Hei folkens!

Pga. noe underdimensjonert kurs for gangparti og kjeller, har jeg hatt ubehageligheter i vinter. Ettersom jeg nå skal ta fatt på problemet, skal jeg legge 16 a til anlegget i samme slengen. Noen som har lagt egen kurs til anlegget sitt her? Blir spennende å se om jeg klarer å høre forskjell...
 

H.Are.Felle

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
28.11.2008
Innlegg
312
Antall liker
760
Sted
Porsgrunn
rumath skrev:
Hei folkens!

Pga. noe underdimensjonert kurs for gangparti og kjeller, har jeg hatt ubehageligheter i vinter. Ettersom jeg nå skal ta fatt på problemet, skal jeg legge 16 a til anlegget i samme slengen. Noen som har lagt egen kurs til anlegget sitt her? Blir spennende å se om jeg klarer å høre forskjell...
Det blir sikkert bra!
Husk bare at etter de nye forskriftene (NEK 400 2010) så må du ha 4mm2 kabel når du har 16A sikring ved skjult anlegg. Har du lakt 2,5 mm2 kabel skjult, må du gå ned til 13A sikringsautomat.
(dette gjelder kun ved skjult anlegg)

For 1,5 mm2 skjult må man helt ned til 6A sikrings automat ved skjult forleggning.

Edit: dette gjelder for vern t.o.m karakteristikk K, C er vel det som er mest brukt i denne sammenheng så da gjelder overnevnte :)
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Du kommer nok til å høre det men ingen kan på forhånd fortelle deg hvor stor forskjellen blir hos deg og i dine ører.
4 mm2 er bra og du kan med fordel velge en kabel med skikkelig skjerm for å unngå inn / utstråling.

G
 
N

nb

Gjest
H.Are.Felle skrev:
Det blir sikkert bra!
Husk bare at etter de nye forskriftene (NEK 400 2010) så må du ha 4mm2 kabel når du har 16A sikring ved skjult anlegg. Har du lakt 2,5 mm2 kabel skjult, må du gå ned til 13A sikringsautomat.
(dette gjelder kun ved skjult anlegg)

For 1,5 mm2 skjult må man helt ned til 6A sikrings automat ved skjult forleggning.
Litt OT, men siden du virker å kunne dette... hva er begrunnelsen for overnevnte? Har det vært noen problemer med 16A på 2.5 kvadrat / 10A på 1.5 kvadrat skjult anlegg?
 

H.Are.Felle

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
28.11.2008
Innlegg
312
Antall liker
760
Sted
Porsgrunn
nb skrev:
H.Are.Felle skrev:
Det blir sikkert bra!
Husk bare at etter de nye forskriftene (NEK 400 2010) så må du ha 4mm2 kabel når du har 16A sikring ved skjult anlegg. Har du lakt 2,5 mm2 kabel skjult, må du gå ned til 13A sikringsautomat.
(dette gjelder kun ved skjult anlegg)

For 1,5 mm2 skjult må man helt ned til 6A sikrings automat ved skjult forleggning.
Litt OT, men siden du virker å kunne dette... hva er begrunnelsen for overnevnte? Har det vært noen problemer med 16A på 2.5 kvadrat / 10A på 1.5 kvadrat skjult anlegg?
For å ta kort versjonen: Etter en del testing har det kommet frem at ved skjult forleggning 2,5mm2 kan man belaste kabelen med over 23A i over en time (husker ikke nøyaktig) uten at C vernet har slått ut.
Over tid vil dette redusere kvaliteten på kabelen så de har derfor tilpasset dette med NEK400 2010.
Men alt dette gjelder kun ved skjult anlegg.
 

mag

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
02.05.2004
Innlegg
432
Antall liker
44
Hva med kvadrat hvis man vil ha en 20A med skjult forlegning?
Har det skjedd noe her?

mag
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.403
Antall liker
1.137
Torget vurderinger
4
H.Are.Felle skrev:
rumath skrev:
Hei folkens!

Pga. noe underdimensjonert kurs for gangparti og kjeller, har jeg hatt ubehageligheter i vinter. Ettersom jeg nå skal ta fatt på problemet, skal jeg legge 16 a til anlegget i samme slengen. Noen som har lagt egen kurs til anlegget sitt her? Blir spennende å se om jeg klarer å høre forskjell...
Det blir sikkert bra!
Husk bare at etter de nye forskriftene (NEK 400 2010) så må du ha 4mm2 kabel når du har 16A sikring ved skjult anlegg. Har du lakt 2,5 mm2 kabel skjult, må du gå ned til 13A sikringsautomat.
(dette gjelder kun ved skjult anlegg)

For 1,5 mm2 skjult må man helt ned til 6A sikrings automat ved skjult forleggning.

Edit: dette gjelder for vern t.o.m karakteristikk K, C er vel det som er mest brukt i denne sammenheng så da gjelder overnevnte :)
Til boliginstallasjon er det vanlig med B-karakteristikk.
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.403
Antall liker
1.137
Torget vurderinger
4
mag skrev:
Hva med kvadrat hvis man vil ha en 20A med skjult forlegning?
Har det skjedd noe her?

mag
Ved å bruke en 20A kurs må man også ha 20A støpsler.

