Spenningsmålinger

xerxes

Æresmedlem
Ble medlem
08.01.2005
Innlegg
15.858
Antall liker
13.036
Sted
Holmestrand
Jeg gjentar: Et enfaseapparat ingen ide om hva slags nett som ligger foran. At man må regne med en del variasjoner på nettet er HELT uungåelig. Å stabilisere nettet ville bli grisedyrt, og ikke minst særdeles komplisert. Derfor har våre kjære bokser stabiliserte strømforsyninger, og interne frevensreferanser nettopp for å være mest mulig uavhengig av forsyningnettet.
 
B

BjornE

Gjest
Tror Jurassic har et lite problem med generell forståelse av strøm og spenning og beskyttelsesjord, samt problemer ved bruk av elektrisk utstyr i Norge generelt.

Jordfeil eller usymetri mellom faser og jord har overhodet ingen betydning for et normalt apparat som en HiFi komponent dersom spenningen er normal mellom fasene. En HiFi komponent har overhodet ingen mulighet til å vite hvordan nettet foran komponenten er utformet. Normale spenningsvariasjoner rundt nominell nettspenning skal et apparat kunne håndtere uten problemer av noe slag. Dersom en HiFi komponent ikke greier dette er konstruksjonen elendig på power supply siden. Dersom Power suppliet er så dårlig er antagelig resten også dårlig. Med andre ord - skjær klar av utstyr der konstruktøren ikke har greid å isolere eventuelle nettspenningsproblemer.

Med hensyn til jordfeil så er dette et fenomen der et eller flere apparater har feil som gjør at en av fasene legges til apparatets chassis. Dette kan være svært farlig dersom vi snakker om vaskemaskiner etc. fordi vi lett kommer i kontakt med ekte jord via vann. Derfor benytter vi beskyttelsesjord koblet til chassiet. NB Beskyttelsesjord har ingenting med skjerming av anlegg etc. å gjøre. Beskyttelsesjord har dårlig kvalitet og kan lede store strømmer ved eventuelle feil i anlegget.

Spenningen mellome fasene i stikkontakten eller sikringsskapet påvirkes ikke av eventuelle jordfeil.
 

Roald

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.06.2005
Innlegg
6.384
Antall liker
3.774
Torget vurderinger
1
I rettferdighetens navn, Jurassic prøver vel bare å vere en motvekt til de litt fantasifulle forklaringene til JR-AUDIOTONE.

Sant nok kan det bli litt ekstraarbeid med internasjonalt utstyr som skal taes i bruk i Norge, men det er 400 volts utstyr og har ikke noe med hifi å gjøre.



Mvh Roald
 
L

lark

Gjest
Sitat fra JR Audiotone:
"Det er heller ikke nogen hemmelighed at flere store high end produkter ikke leverer samme lydkvalitet i Norge, som de er i stand til i hjemlandet sit og andre land, og det skylles udelukkende brugen a IT-net her i Norge. ( KAN KANSJE VÆRE EN IDE AT IMPOTERE ALBANSKE AUDIO PRODYKTER, da de kansje er bedre konstrueret for brug a IT- net ?"

Hvilke hensyn må produsentene ta når man konstruerer hi-fi utstyr beregnet for IT-nett?
 

Roald

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.06.2005
Innlegg
6.384
Antall liker
3.774
Torget vurderinger
1
De trenger ikke ta noe hensyn...............

Når nett leverandøren har fikset jordfeilen, tror jeg ikke du skal tenke mer på oppkonstruerte problemer med tanke på IT/TN-nett og hifi.



Mvh Roald
 

KJ

Æresmedlem
Ble medlem
10.10.2004
Innlegg
11.934
Antall liker
5.841
Torget vurderinger
1
lark skrev:
Sitat fra JR Audiotone:
"Det er heller ikke nogen hemmelighed at flere store high end produkter ikke leverer samme lydkvalitet i Norge, som de er i stand til i hjemlandet sit og andre land, og det skylles udelukkende brugen a IT-net her i Norge. ( KAN KANSJE VÆRE EN IDE AT IMPOTERE ALBANSKE AUDIO PRODYKTER, da de kansje er bedre konstrueret for brug a IT- net ?"

Hvilke hensyn må produsentene ta når man konstruerer hi-fi utstyr beregnet for IT-nett?
I de lit lavere prislagene omsettes det mest «dobbeltisolert» utstyr, dvs utsyr som ikke har jordforbindelse, og hvor chassis er isolert og flytende ift jord/nettspenning. Dette utstyret er fullstendig likegyldig til nettspenningens forhold til jord. Problemstillingen IT- vs TN-nett ift. det utstyret vi plugger i veggen er kun relevant for jordet utstyr (dvs. uten at jeg har noen formening om hva som er bedre eller dårligere enn noe annet).

mvh
KJ
 
L

lark

Gjest
Hva med den påståtte effekten av å snu støpselet riktig vei? Dersom begge fasene i kontakten viser 132V til jord er det vel likgyldig hvilken vei støpselet snur, men hva når spenningene mellom fasene og jord er 36V og 197V? Da vil chassis-spenningen på apparatene variere alt etter hvilken vei man snur støpselet. Mange påstår at det påvirker lyden.
 

