Hei folkens!
Sitter her og funderer litt. Og det som er greia er at jeg har svært mye greier på samme kursen som anlegget er på.
Alt fra ovner, til dimmere for lys etc. Dette har helt klart innvirkning på lyden hos meg og det vil jeg gjøre noe med.
Så det jeg enkelt og greit lurer på er om det er mulig å ta ut strøm fra min 20a kurs til koketoppen og legge ut i stua uten at det lager for mye kludder, eller må det legges helt ny kurs.
Jeg er grønn så dere faglærde må veilede meg.....Hva er det beste alternativ?
( jeg har ikke tenkt å gjøre jobben selv nei ):cool:
 

eiffel

Medlem
Ble medlem
29.08.2012
Innlegg
48
Antall liker
13
Sted
Buskerud
Er ikke lov. 20A kurs er kun godkjent for "teknisk stikk" , komfyr kontakt. Alle andre kontakter er merket maks 16A.
Anbefaler en ny dedikert kurs til anlegget, Ny sikring i skapet(16A) frem til stereo "vegg".
 

ErosLoveking

Æresmedlem
Ble medlem
03.02.2004
Innlegg
15.747
Antall liker
3.916
Sted
Oslo
koketopp som f.eks induksjon må vel være 25A for å følge boka.
 