Noen som kan gi råd om dette?
Hva er beste strømkilde for anlegget: Den vanlige ujordete 10A kursen til stua, eller en dedikert, jordet 16A kurs? I utgangspunktet sistnevnte. MEN: Her i området er en gedigen jordfeil, målt mellom jord og den ene fasen får jeg 18V(!) og fra jord til den andre er det 210V. Det riktige skal være 130V til begge så her hjelper det ikke med strømfilter... Jordfeilen er ikke her i huset, Har prøvd i et års tid å klage til e-verket uten at det er blitt bedre, har gitt opp...

Er det ikke bare å prøve da..? Tenker vel noen, men 16A kursen med jord ligger på andre veggen og krever 4 meter kabel. Føler at en 5 meter standard strømkabel for PC fra ClasOhlsson ikke yter et anlegg til over 300 tusen villedende full rettferdighet....

Siden jordfeilen er så stor: Er det ikke bedre å bruke den ujordede kursen...?
Hmmmm....
 

ymir

Hi-Fi freak
Ble medlem
13.12.2013
Innlegg
5.304
Antall liker
4.993
Torget vurderinger
2
Egen jordet 16A kurs dersom resten av el anlegget i rommet er jordet,
er anlegget ujordet må/skal også alt annet i rommet være ujordet.

Og fremgangsmåte ovenfor netteier er for veik.

Send en formel henvendelse til NVE som er rette klageinstans når netteier
ignorerer klage fra kunde.

Trenger ikke skrive så mye.
Kun at du har klaget x antall tid og at netteier ignorerer dette,
dersom du da ikke har klaget skriftlig til netteier?

Si fra skriftlig til netteier,og henvis til tekst/lov nedenunder,
og opplys at dersom tidsfristen ikke overholdes går saken til NVE.

Det får som oftest fart på netteier

https://lovdata.no/dokument/SF/forsk...004-11-30-1557


§ 2-5.Nettselskapenes saksbehandling ved misnøye med leveringskvaliteten

Nettselskapet skal så snart som mulig og senest innen én måned, oversende nettkunden en foreløpig vurdering og fremdriftsplan. Målinger som utføres, skal som minimum ha én ukes varighet og skal så langt som mulig reflektere tilsvarende driftsforhold som henvendelsen refererer til.

§ 2-6.Uenighet om overholdelse av denne forskriften
Uenighet om overholdelse av denne forskriften kan bringes inn til Norges vassdrags- og energidirektorat for avgjørelse. Avgjørelser som fattes av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av dette ledd, er enkeltvedtak
 
Sist redigert:

KJ

Æresmedlem
Ble medlem
10.10.2004
Innlegg
11.093
Antall liker
4.197
Torget vurderinger
1
Har du utsyr i husalteret som bruker nettjord? Nettjord er egentlig ikke et spørsmål om lyd men om el-sikkerhet.

Utover det så er nettjord gjerne mer til bryderi enn til nytte mht lyd, jf. jordsløyfer og tilhørende «morro», og det blir ikke enklere av ev jordfeil.

mvh
KJ
 

Finn M

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.09.2008
Innlegg
1.492
Antall liker
842
Torget vurderinger
6
Ja, både CD-spiller og forsterker har jordet stikk. Hvis det var det du spurte om.
 

Ingeniøren

Hi-Fi freak
Ble medlem
14.11.2007
Innlegg
4.256
Antall liker
1.159
Sted
Tranby
Torget vurderinger
7
Er du sikker på at du måler riktig ?

Trodde og jeg hadde en jordfeil. Jeg målte og rare verdier, ikke så gale som dine, men dog før jeg oppdaget at når jeg snudde polariteten på kablene så fikk jeg et annet resultat. Det billige voltmeteret dugde ikke på vekselstrøm så når jeg hentet fram et bra fra skuffen så forsvant jordfeilen ;)
 

ptb

Æresmedlem
Ble medlem
27.11.2008
Innlegg
14.311
Antall liker
16.930
Sted
Oslo
Torget vurderinger
13
Kjører ujordet kurs, men felles jord (fra strømpadde) på tilkoblede komponenter.
 