Hvis størrelse er så viktig ville jeg heller valgt 6 eller 10 kvadrat kabel og beholdt 16A sikring.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.060
Antall liker
7.909
Torget vurderinger
12
nb skrev:
Litt OT, men siden du virker å kunne dette... hva er begrunnelsen for overnevnte? Har det vært noen problemer med 16A på 2.5 kvadrat / 10A på 1.5 kvadrat skjult anlegg?
Normen legger opp til max 70 grader (ikke brannfarlig) ved angitte belastninger. Skjult forlegning (røranlegg) skal ligge på utsiden av isolasjonen i vegger, men slik blir det ikke alltid i praksis da det lett kommer isolasjon på begge sider av rørene og temperaturen blir høyere enn forutsatt. Siden normkomiteen også skal sysselsettes ;) så er det kommet endringer i NEK400:2010 for å hindre overoppheting og brann som har forekommet pga overoppheting.Dette er særnorske avvik av europanormen som NEK400 er basert på og som skyldes vårt kalde klima og godt isolerte hus. Resultatet blir sannsynligvis at det vil komme nye tverrsnitt (3mm2 ?) som er tilpasset normen. Men husker jeg rett så kan man bruke 13 (eller var det 15A?) på 2,5mm2 etter ny norm og det er et relativt lite tap. En annen ting er at sikringer får nye karakteristikker som gjør at maks overlast i 1t skal reduseres fra dagens 45% overlast til 35% (i motsetning til skrusikringenes 90% overlast) som gjør at de lettere løser ut termisk. Løsningen blir miindre belastning pr kurs og flere kurser = bedre anlegg. Alt for at vi nordmenn skal få tryggere elektriske anlegg og færre branner. Er det ikke fint?
 

rumath

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.03.2004
Innlegg
1.653
Antall liker
228
Jeg lar fagfolk gjøre jobben denne gangen, så for nok riktig domensjonert kabel. :)
Til sommeren skal jeg pusse opp et rom, og alt elektrisk fjernes, da er tanken å kun få en elektriker inn for kontroll og godkjenning. Men ettersom det her er montering av nye kurser, så lar jeg de gjøre hele jobben.

Ser frem til dagen da det er gjort. vurderte strømfilter, men nå tror jeg det kun blir dedikert kurs. :)
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.060
Antall liker
7.909
Torget vurderinger
12
Anonym skrev:
H.Are.Felle skrev:
rumath skrev:
Hei folkens!

Pga. noe underdimensjonert kurs for gangparti og kjeller, har jeg hatt ubehageligheter i vinter. Ettersom jeg nå skal ta fatt på problemet, skal jeg legge 16 a til anlegget i samme slengen. Noen som har lagt egen kurs til anlegget sitt her? Blir spennende å se om jeg klarer å høre forskjell...

Det blir sikkert bra!
Husk bare at etter de nye forskriftene (NEK 400 2010) så må du ha 4mm2 kabel når du har 16A sikring ved skjult anlegg. Har du lakt 2,5 mm2 kabel skjult, må du gå ned til 13A sikringsautomat.
(dette gjelder kun ved skjult anlegg)

For 1,5 mm2 skjult må man helt ned til 6A sikrings automat ved skjult forleggning.

Edit: dette gjelder for vern t.o.m karakteristikk K, C er vel det som er mest brukt i denne sammenheng så da gjelder overnevnte :)
Til boliginstallasjon er det vanlig med B-karakteristikk.
Ingen grunn til ikke å bruke C da det normalt går bra. Forskjellen er at momentan utløsestrøm for C er 160A kontra B'ens 80A, dvs at C tåler større startstrømmer. Fint med store trafoer og massive strømforsyninger uten strømbegrenser ved oppstart.
 

rumath

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.03.2004
Innlegg
1.653
Antall liker
228
Når jeg kommer hjem fra arbeid i dag, har jeg en dedikert 16 A til lytterommet. :)
Gleder meg til å se om jeg kan høre forskjell... eller om det bare blir en kjekt å ha greie, til evnt. oppgradering til mer strømkrevende komponenter. (Feite monoblokker i kl. A. f.eks. men da blir vel varmen et problem også...)

::)
 
J

J.J

Gjest
rumath skrev:
Når jeg kommer hjem fra arbeid i dag, har jeg en dedikert 16 A til lytterommet. :)
Gleder meg til å se om jeg kan høre forskjell... eller om det bare blir en kjekt å ha greie, til evnt. oppgradering til mer strømkrevende komponenter. (Feite monoblokker i kl. A. f.eks. men da blir vel varmen et problem også...)

::)
NOE må du jo fyre med uansett .....

