    Feil fase på min forsterker.

    Har en Audionet Sam V2. Integrert forsterker som oppfører seg problemfritt. MEN, når jeg kopler den opp på min 16A kurs (med jord), kommer det opp "main power out of phase" når jeg slår på forsterkeren.
    Kopler jeg den opp på min 10A kurs (uten jord) er alt i orden.
    Hovedsikringene i huset er på 3x50A. Jeg har målt kursene og finner verken jordfeil eller annen feil.
    Måler 237 volt på begge kurser og ca 140 volt fra 1 fase til jord.
    Håper noen har en fornuftig forklaring, så jeg slipper å være nærvøs om at min kjære SAM er i fare :-)
    mvh
    Bjørn
    Lyd: Parasound Halo P6 - Adcom GFA-5500 - Tannoy Legacy Arden - 2 stk Arendal Sub2
    Bilde: Oppo 103D - Sony VPL-HW55ES

  2. #2
    Hifi Freak Barbaresco's Avatar
    Ble medlem
    Mar 2006
    Innlegg
    2,460
    Tagget i
    0 Innlegg

    Feil fase på min forsterker.

    Har du prøvd å snu støpslet? Eventuelt gå gjennom Ernstsens prosedyre for dette, som du finner i en annen tråd, prøv søkefunksjonen.

    Jeg har aldri hatt forsterker som snakker slik til meg, interessant!. I England har de Live og Neutral fase, mens i Norge har vi ikke det, på gammelt nett (elektrikerne i blant oss har fine forkortenlser for hva disse nettene heter), det har med jord og nullpunkt i trefasenett å gjøre.
    Alt for Piemonte

  3. #3
    Hifi-entusiast Della's Avatar
    Ble medlem
    Jan 2010
    Sted
    Vigrestad, Sør på Jæren
    Innlegg
    166
    Tagget i
    0 Innlegg

    Feil fase på min forsterker.

    Heisan,

    Dette kan låte litt banalt, men prøv å ta ut power-kabelen, roter den 180 grader, og sett den inn igjen.
    Om du har "høyre pinne" på kabelen i venstre eller høyre "hull" tror jeg har sammenheng med hvor på sinuskurven du havner. Dvs at du har 50% sjangs for å havne i "feil" fase..

    Er kjemiker, ikke elektriker, så please ikke skyt meg om jeg har en god gammeldags skivebom her

    mvh
    Erlend / Della
    Della
    Kilder : Violectric V800 DAC
    Forsterkeri : Primare SP32 & A30.7 - Marantz 7009 - Lyngdorf TDAI 2200 - Orpheus II og 2x Orpheus III Mono - 3x Auralic Merak
    Høyttalere; PIEGA : Coax 90.2 & 70.2 samt Coax Center - Premium 50.2 , 5 , 3, 1.2 og Center - AS3 - AP3 - 2xPS2
    Styrt av: Iting

  4. #4
    Hifi Freak Roald's Avatar
    Ble medlem
    Jun 2005
    Innlegg
    3,952
    Tagget i
    1 Innlegg

    Feil fase på min forsterker.

    Den er tilpasset TN-nett og føler på potensialforskjellen mellom jord og det som skulle hvert N-leder, så lenge du har IT-nett og bruker den i jordet stikk vil nok dette hende…………..
    Dette virker Når mørket senker seg Kom og hør eller aller helst inviter på en lytt til anlegget ditt


    Ja til musikk på blå resept………….

  5. #5
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Ble medlem
    Nov 2002
    Innlegg
    1,174
    Tagget i
    0 Innlegg

    Feil fase på min forsterker.

    Den er ikke satt opp til 60 Hz som brukes i US? VH. Bernt

  6. #6
    Hifi Freak Bartesam's Avatar
    Ble medlem
    Dec 2002
    Sted
    Hus
    Innlegg
    8,871
    Tagget i
    1 Innlegg

    Feil fase på min forsterker.