ymir

Hi-Fi freak
Ble medlem
13.12.2013
Innlegg
5.304
Antall liker
4.993
Torget vurderinger
2
http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-28.html


Spenningen mot jord er i hovedsak bestemt at kapasitansene til jord i 230 V nettet. Disse er i vesentlig grad gitt av kablene i lavspenningsnettet. Kapasitansene til jord, og for så vidt også mellom fasene, er sjeldent helt like. Er kapasitansene 10% forskjellige, vil også spenningen mot jord variere i størrelsesorden dette. I høyspenning kabelnettet vil kapasitansene bli relativt like, i luftnettet varierer de noe. Men som sagt i 230 V nettet kan de variere noe mer.
Når det er sagt, normalt har vi ikke veldig store forskjeller i spenningen til jord. Det vil indikeres jordfeil når forskjellene blir 10-20 % der hvor jordfeil blir registrert. Når de nye målerne installeres i løpet av et par år, er planen å registrere alle jordfeil.
Har du stor forskjell i spenningene mellom fase og jord, har du eller andre i trafokretsen en jordfeil/svekkelse i isolasjonen mot jord.
 

Finn M

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.09.2008
Innlegg
1.492
Antall liker
842
Torget vurderinger
6
Ja, jeg måler riktig. Jeg måler i veggen. Har et skikkelig multimeter og er i tillegg elektroingeniør. Vel å merke innenfor svakstrøm, men likevel.... ;-)

En av mine sønner og kjæresten gjorde en ufrivillig test i jula. De koblet den ene bærbare PCen til den jorda kursen og den andre til ujordet. Når de tok på hvert sitt tastatur og etterpå på hverandre fikk de en skikkelig karamell. Noen som sa noe om spenning i forholdet....?
 
Sist redigert:

Finn M

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.09.2008
Innlegg
1.492
Antall liker
842
Torget vurderinger
6
Joda, det kan være en fryser, vv bereder eller noe annet som holder på å gå. Hvis dette står i et gammelt hus uten jordfeilbryter så kan vel likt skje.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.032
Antall liker
7.853
Torget vurderinger
12
Feil i utstyr og etterfølgende fare for liv og helse og materielle skader er årsaken til krav om jording i nye anlegg. Som ymir er inne på så er det alltid noe krypstrømmer til jord. Det er ikke disse man søker å unngå, men større jordfeil som oppstår ved feil på utstyr. Derfor jorder man slik at disse strømmene går til jord i stedet for gjennom kroppen. Derfor setter man inn jordfeilbrytere for å unngå at utilsiktede strømmer finnes, men at de i stedet kobles ut slik at man reparerer anlegget og kan leve tryggere en dag til eller to. Etterhvert som vi fyller tilværelsen med alskens elektriske duppeditter har risikoen økt og kravene endret seg. Det skal vi egentlig være glade for. Vi har akkurat kjøpt hus fra 1954/1977/1984 med originalt elanlegg og har derfor svidd 130k i nytt elektrisk materiell for å øke slkkerheten, derav 32 nye jordfeilautomater (øker fra 15 kurser for å minske belastningen og få et tryggere anlegg). I tillegg kommer arbeidet som jeg har lov til å utføre selv siden jeg har nødvendige mesterpapirer (installatør). Kan få mye moro for 130k, men ønsker sikkerhet i hjemmet først.
 
Sist redigert:

Ingeniøren

Hi-Fi freak
Ble medlem
14.11.2007
Innlegg
4.256
Antall liker
1.159
Sted
Tranby
Torget vurderinger
7
Men seriøst, har aldri hørt eller lest om noen som har blitt skadet av en karamell ?

Diskuterte det med en eldre elektriker på jobben og han rist bare på hode av dette, men det er penger i det som han sa.....
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.032
Antall liker
7.853
Torget vurderinger
12
Jobber du i bransjen? Leser du elsikkerhet? Utfordringen med strømgjennomgang er senskader i muskler og vev. Det skjer også dødsfall, men heldigvis ikke veldig ofte. Synes du har en noe lettvin omgang med sikkerhet siden du til og med titulerer deg ingeniør ;). Og sannhetsvitnet ditt representerer en holdning som er uheldig for bransjens seriøsitet. I denne bransjen er det lurt å lære av andres feil.
 