KJ

Æresmedlem
Ble medlem
10.10.2004
Innlegg
11.934
Antall liker
5.841
Torget vurderinger
1
lark skrev:
Hva med den påståtte effekten av å snu støpselet riktig vei? Dersom begge fasene i kontakten viser 132V til jord er det vel likgyldig hvilken vei støpselet snur, men hva når spenningene mellom fasene og jord er 36V og 197V? Da vil chassis-spenningen på apparatene variere alt etter hvilken vei man snur støpselet. Mange påstår at det påvirker lyden.
Effekten kan skyldes kapasitiv kobling mot jord - fra nett-trafo til chassis. For et normalt fungerende IT-nett uten jordfeil (forskyvning) vil vending av nettstikket ikke ha noen betydning. Med jordfeil avhenger dette (dvs gitt at problemet i det heletatt eksisterer) av hvilken vei jordfeilen «går». For et TN-nett er dette noe enklere da man ikke behøver å ta hensyn til «tilfeldige» jordfeil - men problemet er kanskje også mer reelt.

mvh
KJ
 

JR_AUDIO

Bransjeaktør
Ble medlem
07.04.2007
Innlegg
106
Antall liker
0
Jurassic skrev:
JR-AUDIOTONE skrev:
Jurassic skrev:
JR-AUDIOTONE skrev:
xerxes skrev:
JR-AUDIOTONE skrev:
xerxes skrev:
lark skrev:
Jurassic skrev:
På hvilken måte er den interessant?
Rett og slett for å tilegne seg kunnskap om det norske strømnettet. Man kan jo gjøre seg en del tanker om hvilken type strømnett som er best egnet i hi-fi sammenheng etter å ha lest artikkelen.
Hvilken type strømnett som er best egnet for hifi? Et elektrisk antagelig. Ikke gjør dette mer komplisert enn nødvendig. Din forsterker, CD- eller platespiller, DAC, kasettspiller eller hva du nå bruker ser overhodet ikke foskjell på hvilket nett du er forsynt fra.
Her tar du gruelig fejl !
mvh johnny
Jeg venter i spenning (tok du han?) på en forklaring.
En normal strømforsyning leder spenning direkte inn i en trafo. Denne trafoen ser kun en spenningskilde, og vet derfor ingenting om hva som ligger foran med hensyn på det lokale forsyningsnett. For elektronikken bakenfor er det ikke mulig å vite om forsyningen er enfaset, trefaset (stjerne eller trekant) - eller om det faktisk er et batteri som forsyner. Et batteri vil selvsagt kunne avsløres av mangel på rippel, men ellers er det faktisk likt.
jeg mener at IT- net er udgået på dato her i år 2007, og at følgende aktikel taler for sig selv !!!: http://www.ntnu.no/gemini/1998-02/5.html og det skal ikke undre mig om Albania når at omlægge deres IT- net til TN net før Norge vågner op.

DET Norske IT net er generel et marerit for audio produksenterne( spændings svingninger fra 207 volt til 253 volt i peak) (207 volt til 243,8 volt vedvarende)= 230 v +10%/-10% i peak = 230V +6%/-10% vedvarende i følge regelværket deres !!! og tro det ell. ej så klarer de ikke engang at leve op til disse tolerencer, og jeg er i stand til at bevise min påstand, med kalibrete målinger foretagel over 3 døgn. INTERSANT LÆSNING DET.
Her til kommer spændings forskellen mellem faserne(skævheder), tillige m jord fejl OG NABOERNES JORD FEJL = støj- støj og atter støj. i bedste fald, i værste fald: RING BRANDVÆSENET.

RESUTAT: Afbrænte ringkerne frafoer og strømforsyninger i masse vis/ halvering af levetiden på samtlige elektriske produkter i hustanden din.

Det er heller ikke nogen hemmelighed at flere store high end produkter ikke leverer samme lydkvalitet i Norge, som de er i stand til i hjemlandet sit og andre land, og det skylles udelukkende brugen a IT-net her i Norge. ( KAN KANSJE VÆRE EN IDE AT IMPOTERE ALBANSKE AUDIO PRODYKTER, da de kansje er bedre konstrueret for brug a IT- net ?

Vedrøende hvordan Audioprodukter ser sstrømforsyning IT KONTRA TN- NETTET:

IT- NET; 2 faser switsende på 50hz med fase forskydning i større eller mindre grad, flytende jord, Problemerne vedrøende evt. din eller naboernes jord fejl, og en helvedes masse støj! OG BRANDFARE VED FLERE JORDFEJL
PÅ NETTET.

