    Problemet med jordet sjassi , jordet stikk og IT anlegg er flytende jord. Jeg måtte sende inn et måleinstrument til Italia, da jeg fikk problem med noen indre komponenter. Ville ikke slå seg på. Man behøver ikke å vende(fase) stikk på apparatene når det er jordet (spenning i forhold til sjassi/j)
    Hvis anlegget eller rommet har ujordet stikk, så kan de utvides med det. Helt ny innstallasjon skal ha jordet med jorfeilautomat. Jordet støpsel kan settes på dobbeltisolert(ujordet taklampe) eller apparat. Disse har vanligvis eurokontakter eller ujordet støpsel.
    All ny innstallasjon skal utføres av autorisert. Ellers så får man det på DLE rapport, da det kreves dokumentasjon.
    Siste redigert av Motorhome; 04.05.2019 kl. 18:48.

  2. #22
    Hifi Freak Ingeniøren's Avatar
    Ble medlem
    Nov 2007
    Sted
    Tranby
    Innlegg
    3,187
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Nei, la det heller brenne ned. Bare synd det er brudd på forskriften.
    Som sagt hadde jeg el-tilsyn for ca 5 år siden, så alt er i hht forskriften - den har ikke tilbakevirkende kraft. Dessuten har jordfeilbryter og jording kun med personsikkerhet å gjøre, ikke brann.
    Stereo: Passlabs X250.5|Classe CP-500|Bluesound Node 2|AudioGD NFB27|Rega P3|Squeezebox|Martin Logan Summit X|Velodyne CHT10R
    Kino: Rotel RSP1572/RMB1575|Oppo BDP103|Boxee Box|Pioneer KRP-500M|Focal Electra1027be/Profile908/SR800|SVS 2039PC+

  3. #23
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Ble medlem
    Jul 2004
    Sted
    Kongsberg
    Innlegg
    11,083
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    7
    Torget
    37
    Hvis trådstarter ikke har fått svar på om det gjør noen lydmessig forskjell så er svaret NEI.
    Ingen forskjell.
    Jord - / brumsløyfer er noe annet.
    Har du ikke brum er det bare å nyte musikken.
    Kino vil jeg ikke uttale meg om. Har alt for lang erfaring fra stor kino.
    Hans - DIY'er

  4. #24
    Æresmedlem
    Ble medlem
    Dec 2003
    Sted
    Hamar
    Innlegg
    11,453
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ingeniøren Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Nei, la det heller brenne ned. Bare synd det er brudd på forskriften.
    Som sagt hadde jeg el-tilsyn for ca 5 år siden, så alt er i hht forskriften - den har ikke tilbakevirkende kraft. Dessuten har jordfeilbryter og jording kun med personsikkerhet å gjøre, ikke brann.
    Jeg vet at forskriften ikke har tilbakevirkende kraft, men det øker ikke sikkerheten. Og det grunn til å tenke over hvorfor kravene endrer seg og hvordan bruken har endret seg siden anlegget var nytt. Det er lov å kjøre rundt i en Ford Cortina uten nakkestøtter også, men når det gjelder bil så argumenteres det med beste sikkerhet og nye biler. Jordfeilbryter installeres forresten både på grunn av personsikkerhet og brann. IT-nett fungerer fint med 1 jordfeil, men jordfeil nr 2 kan bety brann. Dette forhindres av en jordfeilbryter som et eksempel. Forskriften er der for å hindre både personskader og materielle skader. I tillegg til at anleggets utførelse skal være hensiktsmessig for bruken.
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere

  5. #25
    Hifi-entusiast Motorhome's Avatar
    Ble medlem
    Jun 2018
    Sted
    Sunndalsøra
    Innlegg
    267
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ingeniøren Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Nei, la det heller brenne ned. Bare synd det er brudd på forskriften.
    Som sagt hadde jeg el-tilsyn for ca 5 år siden, så alt er i hht forskriften - den har ikke tilbakevirkende kraft. Dessuten har jordfeilbryter og jording kun med personsikkerhet å gjøre, ikke brann.
    Hvis du da har hatt gammel kabel med mindre jording tverrsnitt enn hovedleder, så kan jordfeilstrømmen være så høg at jordleder brenner opp. Har sett at det har skjedd. Derfor har det i senere tid blitt samme tverrsnitt på alle ledere og jordfeilbrytere på hele anlegget. Heldigvis