Aurora

Æresmedlem
Ble medlem
04.06.2004
Innlegg
14.795
Antall liker
11.192
Sted
Ytterst i havgapet...
Av de ting jeg har vært borti, er vel gamle vv-tanker den hyppigste kilden til jordfeil. Det trenger heller ikke være hos en sjøl, - like gjerne hos naboen eller andre på samme fordelingsstrekket..... i dag er det et krav om eget jordpunkt til hver bolig. Det har det forsåvidt vært i en god del år, men kvaliteten på dette varierer sterkt, bl.a er det avhengig av jordsmonn der hvor jordspydet slås ned.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.032
Antall liker
7.853
Torget vurderinger
12
Uansett overgangsmotstanden til jord så er lokal jording veldig viktig. Normkravet er normalt heller ikke spesielt vanskelig å oppfylle.
 

tokai

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
03.12.2012
Innlegg
261
Antall liker
186
Av de ting jeg har vært borti, er vel gamle vv-tanker den hyppigste kilden til jordfeil. Det trenger heller ikke være hos en sjøl, - like gjerne hos naboen eller andre på samme fordelingsstrekket..... i dag er det et krav om eget jordpunkt til hver bolig. Det har det forsåvidt vært i en god del år, men kvaliteten på dette varierer sterkt, bl.a er det avhengig av jordsmonn der hvor jordspydet slås ned.
heller til at tørketrommel er verre en vv-tank.
Ingen tall på hvor mange slike jeg har byttet ut.
 

ymir

Hi-Fi freak
Ble medlem
13.12.2013
Innlegg
5.304
Antall liker
4.993
Torget vurderinger
2
Døde og skadde




http://www.tavleforeningen.no/image...Dokumenter/3-Kurs/2007-jan/Presentasjon-6.pdf





døde (2).jpg





Legg merke til montører vs instruert personell.


død2 (2).jpg



død3 (2).jpg




Litt mer folkeopplysning:)


https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/71.pdf

I 2006 døde én person som følge av strømgjennomgang. Ulykken rammet en 52
år gammel kvinne under dusjing


http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/stroemskader.htm

Strømskader
Overlege dr. med. Bo Veiersted intervjuet av Gudrun Vinsrygg


For de spesielt nysgjerrige


http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-23.html


Og til slutt en mail fra SB i går for en liten oppgreiing da jeg ble litt usikker på dette med å kutte jord fra netteiger,noe han sa han egentlig ikke kunne "si høyt"

Date: Wed, 4 Mar 2015 21:37:28 +0000Jeg vet ikke hvilken jordovergangsmotstand du har. Det du viste meg var en jordtilkobling i forbindelse med vanninntaket. Har du denne i tillegg til en jordledning f.eks. lagt rundt huset, bør du ha en jordovergangsmotstand som kanskje ligger et sted mellom 50 og 100 ohm. Du skal ha en jording som sikrer maks 50 V berøringsspenning. Antar vi en jordfeilstrøm på 1 A betyr dette at du skal ha maks 50 ohm. Jordfeilstrømmen kjenner vi normalt ikke og derfor estimeres den ut i fra fordelingstransformatorens størrelse/ytelse. Dette er ikke fordi transformatoren i seg selv bestemmer jordfeilstrømmen, men man antar at en stor transformator har et tilknyttet kabelnett av en viss størrelse. Strømmen man antar i dag er 2mA per kva. For deg gir dette en estimert jordfeilstrøm på 1.6 A. Du «bør» da ha en jordovergangsmotstand som er 50/1,6 =30 ohm. Som vi vet, så er transformatoren i Årtun sentrum overdimensjonert.
Read more at Ymirs audiofile liv
 
Sist redigert:

Håkon X

Hi-Fi interessert
Ble medlem
10.11.2014
Innlegg
97
Antall liker
14
Sted
Molde
Noen som kan gi råd om dette?
Hva er beste strømkilde for anlegget: Den vanlige ujordete 10A kursen til stua, eller en dedikert, jordet 16A kurs? I utgangspunktet sistnevnte. MEN: Her i området er en gedigen jordfeil, målt mellom jord og den ene fasen får jeg 18V(!) og fra jord til den andre er det 210V. Det riktige skal være 130V til begge så her hjelper det ikke med strømfilter... Jordfeilen er ikke her i huset, Har prøvd i et års tid å klage til e-verket uten at det er blitt bedre, har gitt opp...

