Hei! :)

Jeg var frekk nok til å sende ut påstand om at en kan sikre 1,5mm2 kabel med 50A sikring.
En må da selvsagt koble utstyr som fast last, ikke via stikkontakt.

Jeg er rusten i faget, har ikke febdok, men har prøvd å reine litt for å forsvare påstand.

Vi velger sikring til å være en 50A med B karakteristikk.
Kursen kan ikke være lang så setter 5meter.
Nettet vil være IT nett.
Minste kortslutnigsstrøm (Ik2pmin) er oppgitt i sikringsskap til å være 1kA.

Jeg har bladd litt i en gammel montørhåndbok og funnet formler.
Har reinet meg frem til at Ik2pmin på enden av kursen vil være 0,6kA.

Vernet har en momentan utløsning ved 5xIn, som da blir 250A.

Siden vernet vil koble ut momentant så går dette helt fint.

Siden det er noen år siden jeg reinet på dette, så kan jeg ha gjort feil.
Hva sier dere andre?

Litt elektro lørdags quiz :)

Mvh
oks
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
Det er flere krav som styrer størrelsen på vernet. Termisk vil kabelen bli varmere enn de 70 gradene normen tillater så ikke gjør dette.
 

oks81

Æresmedlem
Ble medlem
29.10.2012
Innlegg
12.785
Antall liker
11.273
Sted
Hjemme
Torget vurderinger
3
Ingen som skal gjøre dette hjemme heldigvis :)

Du baler litt mer med dette til dagen mistenker jeg.
Kan du dobbelstsjekke?
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
Kortslutningsberegningen stemmer sikkert, men i tillegg må vernet beskytte mot termisk overbelastning og da må du benytte belastningstabellene. 50A er langt over 1,5mm2 kabelens belastningsevne og dermed ryker regnestykket. Kabelen skal være både termisk og elektromagnetisk beskyttet: overoppheting og kortslutning.
 

oks81

Æresmedlem
Ble medlem
29.10.2012
Innlegg
12.785
Antall liker
11.273
Sted
Hjemme
Torget vurderinger
3
Belastningen er fast last.
F.eks 2kw varmeovn.

Står kun igjen med beregning av korslutningsstrømmene.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
Det vil sikkert gå, men bryter normens krav til termisk vern uansett.
 

oks81

Æresmedlem
Ble medlem
29.10.2012
Innlegg
12.785
Antall liker
11.273
Sted
Hjemme
Torget vurderinger
3
Den forstod jeg ikke :)
Vernet vil slå ut elektromagnetisk momentant på både max og min kortslutningsstrøm.
Lasten på kursen vil være i henhld til maks strømføringsevne til kabel.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
Med fast tilkoblet og liten nok last vil det selvfølgelig gå bra, jeg leste ikke forutsetningene godt nok og svarte litt for fort. Sorry. Dette gjøres jo stadig vekk på lyskurser med 1,5mm2 fra bryter til lampe på 16A kurs
 

OMF

Æresmedlem
Ble medlem
26.02.2002
Innlegg
15.858
Antall liker
8.854
Sted
Bergen
Torget vurderinger
14
Men hva er poenget med å sette opp en 50A sikring ,om du kun skal ha en varmovn på 2kW der.

Mvh
OMF
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
Fordi det går an, ikke noe annet. Hva er poenget med å bo på 500m2?
 

oks81

Æresmedlem
Ble medlem
29.10.2012
Innlegg
12.785
Antall liker
11.273
Sted
Hjemme
Torget vurderinger
3
Trondmeg:
Helt i orden, gjør den feilen selv stadig vekk :)
Ja, det samme gjøres på lyskurser, men ikke så grovt.


OMF:
Det er ikke noe poeng i :)
Det hele var bare en bregnings test for kortlutningsstrøm.
Normalt vil en nok montere en 10A B for å sikre selektivitet dersom lasten er kun en 2kw varmeovn.
Du må gjerne se på tallene og se om jeg har rett eller feil.
 

Ole_Martin

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.02.2002
Innlegg
2.172
Antall liker
811
Hva med ikmax og gjennomsluppet energi?

Ved dobbel jordfeil, kortslutning, hvor den ene jordfeilen er på en annen fase med overgangsmotstand; brenner da 1.5mm2?
 

oks81

Æresmedlem
Ble medlem
29.10.2012
Innlegg
12.785
Antall liker
11.273
Sted
Hjemme
Torget vurderinger
3
Vi kan oppgi Ikmax til å være 10kA.
Automatsikringen vil slå ut momentant og en får ingen gjennomsluppen energi tror jeg... :)

Kursen må være med jorfeilbryter.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
For utløsetider for vern på <0.1s; I2t ≤ K^2*S^2

Gjennomsluppet energi er energien vernet slipper gjennom før det løser ut. Mener k for cu er 115 og i2t er oppgitt av vernprodusent. Er denne tilfredsstilt er det ok.
 
Sist redigert:

oks81

Æresmedlem
Ble medlem
29.10.2012
Innlegg
12.785
Antall liker
11.273
Sted
Hjemme
Torget vurderinger
3
Det er mulig hele greia ryker på den der trondmeg!
Gjennomsluppen energi på en 50A B finner jeg til å være 60000 ved 10kA Ikmax.
Kabelen vil tåle nesten 30000.

Må faktisk sikre med 10A for å komme innafor på den der....

Om en senker Ikmax til 4kA, så vil en kunne bruke 50A som korslutningssikring igjen.

Tar fortsatt forbehold om at jeg kan ha feil :)
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
Jeg har ikke noe daglig forhold til tallstørrelsene og verndataene her, men prinsippet er rett. Normalt benyttes jo vern som matcher kabelen bedre. Og jeg leser jo forutsetningene litt dårlig har vi sett .....
 

oks81

Æresmedlem
Ble medlem
29.10.2012
Innlegg
12.785
Antall liker
11.273
Sted
Hjemme
Torget vurderinger
3
Vi får ta det som en rein øvelse :D
 

Aurora

Æresmedlem
Ble medlem
04.06.2004
Innlegg
14.952
Antall liker
11.355
Sted
Ytterst i havgapet...
Interessant diskusjon, men jeg strever fortsatt med å forstå logikken med noe større enn 16A kurser, - flere om nødvendig, til forsterkerne..gitt at det finnes et til sammenligning relativt langt kabelstrekk fram til sekundærstajonen...
16A gir tross alt 3,5 kW sånn omtrent steady state - startsjokk og impulslast løses med riktig karakteristikk...
 

oks81

Æresmedlem
Ble medlem
29.10.2012
Innlegg
12.785
Antall liker
11.273
Sted
Hjemme
Torget vurderinger
3
Jeg sliter også med å forstå å bruke mer enn 16A. Startstrøm tar en med karakteristikken ja.
At en dimenjonerer opp tverrsnitt på en lengre kurs kan jeg forstå.
Gjerne der man har forsterker med topologi der den plutselig ved transienter drar høye strømmer fra nettet.
Vi har vel sett med høytspilling enkelte plasser der det kan blinke litt i lyset når en drar på skikkelig?
 