  6. #26
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Ble medlem
    Jun 2004
    Sted
    Ytterst i havgapet...
    Innlegg
    6,581
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hvis jordfeilstrømmen svir av en 1kv jordleder som var vanlig på endel eldre kabler, så svir den nok av 1,5 og......
    Jordfeilvern på alle kurser er også for brannbeskyttelse, men til industri brukes feks bl.a. 300mA vern, mens vern og kombivern for personbeskyttelse skal være 30mA.
    Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler

  7. #27
    Æresmedlem
    Ble medlem
    Dec 2003
    Sted
    Hamar
    Innlegg
    11,453
    Tagget i
    0 Innlegg
    Personlig har jeg investert i utskiftning av elanlegg og installert brannalarmanlegg med 16 detektorer før vi tar bad og kjøkken fordi jeg tenker at jeg ikke har glede av sistnevnte hvis jeg dauer i husbrann. Huset er fra 1954.
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere

  8. #28
    Hifi-entusiast Motorhome's Avatar
    Ble medlem
    Jun 2018
    Sted
    Sunndalsøra
    Innlegg
    267
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Aurora Se Innlegg
    Hvis jordfeilstrømmen svir av en 1kv jordleder som var vanlig på endel eldre kabler, så svir den nok av 1,5 og......
    Jordfeilvern på alle kurser er også for brannbeskyttelse, men her brukes bl.a. 300mA vern, mens vern og kombivern for personbeskyttelse skal være 30mA.
    Det er helt riktig, jordfeilbrytere beskytter mot brann også. Dette tilfellet var en varmeovn sikret 20A med jordfeil(ikke jordfeil bryter) og belastningen stod til jord.

  9. #29
    Hifi-entusiast
    Ble medlem
    Aug 2008
    Innlegg
    133
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Hvis du bruker felles jordleder for kursene så slipper du det.
    Det går nok ikkje. Kvar einskild kurs må ha sin eigen jordleiar. Dei er rett nok kopla saman i sikringskapet, men det er dei to faseleiarane òg. Det er heller ikkje lov å ha to forskjellige kursar i same rom.

  10. #30
    Hifi-entusiast Motorhome's Avatar
    Ble medlem
    Jun 2018
    Sted
    Sunndalsøra
    Innlegg
    267
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Hvis du bruker felles jordleder for kursene så slipper du det.
    Det går nok ikkje. Kvar einskild kurs må ha sin eigen jordleiar. Dei er rett nok kopla saman i sikringskapet, men det er dei to faseleiarane òg. Det er heller ikkje lov å ha to forskjellige kursar i same rom.
    Slik er det når ufaglærte uttaler seg
    NB! er det ikke lov å ha to forskjellige kurser på samme rom? Et kjøkken kan til eksempel ha 5 kurser. Du mente sikker jordet, og ujordet i samme rom Bolinder?
    Siste redigert av Motorhome; 04.05.2019 kl. 20:10.

  11. #31
    Hifi-entusiast hansa-bergen's Avatar
    Ble medlem
    Nov 2005
    Sted
    Bergen
    Innlegg
    142
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Hvis du bruker felles jordleder for kursene så slipper du det.
    Det går nok ikkje. Kvar einskild kurs må ha sin eigen jordleiar. Dei er rett nok kopla saman i sikringskapet, men det er dei to faseleiarane òg. Det er heller ikkje lov å ha to forskjellige kursar i same rom.
    Du skriver: Det er heller ikkje lov å ha to forskjellige kursar i same rom. Hvor har du dette fra?. Her er et eksempel: på kjøkken er det normalt med 20-25 amper til komfyr, oppvaskemaskin 16 amp. og 16 amp til div. kjøkkenmaskiner og dette er jo samme rom. Artig hvis du kan dokumentere din påstand.