TN-net: fase, nul ,jord= Ingen problemer vedr. fase forskyning, seperat jord for afledning af rest spændinger fra stel til jord på produkterne. Beskyttelse mod overslag( kortslutninger ect.). Igen problemer med jord fejl=systemet ut kobler sig, vis problemet op står. Mindre støj! OG MINDRE BRANDFARE.

VIS jeg er korrekt infomeret er der 20 til 25 % større tab gennem ringkerne trafoer ved brug a IT- net kontra TN -net ( 100wat forstærker i Danmark= 80 wat forstærker i Norge)

NU MÅ I IKKE HÆNGE MIG VIS JEG TAR FEJL VEDR: TABET I RINGKERNE TRAFOERNE !

Jeg tok ingen, men det er desvære nok kun et spørsmål om tid, før husbrand opstået i el instalitioner koblet til IT-NET i Norge, kommer til at tage flere meneske liv.

PS. jeg er helt klar over hvilket raballer dette inlæg måske kommer til at skabe, men jeg fast holder mit synspunkt i denne sag, og kommer ikke umiddelbar til at utdybe ell videre kommentere inlægget mit.

MVH. Johnny / JR-AUDIOTONE :eek:
Grunnen til at Norge har IT-nett skyldes det at vi var tidlig ute med å elektrifisere landet og ved å være blant de ledende må en ta et valg av hvilken teknologi en skal satse på.

Når det bygges nytt i Norge bruker en TN nett men det er jo en nær sagt umulig oppgave å bygge om eksisterende installasjoner hvis en skal unngå raske løsninger.

Forøvrig gjelder variasjonene i nettspenningen uavhengig av fordelingssystem og kravene til spenningen er identiske for TN og IT.
Forøvrig har Norge bedre overføringslinjer enn vår nabo det er naturlig å sammenligne seg med og det du sier om spenningsvariasjonene hos deg er nok unntaket snarere enn regelen.

Hvis High End produktene låter dårligere med IT nett enn TN nett vil jeg kategorisere de produktene som søppel.

Forøvrig har du rett i det med første og andre jordfeil men med krav om jordfeilbrytere vil en etterhvert få eliminert faren.

En trafo har ikke ulik virkningsgrad avhengig av fordelingsystemet.
Det var ikke meninger jeg ville uddybe inlægget mit, med der er lige et par ting som jeg ikke vil la stå usagt.

Hvor tidlig ute i var m lanceringen a it-net i norge skal jeg lade være usagt, men norge er i hvert tilfælde ledende på feltet; afbrænding af el produkter i europa( herom hersker der næppe tvil. -Tilllykke m første pladsen

Problemet m it-net er de store mye højere spændinger it-net påføre produkterne i forhold til tn-net. særlig it- net m jordfeil (som ikke er uvanlig) fører til store på kenninger på til koplet elektrisk udstyr.

Vedr. tids plannen for overgangen it-net tn-net, fremgår det jo af relateret link fra 1998, jo m al tydelighed, at her i Norge rider vi ikke samme dag vi sadler.

Vedrøende spændings variotionerne, Har jeg følgende kommentare til:

OVERSPÆNDING OG UNDERSPØNDING ER SNARERE REGELEN END UNTAGET; DET BEKRAFTIGES AF ANTAL ØDELAGTE ELPRODUKTER PÅ ARS PLAN; OG ANTAL LINK OG INLÆG OM STRØMFORSYNINGS PROBLEMER PÅ DETTE FORUM.


Problemet er at kraft leverendøren har undladt at udbygge forsygningen i takt m det stigende strøm forbrug her i landet (spares på hvor spares kan) så man har valgt en løsning hvor man har takket trafoerne op for at prøve at kompisere for spændings faldet for dem som ligger længst væk fra transfomatorene, så man har gjort som følgende:

Opjustering af udgangs spændingen fra transfomatorene fra 230 Volt Til 240 volt under gennemsnit beregnet forbrug hvilket resuterer i at du som forbruger modtager omkring 240 volt i gennemsnit og i lav forbrugs perioder(Midt om natten- ferie perioder- højtider, ect,) modtager gennemsnits spændinger i størelse orden 243- 245volt over time lange intervalger( OG NÅR DET SÅ KOMMER PEAKS, JA SÅ BLIR DET RIGTIG SJOVT, Din 60 Watts lys pærer tror den er blevet forfremmet til en stadion prosektør intil den springer) og i den anden ende har vil så UNDERSPÆNDINGERNE= helt ny historie det !

Helt Ærlig hvad de har i Sverige raver mig langsomt det der for mig som forbruger betyder noget er hvad jeg får leveret i stikkontakten MIN.

Din kommentar om at den hele række af anerkente audioprodukter der produkseres på verdens plan som har vanskeliheder med et levere den lydkvalitet der ar vanlig ved tilkopling til Norsk It-net ( som søppel) finder jeg fuldstændig under lagmål, og så lite udsaglig, at det ikke fortjener yderlige kommentarer fra min side.

