kurs med større kvadrat og høyere ampere siden det ser ut til at den ikke bare går til fire (!) forskjellige punkter i stua, men er trukket videre gjennom veggen og inn på soverommet som ligger ved siden av, og forsyner ytterligere tre punkter der inne, samt taklampe. Vet ikke hva slags dårlig elektriker som har vært her i sin tid, men vedkommende må ha vært skikkelig... dårlig.
For såvidt forståelig.
Jeg synes uansett at du skal vurdere å skifte automatsikringen til "C"-karakteristikk, ettersom du sannsynligvis klarer å løse problemene på den måten?
Dette bør ikke koste mer enn en tusenlapp, +MVA.
En 10A jordfeilautomat av god kvalitet (Schneider) koster sikkert det i seg selv.
Ja, det har du sikkert rett i.
Men nå var det vel i utgangspunktet snakk om en enkel automat, uten jordfeilfunksjon? Da blir det jo straks en litt annen pris.......
Uten jordfeilmodul er ikke lov å bruke i enebolig. Trodde egentlig ikke at automatene på Clas var lov å bruke i Norge uansett, jordfeilmodul eller ikke.
 

CDWMcInSpots

Hi-Fi freak
Ble medlem
30.09.2010
Innlegg
7.551
Antall liker
564
Sted
Bergensregionen
Feilmerking og rørbegrensninger

Har tatt et lite overblikk her nå, og regner det som lite aktuellt å oppgradere eksisterende kurs med større kvadrat og høyere ampere siden det ser ut til at den ikke bare går til fire (!) forskjellige punkter i stua, men er trukket videre gjennom veggen og inn på soverommet som ligger ved siden av, og forsyner ytterligere tre punkter der inne, samt taklampe. Vet ikke hva slags dårlig elektriker som har vært her i sin tid, men vedkommende må ha vært skikkelig... dårlig.
Det er ganske vanlig i eldre hus der antall kurser er færre enn i nye. Til å begynne med ble strøm kun benyttet til lys. Jeg har endog benyttet varmtvannsbeholder som kunne oppvarmes med både strøm og ved (og kunne koke over og derfor hadde et rør som håndterte slike tilfeller). Det er også ganske vanlig å forlenge en kurs hvis man i ettertid trenger flere punkter. Antall kurser kan også begrenses av (gjenværende) plass i sikringsskap. I gamle hus må man ofte gjøre det beste ut av situasjonen hvis det ikke skal bli en omfattende og dyr jobb.
Det som er litt merkelig at det er en annen kurs i skapet også som står oppgitt som brukt oppe i stua, men det som er synlig der oppe er bare den ene kursen som alt tilsynelatende går på. Vet jo at det var vanlig med snauere kurser før, helt ned i 6A og sånn? Men når det er automatsikringer i skapet så ville jeg trodde det var litt mer oppegående greier på gang. Skal sjekke dette nøyere neste gang jeg flytter ;)
Feilmerking og ufullstendig merking er ikke uvanlig. Jeg har supplert kurslisten i mitt sikringsskap etter å ha koblet inn og ut kurser for å se hva som virker når.

Det er ikke uvanlig å trekke nye kabler i (meget) gamle rør. Disse kan ha kapasitetsbegrensninger slik at man f.eks. maksimalt kan montere 10 A automatskiringer.
 

Sluket

Sivilaudiofil og Master Baiter
Ble medlem
11.08.2006
Innlegg
55.202
Antall liker
101.676
Torget vurderinger
23
Hvor mye er det å hente lydmessig ved å gå fra 2,5 kvadrat til 4 kvadrat kabel fra sikringsskapet og til 16 ampers kursen til anlegget. Bare litt eller mye.
Generelt; NADA!

Spesielt; Har du lav inngangsspenning i huset, langt strekk til hifien (30 m.) og voldsomme effektforsterkere som kontinuerlig trekker MYE strøm så KAN det bety noe i form av redusert effekt og/eller driftsforstyrrelser men da skal det være ekstremt dårlige forhold.
 

Pink_Panther

Æresmedlem
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
19.029
Antall liker
9.309
Men jeg har altså en stk. iso-trafo som sagt, på 2000 VA, pluss en effektforsterker hvor trafoen i strømforsyningen også er på 2000 VA. Dette pluss to varmeovner og belysning, tv, og frontend kan forsynes av en ynkelig 10A kurs uten problemer bare sikringen er treg nok til at jeg får skrudd på alle apparatene?

Oooopps... Hvor store er de varmeovnene?
 