Er det ikke bare å prøve da..? Tenker vel noen, men 16A kursen med jord ligger på andre veggen og krever 4 meter kabel. Føler at en 5 meter standard strømkabel for PC fra ClasOhlsson ikke yter et anlegg til over 300 tusen villedende full rettferdighet....

Siden jordfeilen er så stor: Er det ikke bedre å bruke den ujordede kursen...?
Hmmmm....
Nett eier har 14 dager på seg til å finne ut hvor feilen befinner seg.
Når de har funnet feilen varsles den abbonenten som har feilen, du har så 14 dager på seg til å rette feilen.

Så max tid skal ikke være mer en 1 mnd

jeg bruker å ringe nettselskapet å snakke direkte med den avdelinga som retter feilene.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.032
Antall liker
7.853
Torget vurderinger
12
Og til slutt en mail fra SB i går for en liten oppgreiing da jeg ble litt usikker på dette med å kutte jord fra netteiger,noe han sa han egentlig ikke kunne "si høyt"

Date: Wed, 4 Mar 2015 21:37:28 +0000Jeg vet ikke hvilken jordovergangsmotstand du har. Det du viste meg var en jordtilkobling i forbindelse med vanninntaket. Har du denne i tillegg til en jordledning f.eks. lagt rundt huset, bør du ha en jordovergangsmotstand som kanskje ligger et sted mellom 50 og 100 ohm. Du skal ha en jording som sikrer maks 50 V berøringsspenning. Antar vi en jordfeilstrøm på 1 A betyr dette at du skal ha maks 50 ohm. Jordfeilstrømmen kjenner vi normalt ikke og derfor estimeres den ut i fra fordelingstransformatorens størrelse/ytelse. Dette er ikke fordi transformatoren i seg selv bestemmer jordfeilstrømmen, men man antar at en stor transformator har et tilknyttet kabelnett av en viss størrelse. Strømmen man antar i dag er 2mA per kva. For deg gir dette en estimert jordfeilstrøm på 1.6 A. Du «bør» da ha en jordovergangsmotstand som er 50/1,6 =30 ohm. Som vi vet, så er transformatoren i Årtun sentrum overdimensjonert.

Ingenting av dette er hverken kontroversielt, hemmelig eller ukjent så jeg lurer på hva som ikke kunne sies høyt :)
 

ymir

Hi-Fi freak
Ble medlem
13.12.2013
Innlegg
5.304
Antall liker
4.993
Torget vurderinger
2
Og til slutt en mail fra SB i går for en liten oppgreiing da jeg ble litt usikker på dette med å kutte jord fra netteiger,noe han sa han egentlig ikke kunne "si høyt"

Date: Wed, 4 Mar 2015 21:37:28 +0000Jeg vet ikke hvilken jordovergangsmotstand du har. Det du viste meg var en jordtilkobling i forbindelse med vanninntaket. Har du denne i tillegg til en jordledning f.eks. lagt rundt huset, bør du ha en jordovergangsmotstand som kanskje ligger et sted mellom 50 og 100 ohm. Du skal ha en jording som sikrer maks 50 V berøringsspenning. Antar vi en jordfeilstrøm på 1 A betyr dette at du skal ha maks 50 ohm. Jordfeilstrømmen kjenner vi normalt ikke og derfor estimeres den ut i fra fordelingstransformatorens størrelse/ytelse. Dette er ikke fordi transformatoren i seg selv bestemmer jordfeilstrømmen, men man antar at en stor transformator har et tilknyttet kabelnett av en viss størrelse. Strømmen man antar i dag er 2mA per kva. For deg gir dette en estimert jordfeilstrøm på 1.6 A. Du «bør» da ha en jordovergangsmotstand som er 50/1,6 =30 ohm. Som vi vet, så er transformatoren i Årtun sentrum overdimensjonert.

