Enig i at flexislanger roten til alt ondt.
Ikke etabler overtrykk i boligen !
Det vil føre til at varm og fuktig inneluft presses inn i isolasjonen og kondenserer.
Hold tilluft/avtrekk best mulig balansert og et ørlite undertrykk.
Radon holder du unna med ei lita (ø100) kanalvifte til friluft koblet mot et perforert drensrør under huset.
Har du en peis eller vedovn, etabler en egen friskluftkanal for forbrenningsluft.
Luftinntaket tar du fortrinnsvis på skyggesiden på huset. Hastighet på inntaksristen bør ligge under 2 m/s slik at du drar inn minst mulig løv og innsekter. Snøhette på inntaket gir ekstra sikring mot snøpakket luftfilter. Avkastet til friluft kan du gjerne ha høy hastighet på f.eks 5m/s avhengig om du bruker kanal (svanehals), rist eller jethette. Kanaler på kald side av aggregatet bør du isolere med armaflex for å unngå kondens. Kanaler (til og fra rom) på kaldtloft må isoleres termisk med minimum 80mm matte. Husk god tetting når du bryter diffusjonssperren.
Avtrekk plassers på sekundære rom (bad, WC, bøttekott etc), tilluft på kjøkken, stue og soverom.
Husk overluftventiler for fri luftstrøm.
Aggregatet bør ha 2 "hovedlydfeller" (her: spirofeller) i serie på tilluft og på avtrekk.
Det er mulig å bestiller skreddersydde lydfeller basert på aggregatets frekvensspekter, men dette kan falle dyrt.
Øvrige detaljer som luftmengde, plassering av påstikk, spjeld, lydfeller samt ventilvalg bør du få en VVS ingeniør eller en innreguleringstekniker til å se på, ellers vil fokuset fort kunne bli flyttet fra stereoanlegget og opp mot taket..
Av aggregater finnes mange gode typer, f.eks SystemAir/Villavent, Covent, Flexit osv, pass bare på at det er stort nok slik at viftene ikke spinner på full purke . Like viktig for lyden er hvordan du monterer aggregatet, lydisolerte vegger i teknisk rom osv.
Avtrekk fra kjøkkenhette skal brannisoleres i hele sin lengde.
Dersom du ikke har innkjøpsavtaler, kan det lønne seg å kjøpe hardware og tegningskontroll hos en entreprenør. Flexit tilbyr tegning av anlegg når du kjøper en pakkeløsning.
Du kan som privatperson spare noen kroner ved å montere selv.
Klimakjøling: Dersom du vil ha klimakjøling på det samme anlegget, må du dimensjonere luftmengden mht dette. Denne luftmengden er normalt større enn hva TEK og Arbeidstilsynets 444 sier.