  12. #32
    Æresmedlem
    Ble medlem
    Dec 2003
    Sted
    Hamar
    Innlegg
    11,453
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Hvis du bruker felles jordleder for kursene så slipper du det.
    Det går nok ikkje. Kvar einskild kurs må ha sin eigen jordleiar. Dei er rett nok kopla saman i sikringskapet, men det er dei to faseleiarane òg. Det er heller ikkje lov å ha to forskjellige kursar i same rom.
    Det er lov å trekke f.eks. 2 kurser i felles rør med felles jordleder. Det må imidlertid merkes tydelig i skapet så ikke jordingen frakobles uten at alle kursene er frakoblet. I samme rom kan du ha så mange kurser du må ønske, men hovedregelen er at alle skal være likt jordet (med eller uten).
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere

  13. #33
    Hifi-entusiast
    Ble medlem
    Aug 2008
    Innlegg
    133
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra hansa-bergen Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Hvis du bruker felles jordleder for kursene så slipper du det.
    Det går nok ikkje. Kvar einskild kurs må ha sin eigen jordleiar. Dei er rett nok kopla saman i sikringskapet, men det er dei to faseleiarane òg. Det er heller ikkje lov å ha to forskjellige kursar i same rom.
    Du skriver: Det er heller ikkje lov å ha to forskjellige kursar i same rom. Hvor har du dette fra?. Her er et eksempel: på kjøkken er det normalt med 20-25 amper til komfyr, oppvaskemaskin 16 amp. og 16 amp til div. kjøkkenmaskiner og dette er jo samme rom. Artig hvis du kan dokumentere din påstand.
    Eg kan nok ikkje det. Eg tok feil. Det er jorda og ujorda i same rom som ikkje er lov; det var det eg surra saman med. Når eg tenkjer med om så har eg faktisk sjølv fått installert to kursar i same rom for nokre år sidan (det var ikkje i eit privatbygg), og elektrikaren reagerte ikkje på det.

  14. #34
    Hifi-entusiast hansa-bergen's Avatar
    Ble medlem
    Nov 2005
    Sted
    Bergen
    Innlegg
    142
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
    Sitat Sitat fra hansa-bergen Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Hvis du bruker felles jordleder for kursene så slipper du det.
    Det går nok ikkje. Kvar einskild kurs må ha sin eigen jordleiar. Dei er rett nok kopla saman i sikringskapet, men det er dei to faseleiarane òg. Det er heller ikkje lov å ha to forskjellige kursar i same rom.
    Du skriver: Det er heller ikkje lov å ha to forskjellige kursar i same rom. Hvor har du dette fra?. Her er et eksempel: på kjøkken er det normalt med 20-25 amper til komfyr, oppvaskemaskin 16 amp. og 16 amp til div. kjøkkenmaskiner og dette er jo samme rom. Artig hvis du kan dokumentere din påstand.
    Eg kan nok ikkje det. Eg tok feil. Det er jorda og ujorda i same rom som ikkje er lov; det var det eg surra saman med. Når eg tenkjer med om så har eg faktisk sjølv fått installert to kursar i same rom for nokre år sidan (det var ikkje i eit privatbygg), og elektrikaren reagerte ikkje på det.
    Det er helt riktig jorda og ujorda i same rom er ikke lov, som elektriker så kommer vi ofte over jorda og ujorda i same rom på gamle anlegg. Det er viktig og ha alt jordet og med jordfeilautomat.

  15. #35
    Hifi-entusiast
    Ble medlem
    Aug 2008
    Innlegg
    133
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra hansa-bergen Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
    Sitat Sitat fra hansa-bergen Se Innlegg

    Du skriver: Det er heller ikkje lov å ha to forskjellige kursar i same rom. Hvor har du dette fra?. Her er et eksempel: på kjøkken er det normalt med 20-25 amper til komfyr, oppvaskemaskin 16 amp. og 16 amp til div. kjøkkenmaskiner og dette er jo samme rom. Artig hvis du kan dokumentere din påstand.
    Eg kan nok ikkje det. Eg tok feil. Det er jorda og ujorda i same rom som ikkje er lov; det var det eg surra saman med. Når eg tenkjer med om så har eg faktisk sjølv fått installert to kursar i same rom for nokre år sidan (det var ikkje i eit privatbygg), og elektrikaren reagerte ikkje på det.
    Det er helt riktig jorda og ujorda i same rom er ikke lov, som elektriker så kommer vi ofte over jorda og ujorda i same rom på gamle anlegg. Det er viktig og ha alt jordet og med jordfeilautomat.
    Ja, jordfeilautomat er viktig, men det er det mange som ikkje er klår over. Det burde vera meir fokus på slike ting. Eg fekk installert jordfeilautomat for nokre år sidan, saman med overspenningsvern i sikringsboksen. Det vart montert av eit autorisert forma, for eg er ikkje kvalifisert til å slikt arbeid sjølv.