Ingenting av dette er hverken kontroversielt, hemmelig eller ukjent så jeg lurer på hva som ikke kunne sies høyt :)
SB = min SaksBehandler hos netteier,som oppfordret til å kutte jord til netteier som ett mulig tiltak.Dersom så skjer,burde overgangmotstanden sjekkes på min egen jording.
 
Sist redigert:

kvasi

Hi-Fi freak
Ble medlem
06.09.2007
Innlegg
1.453
Antall liker
1.121
Men, er det lov å ha både jordet og ujordet kurs i samme rom?
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.032
Antall liker
7.853
Torget vurderinger
12
Men, er det lov å ha både jordet og ujordet kurs i samme rom?
Bare unntaksvis som f.eks. en varmepumpe i et gammelt hus, men i utgangspunktet ikke. Ellers snakker ymir om å kutte everksjord inn til huset og sørge for at lokal jord er tilstrekkelig god, noe den uansett bør være, men ikke alltid er, spesielt i gamle hus, hvis den i det hele tatt finnes :).
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.032
Antall liker
7.853
Torget vurderinger
12
Og til slutt en mail fra SB i går for en liten oppgreiing da jeg ble litt usikker på dette med å kutte jord fra netteiger,noe han sa han egentlig ikke kunne "si høyt"

Date: Wed, 4 Mar 2015 21:37:28 +0000Jeg vet ikke hvilken jordovergangsmotstand du har. Det du viste meg var en jordtilkobling i forbindelse med vanninntaket. Har du denne i tillegg til en jordledning f.eks. lagt rundt huset, bør du ha en jordovergangsmotstand som kanskje ligger et sted mellom 50 og 100 ohm. Du skal ha en jording som sikrer maks 50 V berøringsspenning. Antar vi en jordfeilstrøm på 1 A betyr dette at du skal ha maks 50 ohm. Jordfeilstrømmen kjenner vi normalt ikke og derfor estimeres den ut i fra fordelingstransformatorens størrelse/ytelse. Dette er ikke fordi transformatoren i seg selv bestemmer jordfeilstrømmen, men man antar at en stor transformator har et tilknyttet kabelnett av en viss størrelse. Strømmen man antar i dag er 2mA per kva. For deg gir dette en estimert jordfeilstrøm på 1.6 A. Du «bør» da ha en jordovergangsmotstand som er 50/1,6 =30 ohm. Som vi vet, så er transformatoren i Årtun sentrum overdimensjonert.

Ingenting av dette er hverken kontroversielt, hemmelig eller ukjent så jeg lurer på hva som ikke kunne sies høyt :)
SB = min SaksBehandler hos netteier,som oppfordret til å kutte jord til netteier som ett mulig tiltak.Dersom så skjer,burde overgangmotstanden sjekkes på min egen jording.
Skjønner. Jeg leste innholdet i mailen 3 ganger uten å finne noe rart :). God lokal jord bør du uansett ha så det er en god ting. Jo bedre den er, dess mindre betydning har nettjord.
 

Pink_Panther

Æresmedlem
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
19.032
Antall liker
9.311
Ja, jeg måler riktig. Jeg måler i veggen. Har et skikkelig multimeter og er i tillegg elektroingeniør. Vel å merke innenfor svakstrøm, men likevel.... ;-)

En av mine sønner og kjæresten gjorde en ufrivillig test i jula. De koblet den ene bærbare PCen til den jorda kursen og den andre til ujordet. Når de tok på hvert sitt tastatur og etterpå på hverandre fikk de en skikkelig karamell. Noen som sa noe om spenning i forholdet....?
Hvilket firma jobber du i? Bare sånn at jeg kan holde meg laaangt unna dere.
 

oks81

Æresmedlem
Ble medlem
29.10.2012
Innlegg
12.777
Antall liker
11.219
Sted
Hjemme
Torget vurderinger
3
Og til slutt en mail fra SB i går for en liten oppgreiing da jeg ble litt usikker på dette med å kutte jord fra netteiger,noe han sa han egentlig ikke kunne "si høyt"