    Jordfeil i huset
    Bedre å drite i buksa enn å få forstoppelse! Masser av Tandberg 3000 serie, Pioneer SX 1250, Sansui AU 9900, AU11000A og TU 9900, Micro Seiki DD-100, DDX 1000 og DQX 1000, Yamaha YP-D8, Thorens TD 124 MkII, JM Lab Alcor JBL L220. OVK medlem

  7. #7
    Hifi Freak Salty Dog's Avatar
    Ble medlem
    Jan 2008
    Sted
    Hokksund
    Innlegg
    2,931
    Tagget i
    0 Innlegg

    Feil fase på min forsterker.

    Sitat Sitat fra jonas
    Har en Audionet Sam V2. Integrert forsterker som oppfører seg problemfritt. MEN, når jeg kopler den opp på min 16A kurs (med jord), kommer det opp "main power out of phase" når jeg slår på forsterkeren.
    Kopler jeg den opp på min 10A kurs (uten jord) er alt i orden.
    Hovedsikringene i huset er på 3x50A. Jeg har målt kursene og finner verken jordfeil eller annen feil.
    Måler 237 volt på begge kurser og ca 140 volt fra 1 fase til jord.
    Håper noen har en fornuftig forklaring, så jeg slipper å være nærvøs om at min kjære SAM er i fare :-)
    mvh
    Bjørn
    Hei jonas, jeg har nå hatt min Audionet SAM V2 i vel 3 år, og har opplevd akkurat det samme som deg. Jeg snudde stikket 180 grader, men "problemet" kunne komme og gå, tilsynelatende uavhengig av dette. Jeg bruker ujordet kurs. Denne problemstillingen ble drøftet i en tråd (Audionet-tråden?) her på sentralen, og konkusjonen ble vel at meldingen trygt kan ignoreres. Iallefall har min SAM V2 nå gjort jobben sin strålende i over 3 år, selv om denne meldingen periodevis dukker opp ved oppstart.
    No mortal place at all...

  8. #8
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Ble medlem
    Mar 2006
    Innlegg
    21,759
    Tagget i
    42 Innlegg

    Feil fase på min forsterker.

    Sitat Sitat fra Roald
    Den er tilpasset TN-nett og føler på potensialforskjellen mellom jord og det som skulle hvert N-leder, så lenge du har IT-nett og bruker den i jordet stikk vil nok dette hende…………..
    Enig med Roald. Min T+A PowerBar har også en indikatorlampe for "feil fase", men den er totalforvirret og lyser i hytt og pine på norsk nett hvor begge fasene er "live". Denne meldingen kan du bare se bort fra.

  9. #9
    Hifi Freak
    Ble medlem
    Apr 2009
    Innlegg
    2,342
    Tagget i
    1 Innlegg

    Feil fase på min forsterker.

    Sitat Sitat fra Asbjørn
    Sitat Sitat fra Roald
    Den er tilpasset TN-nett og føler på potensialforskjellen mellom jord og det som skulle hvert N-leder, så lenge du har IT-nett og bruker den i jordet stikk vil nok dette hende…………..
    Enig med Roald. Min T+A PowerBar har også en indikatorlampe for "feil fase", men den er totalforvirret og lyser i hytt og pine på norsk nett hvor begge fasene er "live". Denne meldingen kan du bare se bort fra.
    Og jeg støtter både Roar og Asbjørn. Jeg mistenker videre at det er (emc) komponenter i forsterkeren som skal avlede til jord. Disse vil bli spenningssatt på en helt annen måte i "norske" nett og kan også føre til at det skapes parasittkomponenter mot jord. En kuriositet: Dette kan gi jordfeilutløsning dersom det er mange nok slike i en bolig med "norsk nett" siden disse skal være helt tette mot jord.
    If you understood everything I say, you'd be me!

  10. #10
    Rubinmedlem Dephnot's Avatar
    Ble medlem
    Sep 2004
    Sted
    MQ-9
    Innlegg
    43,019
    Tagget i
    0 Innlegg

    Feil fase på min forsterker.

    Sitat Sitat fra Hedde
    En kuriositet: Dette kan gi jordfeilutløsning dersom det er mange nok slike i en bolig med "norsk nett" siden disse skal være helt tette mot jord.
    Hvis dette er tilfelle burde de vel kanskje ikke være godkjent for bruk i Norge? Men det er vel kanskje et resultat av at EU-merkingen har overtatt for nemcogodkjenning?
    Dozo minasama gobuji de