Vedrøende tab i ring kerne trafoer er jeg tilbøjelig til at give dig ret vis vi levede i en perfecte verden, men det gør vi desvære sjældent.

Jeg mener stadig at der er større tab ved it-nnet forsynning end ved nt -net grundel fase spændings skævheder og du vil se at du har ulige værdier spændinger stående som steel strømme alt efter hvad vej du snur stik kontakten.

Vis du forsat mener jeg tar fejl - kan du så ikke prøve at utdybe hvorfor jeg tar fejl.

Mvh.johnny / JR-AUDIOTONE
Mener du at det er akseptabelt at utstyr skal gå istykker av en evt jordfeil i IT-nett?
Da vil jeg iallfall kategorisere utstyret som søppel. Kan ikke se noe annet enn at det må være ulovlig å selge så dårlig utstyr da en har krav på å få se samsvarserklæring i Norge innen 3-5 dager og jeg ser ikke hvordan en skal kunne gå god for et så dårlig produkt.

Forøvrig er det bare å montere retningsbestemt jordfeilbryter på hele huset så har en elimenert faren ved 2 jordfeil så den teoretiske faren det utgjør kan en elimenere for ca 1500 kroner.

Fint hvis du kunne komme med noe dokumentasjonen på at spenningen ligger innenfor +/-10% istedenfor å bare avvise min påstand om at det er det ordinære.

Jeg mener stadig at der er større tab ved it-nnet forsynning end ved nt -net grundel fase spændings skævheder og du vil se at du har ulige værdier spændinger stående som steel strømme alt efter hvad vej du snur stik kontakten.
Denne skjønte jeg ikke, vil spenningen variere mellom fase-fase hvis en snur stikkontakten?


Problemet er at kraft leverendøren har undladt at udbygge forsygningen i takt m det stigende strøm forbrug her i landet (spares på hvor spares kan) så man har valgt en løsning hvor man har takket trafoerne op for at prøve at kompisere for spændings faldet for dem som ligger længst væk fra transfomatorene, så man har gjort som følgende:
Opjustering af udgangs spændingen fra transfomatorene fra 230 Volt Til 240 volt under gennemsnit beregnet forbrug hvilket resuterer i at du som forbruger modtager omkring 240 volt i gennemsnit og i lav forbrugs perioder(Midt om natten- ferie perioder- højtider, ect,) modtager gennemsnits spændinger i størelse orden 243- 245volt over time lange intervalger( OG NÅR DET SÅ KOMMER PEAKS, JA SÅ BLIR DET RIGTIG SJOVT, Din 60 Watts lys pærer tror den er blevet forfremmet til en stadion prosektør intil den springer) og i den anden ende har vil så UNDERSPÆNDINGERNE= helt ny historie det !

Vi får flytte smelteverkene våre samt testlaboratoriet hvor ABB tester høyspenningsutstyr til Danmark da det er bedre tilgjengelighet på strøm der.

Forøvrig er det naturlig å dimensjonere nettet ut fra den belastningen en regner med å ha, ideelle spenningen levert til forbruker er 230V og da dimensjonerer en jo etter det.

Å hevde at high end utstyr bør være mindre følsomme for støy enn en Tivoli radio er i mine øyne ikke en usaklig påstand
Nej jeg mener ikke at et app. bør gå i stykker på grund a jord fejl på it-net.

Det er som regel aldrig bare en ting der tar knækken på produkterne dine (untagen Lyn nedslag) men en række hemdelser på spændings forsyningen din der til slut tar knækken på strøm forsygningerne i de tilsluttede app. vis de rette omstændinheder optræder og gentages tilstrækkelig mange gange. (IT-net eller TN-net er i denne sammenhæng et fet)

PROBLEMET SOM JEG SER DET ER KVALITETEN PÅ DEN LEVEREDE STRØM DU MODTAGER FRA DIN KRAFT LEVERANDØR !!!

OG HER KOMMER VI TILBAGE TIL BASIG:

Produksenterne af el udstyr forholder sig til det regel værk og de retnings linjer der er udsted i det pågældende land,- Altså som her i norge en kombination af både IT-NET og TN-net.

Retnings linjerne for spænding leverancerne er her i Norge spefiseret til:

230volt +/- 10% i PEAK -(OBS: er ikke det samme som vedvarende spændinger over timelange tids intervalger)

RETNINGS LINJERNE FOR SPÆNDINGER OVER LÆNGERE VARIGHED ER:

230 volt +6/-10 %, altså Max 243,8 volt. -Min: 207 Volt. ( Spændinger udenfor disse værdier over 1/2 og hele timers varighed må kategoriseres som: OVERSPÆNDINGER OG UNDERSPÆNDINGER) Sjovt nok glemmer de altid at oplyse det når du ringer som forbruger og spører dem !?, men +/- 10% den kan de !

DETTE er hvad produksenterne forholder sig til når de levere el produkter til Norge som i så mange andre land m TN- net i Europa.