Date: Wed, 4 Mar 2015 21:37:28 +0000Jeg vet ikke hvilken jordovergangsmotstand du har. Det du viste meg var en jordtilkobling i forbindelse med vanninntaket. Har du denne i tillegg til en jordledning f.eks. lagt rundt huset, bør du ha en jordovergangsmotstand som kanskje ligger et sted mellom 50 og 100 ohm. Du skal ha en jording som sikrer maks 50 V berøringsspenning. Antar vi en jordfeilstrøm på 1 A betyr dette at du skal ha maks 50 ohm. Jordfeilstrømmen kjenner vi normalt ikke og derfor estimeres den ut i fra fordelingstransformatorens størrelse/ytelse. Dette er ikke fordi transformatoren i seg selv bestemmer jordfeilstrømmen, men man antar at en stor transformator har et tilknyttet kabelnett av en viss størrelse. Strømmen man antar i dag er 2mA per kva. For deg gir dette en estimert jordfeilstrøm på 1.6 A. Du «bør» da ha en jordovergangsmotstand som er 50/1,6 =30 ohm. Som vi vet, så er transformatoren i Årtun sentrum overdimensjonert.

Ingenting av dette er hverken kontroversielt, hemmelig eller ukjent så jeg lurer på hva som ikke kunne sies høyt :)
SB = min SaksBehandler hos netteier,som oppfordret til å kutte jord til netteier som ett mulig tiltak.Dersom så skjer,burde overgangmotstanden sjekkes på min egen jording.
Skjønner. Jeg leste innholdet i mailen 3 ganger uten å finne noe rart :). God lokal jord bør du uansett ha så det er en god ting. Jo bedre den er, dess mindre betydning har nettjord.
Lokal jord skal vere god nok.
Ikke strebe etter få den bedre enn nettleverandør sin jording.
Da får en fort noen overraskelser ;)
 

oks81

Æresmedlem
Ble medlem
29.10.2012
Innlegg
12.777
Antall liker
11.219
Sted
Hjemme
Torget vurderinger
3

ymir

Hi-Fi freak
Ble medlem
13.12.2013
Innlegg
5.304
Antall liker
4.993
Torget vurderinger
2
SB = min SaksBehandler hos netteier,som oppfordret til å kutte jord til netteier som ett mulig tiltak.Dersom så skjer,burde overgangmotstanden sjekkes på min egen jording.
Skjønner. Jeg leste innholdet i mailen 3 ganger uten å finne noe rart :). God lokal jord bør du uansett ha så det er en god ting. Jo bedre den er, dess mindre betydning har nettjord.
Lokal jord skal vere god nok.
Ikke strebe etter få den bedre enn nettleverandør sin jording.
Da får en fort noen overraskelser ;)

En nabo (kraftverk skole) bygde nytt hus for få år siden.
I den forbindelse ytret han ønske om å lage jordingen sin ekstra god.
Kompisen også elektriker på samme bedrift,kraftprodusent,fikk han bort fra den ideen.
Grunnforholdene her oppe er svært varierende.

Er kundens jording bedre enn netteiers,vil transienter/overspenninger søke dit:(.

Den beskjeden fikk jeg også som mulig årsak til alle havariene,
fra en som var med i startfasen på SINTEF med å få til forskriften.
Han jobbet da sammen med guru #1 på spenningskvalitet i Norge,Helge Seljeseth
som også ble hyret inn i min sak.
 