  16. #36
    Hifi-entusiast Motorhome's Avatar
    Ble medlem
    Jun 2018
    Sted
    Sunndalsøra
    Innlegg
    267
    Tagget i
    0 Innlegg
    En annen ting som man må være klar over, er at 2 kurser og 2,5 kvadrat i samme rør ikke kan sikres høyere enn 13A pga. strømføringsevnen blir for lav i forhold utløser strømmen til automatsikringen som brukes innen 60 minutter. Ledningen vil ta skade ved høyere temperatur. Dette vet elektriker entreprenørene
    Siste redigert av Motorhome; 05.05.2019 kl. 13:30.

  17. #37
    Hifi Freak Ingeniøren's Avatar
    Ble medlem
    Nov 2007
    Sted
    Tranby
    Innlegg
    3,187
    Tagget i
    1 Innlegg
    Så, hvis det er så viktig med jordfeil automater på alle kurser, hvorfor er det da greit å ikke ha det på eldre anlegg ?
    Stereo: Passlabs X250.5|Classe CP-500|Bluesound Node 2|AudioGD NFB27|Rega P3|Squeezebox|Martin Logan Summit X|Velodyne CHT10R
    Kino: Rotel RSP1572/RMB1575|Oppo BDP103|Boxee Box|Pioneer KRP-500M|Focal Electra1027be/Profile908/SR800|SVS 2039PC+

  18. #38
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Ble medlem
    Mar 2006
    Innlegg
    20,223
    Tagget i
    24 Innlegg
    Fordi de ikke var oppfunnet i 1920 eller 1950, og forskriftene ikke kan gis tilbakevirkende kraft. På samme måte som at det heller ikke er noe krav om ettermontering av ABS og airbags i veteranbiler. Da er det opp til huseier selv å vurdere om han/hun vil ta kostnaden med å oppgradere til mer tidsmessige greier.

  19. #39
    Æresmedlem
    Ble medlem
    Dec 2003
    Sted
    Hamar
    Innlegg
    11,453
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ingeniøren Se Innlegg
    Så, hvis det er så viktig med jordfeil automater på alle kurser, hvorfor er det da greit å ikke ha det på eldre anlegg ?
    Forskriftene har ikke tilbakevirkende kraft. Tenk litt over hvordan bruken har endret seg og om det kan ha betydning for nye strengere krav. Det virker ikke helt som du tror dette har noe for seg. Personlig tok jeg oppgradering av sikkerhet før nytt bad og kjøkken selv om det ikke er noe å vise naboen. Det handler i hovedsak om å hindre brann i eget hus.
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere

  20. #40
    Medlem
    Ble medlem
    Oct 2012
    Sted
    Eydehavn/ Arendal
    Innlegg
    41
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    1
    Ble en diskusjon om el sikkerhet, mer en om lyd egenskaper dette!
    JVC X35- Klipsch RF 7 III og RC 64 II- RS 42- Atmos oppsett- Arendal Sound Sub 2- Marantz SR7011-Yamaha A-S3000-Mozart HTPC- HiMedia- Bluesound Node- Pioneer N-70AE streamer/Dac

Side 2 av 3 FørsteFørste 123 SisteSiste

Skrive Tillatelser

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere dine innlegg
  •  


 

Om Hifisentralen

    Hifisentralen er Norges største webside innen high-end hi-fi og musikk, og vi har vært på nett siden år 2001. Velkommen til en god hi-fi diskusjon eller kjøp og salg av utstyr.
   

Følg oss på sosiale medier:

Facebook Twitter RSS Feed