Piemonte

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
14.02.2013
Innlegg
187
Antall liker
48
Alt dette må jo sees i forhold til totalbelastningen i rommet fra før, jeg har egen kurs til stua på 13 A med 1,5 mm2. (ja det var lovlig i 96)
Her kunne jeg sikkert med fordel hatt 2,5 eller 4 mm2 men å skifte sikring hvis en ikke har bruk for mer strøm har ikke noe for seg (mener ikke de som trenger effekten)
Mitt forbruk i stua er rundt 200 watt i lyspærer og ingen panelovner eller varmekabler, så stereoen få all koberkabelen for seg selv i praksis.
Men skal vurdere å trekke nye kabel :)
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.400
Antall liker
1.135
Torget vurderinger
4
Hvis sikringen ikke går og kabelen ikke er/blir varm så er alt i sin skjønneste orden og det er ikke noen grunn til å bytte noe.

Det jeg ville brydd meg om er det å få byttet ut alle Wago klemmer av typen 273 i huset da de kan være brannfarlige.
 
N

nb

Gjest
Hvis sikringen ikke går .
Tja, kan jo overbelaste en vanlig jordfeilatumat en del over et visst tidsrom uten at den løser ut. Det går forsåvidt, men i min bok er ikke ting i den skjønneste orden da.
 

John_Harald

Hi-Fi freak
Ble medlem
27.08.2002
Innlegg
4.039
Antall liker
1.831
Sted
Sørumsand
Torget vurderinger
5
Hvor mye er det å hente lydmessig ved å gå fra 2,5 kvadrat til 4 kvadrat kabel fra sikringsskapet og til 16 ampers kursen til anlegget. Bare litt eller mye.
Generelt; NADA!
Ikke enig, jeg mener det har litt å si.
Hvalross, anbefaler deg å ta strøm på alvor. Dvs god jording fra sikringskapet, engen kurs til musikkanlegget som ikke er underdimensjonert, strømkabler, strømfilter, regenerator o.s.v.
Prøv selv og gjør dine egne erfaringer.
 

Sluket

Sivilaudiofil og Master Baiter
Ble medlem
11.08.2006
Innlegg
55.202
Antall liker
101.676
Torget vurderinger
23
Hvor mye er det å hente lydmessig ved å gå fra 2,5 kvadrat til 4 kvadrat kabel fra sikringsskapet og til 16 ampers kursen til anlegget. Bare litt eller mye.
Generelt; NADA!
Ikke enig, jeg mener det har litt å si.
Hvalross, anbefaler deg å ta strøm på alvor. Dvs god jording fra sikringskapet, engen kurs til musikkanlegget som ikke er underdimensjonert, strømkabler, strømfilter, regenerator o.s.v.
Prøv selv og gjør dine egne erfaringer.
Det tas på alvor vær du trygg! Men jeg er også utdannet elektromontør bl.a. og relativt pragmatisk hva akkurat dette angår. 2,5 mm2 har en motstand på drøye 0,007 ohm pr. løpemeter, 4 mm2 har en tilsvarende motstand på drøyt 0,004 ohm.

I praksis betyr dette at en 10 m. lang kabel med tverrsnitt 2,5 mm2 ha et spenningsfall på kun 2,79V ved 10A kontinuerllig belastning, en 4 mm2 kabel 1,75V. Forskjellen utgjør m.a.o. ca. 1V eller sagt på en annen måte 0,4% av den nominelle spenning på 230V.

Dette er FØR den interne strømforsyning/trafoi/regulering begynner å jobbe i komponentene, og altså ved hele 10A kontinuerlig belastning. Ved 5A kontinuerlig belastning av kursen er forskjellen inn på apparatet 0,5V

Jeg tror ikke det er der krigen vinnes. Dessuten - ved å benytte oversize kabel i 230V sammenheng er det slettes ikke sikkert at koblingsklemmene i kontakter osv. er spesielt glade i/egnet for dette, og de ubetydelige forskjellene i ledningsmotstand kan fort spises opp av dårlig kontakt og oksydering etc.

Misforstå meg rett - egen kurs til anlegget, skikkelig forlagt, relevant tverrsnitt i.h.h.t. maks belastning osv. YESSIR! Men det går grenser.
 
Sist redigert:

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.400
Antall liker
1.135
Torget vurderinger
4
Hvis sikringen ikke går .
Tja, kan jo overbelaste en vanlig jordfeilatumat en del over et visst tidsrom uten at den løser ut. Det går forsåvidt, men i min bok er ikke ting i den skjønneste orden da.
En jordfeilbryter skal vel løse ut umiddelbart?
Ikke på overlast. I min bok ville det vært dumt å ha en sikring som ikke tåler en viss overlast.