MEN HVAD ER SÅ FAKTA DISSE PRODUKTER MØTER HER I NORGE:
( jeg er helt klar over at følgende påstande står for min regning og at det svinger fra landsdel til landsdel, kraftleverandør til kraftleverandør, byggefelt til byggefelt, osv. MEN DEN ER LET FOR DEN ENKELTE FORBRUGER AT TJEKKE VED AT KØBE ET MULTI METER OG KONTROLMÅLE SPÆNDINGEN I STIKKONTAKTERNE DERES.)
I øvrigt mener jeg at påstanden min underbygges a diverse undersøgelse,- der konkludere at elektrisk udstyr ødelægges oftere her i norge en ellers i europa.

PÅSTANDEN MIN ER FØLGENDE:

1: At Norske kraft leverandører i vid udstrækning har unladt at udbygge nettet i takt med den stigende efterspørsel på kraft på markedet

2: At Norske kraft leverandører i perioder og i vid udstrækning omgår deres egne spesifiserede retnings linjer for levering a kraft.

3: AT Norske kraft leverandøre i vid udstrækning foretrækker at opjustere (takke transfomatorene op i spænding). Spændingen økes 2,5% pr tak, Altså udgang spændings økningn fra feks. 235,8volt til 241,5 volt under gennemsnits forbrugs forhold, for at kompencere for underspændinger for de forbrugere der ligger længst væk fra trafoen.

ET TÆNKT PRAKTISH EKSEMPEL:

Bonde mand Petersen ringer til sin kraftleverandør og klager over at korn sneglen ikke har kraft nok til at løtte(trække) kornet op på 1 sal i lade bygningen hans og at når han måler spændingen hans,har han konstateret at har kun har 214 volt levert fra hans leverandør.

de prøver at hjælpe ham, og de vælger at at opjustere trafoen m 2.5 % fra 235.8 til 241,5 volt ( under gennem snits forbrugs forhold) og afhjælper der med bonde mand Petersens problem. til hans store tilfredshed,samtidig som man afhjælper sig eget leveringsproblem for de kunder der ligger længst ute på linjen.= problem løst

Så bliver det sommer ferie og alle folk tar på ferie og forbruget af spænding falder:

NU ringer sku Audio freak Pedersen der bor forholdsvis tæt på transformatoren og klager over at lyspærene i lamperne hans springer i tide og utide samtidig som de tror de er blevet forfremmet til en stadion prosektør i deres korte levetid. og at trafoerne i audio utstyret brummer som man skulle tro det var en formel 1 bil. han har også målt spændingen sin og har komstateret at den ligger mellem243 til 245volt.

I dette tilfælge vælger man at oplyse audio freak Petersen at alt er som det skal være
230 volt +/-10% PROBLEM LØST.

Hold lige engang hvad er det der sker her:
man afhjælper underspændings problemer for den ene pedersen ved at bebyrde den anden pedersen med overspændinger i stedet for at inse at forsyning linjen er for lang (overbelastet) og at det eneste rette ville være et udbygge spændingsnettet.

SUMOSOMARUM:

OVER OG UNDERSPÆNDING UD OVER TOLERANCERNE 230volt+6/-10% sammen med sugs der opstår ved re-inkobling eft. spændings udfalt eft evt lynned slag er hvad der tar livet a diverse elprodukter. BASTA

Over og underspændinger bevirker at blandt andet ring kerne tratoer blir sat i resanans og begynder at vibrere( brummer). Når de vibrere sker der det at viklingerne slår mod hinanden og at lak isoleringen ødeløgges mellem viklingerne og viklingerne i ringkernen begynder at kortslutte ( EN langsom men sikker nedsmeltming af frafoen)

DETTE BESKREVNE SENARIUM VIL JEG PÅSTÅ ER ÅRSAGEN TIL AT SÅ STORE MÆNGDER ELPRODUKTER ØDELÆGGES PÅ ÅRSPLAN HER I NORGE; OG SKAL HERMED GØRE DIG SOM FORBRUGER OPMÆRKSOM PÅ AT DER KUN ER DIG TIL AT BETALE; REGNINGEN FOR GARENTI SAGER PÅLÆGGES PRODUKT PRISEN I NORGE; DER ER INGEN ANDRE END DIG TIL AT BETALE.

JA DET KAN KUN ANBEFALES AT FOLK FOR INSTALERET ENSRETTET JORDFEJL BRYTER VIS DE ER KOPLET PÅ IT_NET

JEG SKAL GERNE SENDE DIG SPÆNDINGS UDSKRIFTERNE OG BREVET AF SAGEN HER I DETTE BYGGE FELT( HAR DU ET FAX NO ELL ADRESSE?)