Tipper du hører forskjell - kanskje mindre stress i toppen - mørkere bakgrunn - og er du riktig så heldig vil mellomtonen blomstre enda mer.
Sånn var da jeg fikk strømfilter her ...
 

kwil

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.09.2003
Innlegg
2.273
Antall liker
905
rumath skrev:
Når jeg kommer hjem fra arbeid i dag, har jeg en dedikert 16 A til lytterommet. :)
Gleder meg til å se om jeg kan høre forskjell... eller om det bare blir en kjekt å ha greie, til evnt. oppgradering til mer strømkrevende komponenter. (Feite monoblokker i kl. A. f.eks. men da blir vel varmen et problem også...)

::)
Du vil høre forskjell :) (og det VIL du sikker helst også ;))

mvh
 

rumath

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.03.2004
Innlegg
1.653
Antall liker
228
Ja, hadde ikke gjort noe om det ble litt "roligere" lydbilde. Jeg lunsjet hjemme i dag, og de var på god vei ned i kjelleren alt. Men, vil ikke lage meg for store forventninger, kan jo hende det bare er en strømreserve også. :)

Den som lever får høre! ;D
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.403
Antall liker
1.137
Torget vurderinger
4
Trondmeg skrev:
Anonym skrev:
H.Are.Felle skrev:
rumath skrev:
Hei folkens!

Pga. noe underdimensjonert kurs for gangparti og kjeller, har jeg hatt ubehageligheter i vinter. Ettersom jeg nå skal ta fatt på problemet, skal jeg legge 16 a til anlegget i samme slengen. Noen som har lagt egen kurs til anlegget sitt her? Blir spennende å se om jeg klarer å høre forskjell...

Det blir sikkert bra!
Husk bare at etter de nye forskriftene (NEK 400 2010) så må du ha 4mm2 kabel når du har 16A sikring ved skjult anlegg. Har du lakt 2,5 mm2 kabel skjult, må du gå ned til 13A sikringsautomat.
(dette gjelder kun ved skjult anlegg)

For 1,5 mm2 skjult må man helt ned til 6A sikrings automat ved skjult forleggning.

Edit: dette gjelder for vern t.o.m karakteristikk K, C er vel det som er mest brukt i denne sammenheng så da gjelder overnevnte :)
Til boliginstallasjon er det vanlig med B-karakteristikk.
Ingen grunn til ikke å bruke C da det normalt går bra. Forskjellen er at momentan utløsestrøm for C er 160A kontra B'ens 80A, dvs at C tåler større startstrømmer. Fint med store trafoer og massive strømforsyninger uten strømbegrenser ved oppstart.
Du har rett i at det er en god løsning med C-karakteristikk. Selv om maks lengde mhp elektromagnetisk utkobling er omtrent halvert med C sammenlignet med B så er det jo egentlig ikke et tema i en boliginstallasjon.
 

rumath

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.03.2004
Innlegg
1.653
Antall liker
228
Da er jobben gjort, og jeg har 4 x 2 uttak rett bak anlegget. :)

Foreløpig har jeg kun hatt tid til å lytte på noen få låter, men jeg har fått en smule mer ro. Vil allikevel si at med det forsterkeriet jeg har i dag, så var nok ikke strøm et problem. Men det kan jo endre seg med tiden. (Misjonen var jo primært å løse et problem et annet sted i boligen, som var overbelastet.)

Uansett, deilig å bli kvitt alle skjøteledningene som måtte til... :)
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.060
Antall liker
7.909
Torget vurderinger
12
Anonym skrev:
Trondmeg skrev:
Anonym skrev:
H.Are.Felle skrev:
rumath skrev:
Hei folkens!

Pga. noe underdimensjonert kurs for gangparti og kjeller, har jeg hatt ubehageligheter i vinter. Ettersom jeg nå skal ta fatt på problemet, skal jeg legge 16 a til anlegget i samme slengen. Noen som har lagt egen kurs til anlegget sitt her? Blir spennende å se om jeg klarer å høre forskjell...

Det blir sikkert bra!
Husk bare at etter de nye forskriftene (NEK 400 2010) så må du ha 4mm2 kabel når du har 16A sikring ved skjult anlegg. Har du lakt 2,5 mm2 kabel skjult, må du gå ned til 13A sikringsautomat.
(dette gjelder kun ved skjult anlegg)

For 1,5 mm2 skjult må man helt ned til 6A sikrings automat ved skjult forleggning.

Edit: dette gjelder for vern t.o.m karakteristikk K, C er vel det som er mest brukt i denne sammenheng så da gjelder overnevnte :)
Til boliginstallasjon er det vanlig med B-karakteristikk.
Ingen grunn til ikke å bruke C da det normalt går bra. Forskjellen er at momentan utløsestrøm for C er 160A kontra B'ens 80A, dvs at C tåler større startstrømmer. Fint med store trafoer og massive strømforsyninger uten strømbegrenser ved oppstart.
Du har rett i at det er en god løsning med C-karakteristikk. Selv om maks lengde mhp elektromagnetisk utkobling er omtrent halvert med C sammenlignet med B så er det jo egentlig ikke et tema i en boliginstallasjon.
Nettopp! :)
 