I 2010 ble det satt nye krav til I2 verdi så etter den tid får man ikke benyttet 16A sikring på 2,5kvadrat kabel i boliginstallasjon med visse unntak.
 

bambi

Æresmedlem
Ble medlem
27.01.2011
Innlegg
16.384
Antall liker
12.322
Sted
Smurfeland
Men jeg har altså en stk. iso-trafo som sagt, på 2000 VA, pluss en effektforsterker hvor trafoen i strømforsyningen også er på 2000 VA. Dette pluss to varmeovner og belysning, tv, og frontend kan forsynes av en ynkelig 10A kurs uten problemer bare sikringen er treg nok til at jeg får skrudd på alle apparatene?

Oooopps... Hvor store er de varmeovnene?
1000 watt og 1500 watt. Men fyrer ikke veldig hardt med dem, siden jeg har vedovn nede som jeg bruker til å ta de verste kuldetoppene med.
 

frode.s

Hi-Fi interessert
Ble medlem
19.02.2005
Innlegg
61
Antall liker
6
Sted
Namsos
Hei
Jeg bygde for mange år siden det lydrommet jeg har i dag, og her har jeg tre separate kurser til anlegget.
Monoblokkene er koblet opp på 20a kurs, cd og forforsterker er koblet på en 16a, og bluray, dac, og div på en 16a.
Dette ble slik pga at jeg rev hele sokkelleiligheten, og dro opp nye kurser likt det som var fra før.
Lys , projektor og div andre ting er koblet opp på en 10a.
Vet ikke om dette gjør noe lydmessig med lyden, da dette ble gjort før anlegget ble flyttet fra stuen til dette rommet.
rommet er på 4,8 x 6,5m(BxL)
Har uansett ikke vært plaget med støy, selv ikke da jeg hadde 300b og avantgarde hornhøytt.
 

Guit

Overivrig entusiast
Ble medlem
11.09.2009
Innlegg
1.122
Antall liker
164
Sted
Sunndalsøra
Hvis sikringen ikke går og kabelen ikke er/blir varm så er alt i sin skjønneste orden og det er ikke noen grunn til å bytte noe.

Det jeg ville brydd meg om er det å få byttet ut alle Wago klemmer av typen 273 i huset da de kan være brannfarlige.
Da mener du sikkert den grå typen som ikke viser at lederne er stukket helt inn. Har sett brann tilløp både på disse og Torix vrihylser. mvh.Guit
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.400
Antall liker
1.135
Torget vurderinger
4
En 10A jordfeilautomat av god kvalitet (Schneider) koster sikkert det i seg selv.
Ja, det har du sikkert rett i.
Men nå var det vel i utgangspunktet snakk om en enkel automat, uten jordfeilfunksjon? Da blir det jo straks en litt annen pris.......
Uten jordfeilmodul er ikke lov å bruke i enebolig. Trodde egentlig ikke at automatene på Clas var lov å bruke i Norge uansett, jordfeilmodul eller ikke.
Det er fortsatt lov å bruke automatsikring uten jordfeilbryter i enebolig, det er avhengig av arbeidets omfang.
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.400
Antall liker
1.135
Torget vurderinger
4
Hvis sikringen ikke går og kabelen ikke er/blir varm så er alt i sin skjønneste orden og det er ikke noen grunn til å bytte noe.

Det jeg ville brydd meg om er det å få byttet ut alle Wago klemmer av typen 273 i huset da de kan være brannfarlige.
Da mener du sikkert den grå typen som ikke viser at lederne er stukket helt inn. Har sett brann tilløp både på disse og Torix vrihylser. mvh.Guit
Ja, den de brukte for lenge siden.

Torix vrihylser er kjempefine, korrekt utført så gir de god kontakt.
 

Scrooge

Hi-Fi freak
Ble medlem
07.11.2008
Innlegg
3.009
Antall liker
1.127
En 10A jordfeilautomat av god kvalitet (Schneider) koster sikkert det i seg selv.
Ja, det har du sikkert rett i.
Men nå var det vel i utgangspunktet snakk om en enkel automat, uten jordfeilfunksjon? Da blir det jo straks en litt annen pris.......
Uten jordfeilmodul er ikke lov å bruke i enebolig. Trodde egentlig ikke at automatene på Clas var lov å bruke i Norge uansett, jordfeilmodul eller ikke.
Det er fortsatt lov å bruke automatsikring uten jordfeilbryter i enebolig, det er avhengig av arbeidets omfang.
Ja det var nettopp det jeg også mente.
Medmindre det er snakk om en ny-installasjon, eller oppgradering av hele anlegget / sikringsskapet, vil jeg tro at man uten problemer kan bytte ut en eksisterende 10A "kvikk"modul med en tregere utgave.
Skal man evnt bytte ut til automat med innebygget jordfeilbryter på en kurs, må man gjøre tilsvarende bytte på de andre kursene også.Det er i alle fall hva jeg har blitt fortalt.
 