Vis du har koblet dit anlæg op på IT- net uten jord og benytter dit inkøbte multimeter
kan du ved at måle fra stel på produktet til din egen (ell andres)tommel og pegefinger måle hvor mye spænding der står til stel. Vis du NU vender net stikket 180 grader og foretager den samme måling igen vil du opdage at der er forskel på de 2 spendings aflæsninger og ved yderlige udforskning vil du opdage at værdierne hænger synkron sammen med spændings forskyningerne på it- net

PS:SAmme måte kan bruges til at finde korrect fase på prodykterne
KORREKT FASE ER NÅR DU HAR MINDST SPENDING STÅENDE PÅ STEEL

EN anden måte at gøre det på er at lytte til hvor mye trafo brum der er, men denne metode er mindre sikker

OG SÅ HER TIL SIDST:
ALT AUDIO UDSTYR( LOW-END;HIGH- END; TIVIOLY RADIOER; ECT) SPILLER BEST NÅR DET IKKE ER TVUNGET TIL AT SKAL OPERERER I YDDER KANT AF DE SPECIFESERE KOMPONENT TOLERENCER( OVERSPÆNDINGER/ UNDERSPÆNDINGER) OG DET ER KANSJE GRUNDEN TIL AT DER GÅR RYKTER OM AT DET ER VANSKELIG AT FÅ PRODUKTERNE TIL AT LEVERE DEN LYDKVALITET SOM MAN VED ER OPNÅELIG VIS FEKS: SPÆNDINGS FORSYNINGEN HOLDER SIG 230 volt +/- 5%

(LIDT AT TÆNKE OVER HER)

JEG slutter a her og kommer ikke til at kommentere videre på dette emne, andre skal være velkommen til at ta tråden op og forsætte diskutionen.

Vis der er nogen der brænder m spørsmål vedr emnet, så er de velkommen til at ringe mig, og jeg skal prøve at svare på stilte spørsmål eft. bedste evne.

TLF no er.96831108
PS. jeg håber ikke nogen er blevet støt på nogen måtte vedr. inlæggene mine/ i så fald har det ikke været hensigten.

mvh.johnny
 
J

Jurassic

Gjest
BjornE skrev:
Tror Jurassic har et lite problem med generell forståelse av strøm og spenning og beskyttelsesjord, samt problemer ved bruk av elektrisk utstyr i Norge generelt.

Jordfeil eller usymetri mellom faser og jord har overhodet ingen betydning for et normalt apparat som en HiFi komponent dersom spenningen er normal mellom fasene. En HiFi komponent har overhodet ingen mulighet til å vite hvordan nettet foran komponenten er utformet. Normale spenningsvariasjoner rundt nominell nettspenning skal et apparat kunne håndtere uten problemer av noe slag. Dersom en HiFi komponent ikke greier dette er konstruksjonen elendig på power supply siden. Dersom Power suppliet er så dårlig er antagelig resten også dårlig. Med andre ord - skjær klar av utstyr der konstruktøren ikke har greid å isolere eventuelle nettspenningsproblemer.

Med hensyn til jordfeil så er dette et fenomen der et eller flere apparater har feil som gjør at en av fasene legges til apparatets chassis. Dette kan være svært farlig dersom vi snakker om vaskemaskiner etc. fordi vi lett kommer i kontakt med ekte jord via vann. Derfor benytter vi beskyttelsesjord koblet til chassiet. NB Beskyttelsesjord har ingenting med skjerming av anlegg etc. å gjøre. Beskyttelsesjord har dårlig kvalitet og kan lede store strømmer ved eventuelle feil i anlegget.

Spenningen mellome fasene i stikkontakten eller sikringsskapet påvirkes ikke av eventuelle jordfeil.
Hvis du leser innlegget mitt om igjen ser du at jeg har kopiert inn noe tekst på dansk, jeg skriver ikke dansk selv da jeg er en nordmann.
Istedenfor å få så veldig lange innlegg med sitater tok jeg meg den frihet av å bruke klipp og lim.
Men du må gjerne rette på meg dersom du mener jeg har et generellt problem med strøm og spenning.

Forøvrig så skriver du omtrent det samme som meg etter at du har sagt at jeg har manglende forståelse for strøm og spenning.

Forøvrig har det gått så lang tid nå at jeg ikke får redigert teksten hvor jeg hadde klipt og limt inn fra JR sitt innlegg, ser det var klønete av meg å ikke bruke gåsøyne
 
J

Jurassic

Gjest
JR-audiotone:
Tror det er overharmoniske spenninger du vil fram til, ikke spenningsvariasjoner.
 
J

jb_rasmussen

Gjest
Jurassic skrev:
JR-audiotone:
Tror det er overharmoniske spenninger du vil fram til, ikke spenningsvariasjoner.
Nej det er ikke overharmoniske spenninger men spenningsvariasjoner.
A den kalibrete måling der foregik over 60 timer her i sommerferie perioden frem går det at gennemsnits spenningen var 240 volt - min var 236 volt - maximun var 245,1 volt.
envidere kan jeg oplyse at det fremgik a udskriften( foretaget m 1 sek. intervalg) at der var 4 perioder i denne 60 timers perioder vor spændingen holdt sig oppe 243/ 245 Volt hvor a den længst varende periode var på 4 timer !

det jeg prøver at få frem er at få forbrugere som har problemer m deres produkter til et kontrol måle spenningen deres, og vis det skal være meningen fra kraft leverendørene at de skal køre m så høje spændinger u a transformatorene deres,så må de ændre foreskrifterne ( regel værket for kraft leverenser i Norge så produksenterne af el udstyr ved vad de skal forholde sig til.

forsikrings selskabet var vældig inteserede og glade for brevet mit + udskrifterne ( alene i mit bygge felt har jeg kend skab til i gennem mine kollegaer at følgede produkter a en ell anden grund blev ødelagt.

