Hei!
Jeg var frekk nok til å sende ut påstand om at en kan sikre 1,5mm2 kabel med 50A sikring.
En må da selvsagt koble utstyr som fast last, ikke via stikkontakt.
Jeg er rusten i faget, har ikke febdok, men har prøvd å reine litt for å forsvare påstand.
Vi velger sikring til å være en 50A med B karakteristikk.
Kursen kan ikke være lang så setter 5meter.
Nettet vil være IT nett.
Minste kortslutnigsstrøm (Ik2pmin) er oppgitt i sikringsskap til å være 1kA.
Jeg har bladd litt i en gammel montørhåndbok og funnet formler.
Har reinet meg frem til at Ik2pmin på enden av kursen vil være 0,6kA.
Vernet har en momentan utløsning ved 5xIn, som da blir 250A.
Siden vernet vil koble ut momentant så går dette helt fint.
Siden det er noen år siden jeg reinet på dette, så kan jeg ha gjort feil.
Hva sier dere andre?
Litt elektro lørdags quiz
Mvh
oks
Jeg var frekk nok til å sende ut påstand om at en kan sikre 1,5mm2 kabel med 50A sikring.
En må da selvsagt koble utstyr som fast last, ikke via stikkontakt.
Jeg er rusten i faget, har ikke febdok, men har prøvd å reine litt for å forsvare påstand.
Vi velger sikring til å være en 50A med B karakteristikk.
Kursen kan ikke være lang så setter 5meter.
Nettet vil være IT nett.
Minste kortslutnigsstrøm (Ik2pmin) er oppgitt i sikringsskap til å være 1kA.
Jeg har bladd litt i en gammel montørhåndbok og funnet formler.
Har reinet meg frem til at Ik2pmin på enden av kursen vil være 0,6kA.
Vernet har en momentan utløsning ved 5xIn, som da blir 250A.
Siden vernet vil koble ut momentant så går dette helt fint.
Siden det er noen år siden jeg reinet på dette, så kan jeg ha gjort feil.
Hva sier dere andre?
Litt elektro lørdags quiz
Mvh
oks