1,5mm2 tåler inntil 19,5A og 2,5mm2 inntil 27A. Dette forutsetter 2-leder (+jord) åpent forlagt på trevegg (typisk utført med skjermet PR kabel)
Stikkontaktene er godkjent for 16A og dermed er det 13A som gjelder for 1,5mm2 og 16A for 2,5mm2.
1,5mm2 tåler inntil 14,5A og 2,5mm2 inntil 19,5A. Dette forutsetter 2-leder (+jord) skjult forlagt i isolert vegg (typisk forlagt med uskjermet PN 1-ledere i plastrør).
Særnorske krav (pga utstrakt bruk av elvarme og godt isolerte hus) gir her 10A for 1,5mm2 og 16A for 2,5mm2
Bruk gjerne C-karakteristikk ("trege") da disse tåler høyere startstrømmer. Installatøren må vurdere om C kan benyttes i ditt anlegg, normalt kan de det. Alternativt benyttes B-karakteristikk ("litt mindre trege"). Dersom stua di ikke er jordet skal du normalt ikke legge opp jordete stikkontakter uten at du også skifter resten av rommet til jordet anlegg. Det skal normalt ikke være blanding i ett rom.
Store forsterkere med store trafoer og store kondensatorbanker uten startstrømsbegrensning kan lett slå ut en sikring. Men da snakker vi gjerne om store forsterkere, og de finnes. Det er kombinasjonen av sikringens merkestrøm og karakteristikk som sier noe om evnen til å tåle vanskelige laster og store startstrømmer.
Mitt råd:
Prisen er nesten den samme for 2,5m2/16A som for 1,5mm2/13A så bruk 16A. Det gir også bedre ledningsevne og dermed mindre spenningstap. Dette er også veldig vanlig i nye boliger i dag. Og husk å få satt opp nok uttak så slipper du å bruke degraderende (flere unødvendige kontaktpunkter = feilkilder), skjemmende (ligger alltid i veien og roter til) og ulovlige skjøteledninger (ulovlige i permanent bruk, faktisk!). Lykke til!
PS:
Jeg legger opp 2 stk 16A kurser til eget anlegg i disse dager. Greit å få lydutstyret på egne kurser. Støvsuger og musikk til arbe' har konka ut stuekursen flere ganger. 1500W støvsugermotor + forsterker og Cd-spiller har vært for mye for en stakkars 10A sikring...... Enten måtte jeg legge egne hifi-kurser eller slutte å støvsuge. Jeg valgte det første.