1 et stk splinter ny 42 tommers plasma tv a meget kendt fabrikat, ( 1 dag gammel)
1 stk forstærker ( 3 dage gammel)
1 stk CD afspiller ( 3 dage gammel)
1stk komfyr
1 stk opvaske maskine
1 stk vaske maskine .

guderne må vide hvor mange a mine naboer produkter der er blevet skadet ell ødelagt i denne sommere periode i det her byggefelt.

Mvh. Johnny
 
J

Jurassic

Gjest
jb_rasmussen skrev:
Jurassic skrev:
JR-audiotone:
Tror det er overharmoniske spenninger du vil fram til, ikke spenningsvariasjoner.
Nej det er ikke overharmoniske spenninger men spenningsvariasjoner.
A den kalibrete måling der foregik over 60 timer her i sommerferie perioden frem går det at gennemsnits spenningen var 240 volt - min var 236 volt - maximun var 245,1 volt.
envidere kan jeg oplyse at det fremgik a udskriften( foretaget m 1 sek. intervalg) at der var 4 perioder i denne 60 timers perioder vor spændingen holdt sig oppe 243/ 245 Volt hvor a den længst varende periode var på 4 timer !
Når spenningen holder seg stabil i 4timer vil ikke si definere den som varierende.

Forøvrig ser jeg ikke helt hva som er problemet, leverandøren holder da forpliktelsene sine.

Fortsatt mener jeg at du bør sette søkelyset mot overharmoniske spenninger.
 

MrSpock

Hi-Fi freak
Ble medlem
06.03.2007
Innlegg
5.249
Antall liker
6.011
JR-AUDIOTONE Skrev:

PÅSTANDEN MIN ER FØLGENDE:

1: At Norske kraft leverandører i vid udstrækning har unladt at udbygge nettet i takt med den stigende efterspørsel på kraft på markedet

2: At Norske kraft leverandører i perioder og i vid udstrækning omgår deres egne spesifiserede retnings linjer for levering a kraft.

3: AT Norske kraft leverandøre i vid udstrækning foretrækker at opjustere (takke transfomatorene op i spænding). Spændingen økes 2,5% pr tak, Altså udgang spændings økningn fra feks. 235,8volt til 241,5 volt under gennemsnits forbrugs forhold, for at kompencere for underspændinger for de forbrugere der ligger længst væk fra trafoen.



Som ansatt i et nettselskap (dukker unna for svingslaget som kommer :) ) så kan jeg jo ikke si at du tar feil....

Akkurat som Veivesenet, NSB, Posten - så har vi nesten sluttet med nyinvesteringer, kvittet oss med halve arbeidstyrken. Men vi har ansatt en haug med økonomer og økt nettleien. Det kalles FREMSKRITT!!!

Et 400V system vil ha en fordel med mindre spenningstap med jevnere spenning som resultat. Men forskjellene bør ikke være store nok til at det utgjør et problem. Hva med alle land som har 110V?? de har det mye verre enn det vi har det.

Hvis du har mye tungindustri matet fra samme trafostasjon så vil du kunne ha dårligere spenningskvalitet.

Men er du ikke fornøyd - klag i vei til din lokale nettleverandør - slik ting er i dag så blir det ikke gjort noe før folk sier i fra.
 

JR_AUDIO

Bransjeaktør
Ble medlem
07.04.2007
Innlegg
106
Antall liker
0
MrSpock skrev:
JR-AUDIOTONE Skrev:

PÅSTANDEN MIN ER FØLGENDE:

1: At Norske kraft leverandører i vid udstrækning har unladt at udbygge nettet i takt med den stigende efterspørsel på kraft på markedet

2: At Norske kraft leverandører i perioder og i vid udstrækning omgår deres egne spesifiserede retnings linjer for levering a kraft.

3: AT Norske kraft leverandøre i vid udstrækning foretrækker at opjustere (takke transfomatorene op i spænding). Spændingen økes 2,5% pr tak, Altså udgang spændings økningn fra feks. 235,8volt til 241,5 volt under gennemsnits forbrugs forhold, for at kompencere for underspændinger for de forbrugere der ligger længst væk fra trafoen.



Som ansatt i et nettselskap (dukker unna for svingslaget som kommer :) ) så kan jeg jo ikke si at du tar feil....