Finn M

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.09.2008
Innlegg
1.492
Antall liker
842
Torget vurderinger
6
Jobber du i bransjen? Leser du elsikkerhet? Utfordringen med strømgjennomgang er senskader i muskler og vev. Det skjer også dødsfall, men heldigvis ikke veldig ofte. Synes du har en noe lettvin omgang med sikkerhet siden du til og med titulerer deg ingeniør ;). Og sannhetsvitnet ditt representerer en holdning som er uheldig for bransjens seriøsitet. I denne bransjen er det lurt å lære av andres feil.
Jeg legger for første gang inn innlegg hos på sidene til "målemafiaen" så da burde jeg jo tenkt meg om to ganger hva jeg skrev.... :rolleyes:
For å rette opp: Joda, jeg har ingeniørutdannelse innenfor automasjon/telematikk, men også høyskoleutdannelse innenfor økonomi. Jeg har jobbet 15 år som dataingeniør, da mest med dataløsninger for funksjonshemmde (blinde/svaksynte osv). De siste 20 årene har jeg skiftet bransje og driver nå en campingplass med 6 ansatte der jeg etterhvert må kunne litt om det meste.... Men egentlig er jeg fotograf og selger bra med bilder på kunstutstillinger, det ligger mitt hjerte nærmest. Okei...?
 
Sist redigert:

Finn M

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.09.2008
Innlegg
1.492
Antall liker
842
Torget vurderinger
6
Av de ting jeg har vært borti, er vel gamle vv-tanker den hyppigste kilden til jordfeil. Det trenger heller ikke være hos en sjøl, - like gjerne hos naboen eller andre på samme fordelingsstrekket..... i dag er det et krav om eget jordpunkt til hver bolig. Det har det forsåvidt vært i en god del år, men kvaliteten på dette varierer sterkt, bl.a er det avhengig av jordsmonn der hvor jordspydet slås ned.
Dette er min erfaring også. Opplevde en gang at everket brukte en hel dag for å finne ut av jordfeil på campingplassen hos oss. Til slutt endte de opp i et gammelt hus 300 meter unna der sannsynligvis jordfeilen kom fra den gamle vv tanken. Virker som om det ikke er enkelt å finne hvor feilen kommer fra. Kanskje det er derfor everket kvier seg...?
 

johnblund

Overivrig entusiast
Ble medlem
18.04.2015
Innlegg
576
Antall liker
1.846
Sted
Noreg
Du kan tydeligvis ingenting om elektriske forskrifter, og bør derfor heller ikke uttale deg om dette.
Kanskje på tide å bytte elektriker også. Virker ikke helt oppegående han heller.
Det er ikke lov til å blande jordet og ujordet anlegg i samme rom
 

Fenalaar

Hi-Fi freak
Ble medlem
12.05.2002
Innlegg
8.474
Antall liker
6.794
Sted
Narvik
Torget vurderinger
3
Du kan tydeligvis ingenting om elektriske forskrifter, og bør derfor heller ikke uttale deg om dette.
Kanskje på tide å bytte elektriker også. Virker ikke helt oppegående han heller.
Det er ikke lov til å blande jordet og ujordet anlegg i samme rom
Nå bør det siteres, slik at det går klart frem hvem kritikken stilles til.

Johan-Kr
 

johnblund

Overivrig entusiast
Ble medlem
18.04.2015
Innlegg
576
Antall liker
1.846
Sted
Noreg
Beklager. Kommentaren var til FinnM's innlegg nr 27
 

Finn M

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.09.2008
Innlegg
1.492
Antall liker
842
Torget vurderinger
6
Du kan tydeligvis ingenting om elektriske forskrifter, og bør derfor heller ikke uttale deg om dette.
Kanskje på tide å bytte elektriker også. Virker ikke helt oppegående han heller.
Det er ikke lov til å blande jordet og ujordet anlegg i samme rom
Må man kunne noe om elektriske forskrifter for å legge inn innlegg her på Sentralen? Det visste jeg ikke? ;)

Jeg stoler faktisk mer på min elektriker enn på anonyme personer her på Sentralen. Har vært borti mange ukompetente elektrikere opp gjennom årene men han er ikke en av de.
Du kan tydeligvis litt, men kan du like mye som min elektriker som er en skikkelig fagmann som driver eget firma med tre ansatte....?
 

