Diverse Kjøling av serverrom?

tkr

Æresmedlem
Ble medlem
27.03.2007
Innlegg
21.658
Antall liker
33.901
Sted
Nede i fjæresteinene
Torget vurderinger
2
Jeg holder på med et større byggeprosjekt, og en av utfordringene er å bli kvitt 5 KW varme fra et serverrom. En kan selvsagt bare slippe den ut i frisk luft, men jeg synes at det er synd å ikke bruke varmen ett eller annet sted.
Er det noen der ute som har noen erfaring med varmegjenvinning, og evt. en ide hvordan slikt kan løses?
Ideer/forslag mottas med takk.

mvh
 

baldrick

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.03.2006
Innlegg
1.581
Antall liker
755
Torget vurderinger
3
Forhåpentligvis ikke i privathus dette?

På jobb har vi tenkt på det samme og undersøkt litt men pga måten ventilasjon fungerer her i bygget skrinla vi det relativt fort, ble alt for omfattende og kostbart å få brukt varmen fra serverrom. Vurderte også å bruke spillvarmen til oppvarming av vann, men de fagpolka vi pratet med mente det aldri ville lønne seg, så dermed ble også det skrinlagt.
 

Fenalaar

Hi-Fi freak
Ble medlem
12.05.2002
Innlegg
8.844
Antall liker
7.848
Sted
Narvik
Torget vurderinger
3
Generelt sett, er det billigste og enkleste i lengden en luft-luft varmepumpe i kjølemodus.

Det er greit nok å ville gjenvinne varmen fra serverrommet på vinteren, men hvor skal du gjøre av varmen på sommeren?

Har vært borti dette med vannbaserte kjølere. Mye problemer med at det oppstår kondens i lange baner utenpå rørene. Hvis en får lekkasje, er det garantert store kostnader.

Johan-Kr
 

tkr

Æresmedlem
Ble medlem
27.03.2007
Innlegg
21.658
Antall liker
33.901
Sted
Nede i fjæresteinene
Torget vurderinger
2
Forhåpentligvis ikke i privathus dette?

På jobb har vi tenkt på det samme og undersøkt litt men pga måten ventilasjon fungerer her i bygget skrinla vi det relativt fort, ble alt for omfattende og kostbart å få brukt varmen fra serverrom. Vurderte også å bruke spillvarmen til oppvarming av vann, men de fagpolka vi pratet med mente det aldri ville lønne seg, så dermed ble også det skrinlagt.
Hei, takk for svar.
Nei, dette er ikke noe privathus. Det er et dedikert forretningsbygg på ca 1200 kvm.
Jeg hadde en liten mistanke om at det var mest praktisk å få varmen ut. Mistanken er litt større nå....

mvh
 

tkr

Æresmedlem
Ble medlem
27.03.2007
Innlegg
21.658
Antall liker
33.901
Sted
Nede i fjæresteinene
Torget vurderinger
2
Generelt sett, er det billigste og enkleste i lengden en luft-luft varmepumpe i kjølemodus.

Det er greit nok å ville gjenvinne varmen fra serverrommet på vinteren, men hvor skal du gjøre av varmen på sommeren?

Har vært borti dette med vannbaserte kjølere. Mye problemer med at det oppstår kondens i lange baner utenpå rørene. Hvis en får lekkasje, er det garantert store kostnader.

Johan-Kr
,

Der var enda en utrofrdring. Kjølefirmaet snakker om å legge 7-10 m med rør fra serverrom til kjøleelement på yttervegg. Ingen har hittil nevnt ordet "kondens". Takk for tipset!

mvh
 

baldrick

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.03.2006
Innlegg
1.581
Antall liker
755
Torget vurderinger
3
Vi hadde vannkjøling og har aldri hatt problem med kondens, men ved vår (riktgnok gammle) typer vannkjøling så gikk det enorme mender med vann så det ble kostbart pga vannmåler. Har i dag en vanlig luft-luft og det fungerer helt greit og for anlegg i denne størrelsen er nok luft-luft å foretrekke.

Der finnes også mange "alt i ett" løsninger på markedet, dvs serverrack med innebygd UPS, kjøling osv. Veldig effektive og kjekke, dog noe dyrere og med noen begrensninger men til vanlig bruk er de nok veldig greie, tror de finnes både for vann og luft.
 

xerxes

Æresmedlem
Ble medlem
08.01.2005
Innlegg
15.222
Antall liker
11.934
Sted
Holmestrand
Generelt sett, er det billigste og enkleste i lengden en luft-luft varmepumpe i kjølemodus.

Det er greit nok å ville gjenvinne varmen fra serverrommet på vinteren, men hvor skal du gjøre av varmen på sommeren?

Har vært borti dette med vannbaserte kjølere. Mye problemer med at det oppstår kondens i lange baner utenpå rørene. Hvis en får lekkasje, er det garantert store kostnader.

Johan-Kr
,

Der var enda en utrofrdring. Kjølefirmaet snakker om å legge 7-10 m med rør fra serverrom til kjøleelement på yttervegg. Ingen har hittil nevnt ordet "kondens". Takk for tipset!

mvh
Kondens ungåes ved å isolere rørene- Du får slike skumskåler som passer til rørene. Du har sikkert sett dem.
 

tkr

Æresmedlem
Ble medlem
27.03.2007
Innlegg
21.658
Antall liker
33.901
Sted
Nede i fjæresteinene
Torget vurderinger
2
Takk for alle svar!

Helt utrolig hvor mye kompetanse det finnes her inne. :)

Har avtale med kjølefirma på mandag. Føler meg mye mer kompetent til å stille de riktige spørsmålene nå.

mvh
 

Auuu

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
15.10.2012
Innlegg
142
Antall liker
42
Hei.Om det er en avtrekks kanal fra ventilasjonen i nærheten kan det legges inn en luftkanal til ditt rom.Da blir varmen sugd ut av rommet og bli avgitt i roterende varmegjennvinner som står i vent.anlegg.Da vil energien vere med å varme opp den kalde luften som anlegget tar utifra og som skal inn i bygget.Dette er den rimeligste måten å ta vare på energien på.

Nb.Bruk av varmepumpe i kjølemodus er ingen gunstig løsning når det er kallt ute da mange ikke går på kjøling ved -5 eller kaldere.
Du bør da ha en maskin beregnet for dette med kondensatortrykk regulator.

Ising på rørene får du hvis isoleringen ikke er fagmessig utført.Normalt ingen problem på kjøling. Mvh.h.
 
Topp Bunn