Akkurat som Veivesenet, NSB, Posten - så har vi nesten sluttet med nyinvesteringer, kvittet oss med halve arbeidstyrken. Men vi har ansatt en haug med økonomer og økt nettleien. Det kalles FREMSKRITT!!!

Et 400V system vil ha en fordel med mindre spenningstap med jevnere spenning som resultat. Men forskjellene bør ikke være store nok til at det utgjør et problem. Hva med alle land som har 110V?? de har det mye verre enn det vi har det.

Hvis du har mye tungindustri matet fra samme trafostasjon så vil du kunne ha dårligere spenningskvalitet.

Men er du ikke fornøyd - klag i vei til din lokale nettleverandør - slik ting er i dag så blir det ikke gjort noe før folk sier i fra.
Tak for dit inlæg

nej et er problemerne er at de lige sem fejer folk væk m 230 +/- 10 % når folk ringer og prøver at gøre opmærksom på at her er kansje et problem. I mit spesielle tilfælde fik jeg dem til at tage ut og sjekke tranfomatoren for bygge feltet, den 3 gang jeg ringede.

tilbage meldingen dagen efter på var at var som det skulle være og at der ikke fundet
u normale værdier for spændingerne. og at vis jeg hade problemer m udstyret mit måtte jeg invistere i en ups.!

VIS JEG SKAL DÆKKE UDSTYRES STRØMFORBRUG m UPS OG SKILLE FRAFO KOMMER VI OP I 16 A 3000 voltampere UPS og skille trafo =( PRIS 30- 40.000-NKR invistering, samlet vægt 70 kilo + 60 db vifte støj.)

EFT. at have pratet m en elektronik ingenør om problemet mit, fore slog han en kalibreret måling.

Jeg sendte målingerne på faks sammen med et brev hvor i jeg gjorde krav om at få den trafo justeret ned, idet jeg truede m at involvere Brand myndigheder, forsikrings selskaber, ect. og stillede krav om en skriftlig redegørelse, på hvilke betraktninger der lå til grund for et evt. afslag på min anmodning om ned justering a transformatoren m 2,5%.

2 timer eft. de har modtaget fax min, ringer de tilbage og erkender de høje spændinger er et problem, og at frafoen vil blive nedjusterer dagen eft. på.

jeg spører om hvorfor de nu erkender problemet, de beklager meget og unskylder m at de desværre har målt på forkert trafo da de var ude at tjekke eft mit første opkald !!. ( så vit jeg ved er der kun en tranformator der dækker dette bygge felt) så jeg blev helt paf.

Jeg ved godt at kraft leverandørene også har deres problemer, og ting nogen gange skærer sig, men altså!!!

OK. problemet er pr idag løst, transformator er nedjusteret m 2,5%(et litten efterspil m forsikrings selskabet) og alle er glade.

Men en ting lige klart, er der problemer vedrøende kvaliteten af strømmen du får leveret, SKAL DER RÅBES MEGET HØJT OP FØR DE REAGERE OG GØR NOGET SERIØS VED PROBLEMET( min leverander- håber at andre leverandører er mere medgørlige)

SÅ ER DER PROBLEMER= RÅB MEGET HØJT OP ELLERS SKER DER INGEN TING.

Takker mange gange for dit inlæg, er glad for at en ingen for branchen stod frem og delaktiv gjorde for de andre læsere på forum, at der kan være uregelmæssigheder i kvalitet på den leverede kraft.

Mvh. og tak
johnny.
 
L

lark

Gjest
Det er nå gått 8 dager siden jeg kontaktet min nettleverandør angående spenningene melllom de tre fasene og jord. (36V-200V-238V). "Det er jordfeil", sa mannen i telefonen. "Vi skal undersøke det". Dagen etter observerte min nabo en fyr fra nettselskapet som drev på i trafokiosken her. Men ingenting har skjedd. Jeg måler fremdeles det samme på min trefase kontakt.
 
J

Jurassic

Gjest
lark skrev:
Det er nå gått 8 dager siden jeg kontaktet min nettleverandør angående spenningene melllom de tre fasene og jord. (36V-200V-238V). "Det er jordfeil", sa mannen i telefonen. "Vi skal undersøke det". Dagen etter observerte min nabo en fyr fra nettselskapet som drev på i trafokiosken her. Men ingenting har skjedd. Jeg måler fremdeles det samme på min trefase kontakt.
Jordfeilen ligger hos en av dine naboer så de har fått en lapp i postkassa med pålegg om å utbedre feilen innenfor en viss tidsramme.
Så hvis du smører deg med tålmodighet så skal du se at det ordner seg men å kreve at privatpersoner skal rette opp feil på dagen er urimelig, er ikke så lett å få tak i elektriker.
 
L

lark

Gjest
Jordfeilen hos en av mine naboer er utbedret. Måler nå mellom 125 - 130V mellom hver av fasene og jord. Mellom fasene 230V.
Merker jeg forskjell i lyden på anlegget etter at jordfeilen er borte? Nei.
 