Finn M

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.09.2008
Innlegg
1.492
Antall liker
842
Torget vurderinger
6
Men, er det lov å ha både jordet og ujordet kurs i samme rom?
Bare unntaksvis som f.eks. en varmepumpe i et gammelt hus, men i utgangspunktet ikke. Ellers snakker ymir om å kutte everksjord inn til huset og sørge for at lokal jord er tilstrekkelig god, noe den uansett bør være, men ikke alltid er, spesielt i gamle hus, hvis den i det hele tatt finnes :).
:)
 

johnblund

Overivrig entusiast
Ble medlem
18.04.2015
Innlegg
576
Antall liker
1.846
Sted
Noreg
Du kan tydeligvis ingenting om elektriske forskrifter, og bør derfor heller ikke uttale deg om dette.
Kanskje på tide å bytte elektriker også. Virker ikke helt oppegående han heller.
Det er ikke lov til å blande jordet og ujordet anlegg i samme rom
Må man kunne noe om elektriske forskrifter for å legge inn innlegg her på Sentralen? Det visste jeg ikke? ;)

Jeg stoler faktisk mer på min elektriker enn på anonyme personer her på Sentralen. Har vært borti mange ukompetente elektrikere opp gjennom årene men han er ikke en av de.
Du kan tydeligvis litt, men kan du like mye som min elektriker som er en skikkelig fagmann som driver eget firma med tre ansatte....?
Sikkert ikke. 31 år i bransjen, gruppe L sertifikat, teknisk fagskole, installatør og eget firma i 7 år.

Poenget er at man skal være forsiktig med å uttale seg om ting man ikke kan. Særlig når det gjelder personlig sikkerhet
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.032
Antall liker
7.853
Torget vurderinger
12
Jobber du i bransjen? Leser du elsikkerhet? Utfordringen med strømgjennomgang er senskader i muskler og vev. Det skjer også dødsfall, men heldigvis ikke veldig ofte. Synes du har en noe lettvin omgang med sikkerhet siden du til og med titulerer deg ingeniør ;). Og sannhetsvitnet ditt representerer en holdning som er uheldig for bransjens seriøsitet. I denne bransjen er det lurt å lære av andres feil.
Jeg legger for første gang inn innlegg hos på sidene til "målemafiaen" så da burde jeg jo tenkt meg om to ganger hva jeg skrev.... :rolleyes:
For å rette opp: Joda, jeg har ingeniørutdannelse innenfor automasjon/telematikk, men også høyskoleutdannelse innenfor økonomi. Jeg har jobbet 15 år som dataingeniør, da mest med dataløsninger for funksjonshemmde (blinde/svaksynte osv). De siste 20 årene har jeg skiftet bransje og driver nå en campingplass med 6 ansatte der jeg etterhvert må kunne litt om det meste.... Men egentlig er jeg fotograf og selger bra med bilder på kunstutstillinger, det ligger mitt hjerte nærmest. Okei...?
Denne var ikke til deg, min gode mann
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.032
Antall liker
7.853
Torget vurderinger
12
SB = min SaksBehandler hos netteier,som oppfordret til å kutte jord til netteier som ett mulig tiltak.Dersom så skjer,burde overgangmotstanden sjekkes på min egen jording.
Skjønner. Jeg leste innholdet i mailen 3 ganger uten å finne noe rart :). God lokal jord bør du uansett ha så det er en god ting. Jo bedre den er, dess mindre betydning har nettjord.
Lokal jord skal vere god nok.
Ikke strebe etter få den bedre enn nettleverandør sin jording.
Da får en fort noen overraskelser ;)

En nabo (kraftverk skole) bygde nytt hus for få år siden.
I den forbindelse ytret han ønske om å lage jordingen sin ekstra god.
Kompisen også elektriker på samme bedrift,kraftprodusent,fikk han bort fra den ideen.
Grunnforholdene her oppe er svært varierende.

Er kundens jording bedre enn netteiers,vil transienter/overspenninger søke dit:(.

Den beskjeden fikk jeg også som mulig årsak til alle havariene,
fra en som var med i startfasen på SINTEF med å få til forskriften.
Han jobbet da sammen med guru #1 på spenningskvalitet i Norge,Helge Seljeseth
som også ble hyret inn i min sak.
Du har rett i det, bare klønete formulert og litt lite gjennomtenkt fra meg.
 

grammofon

Hi-Fi freak
Ble medlem
06.02.2011
Innlegg
5.646
Antall liker
2.853
Sted
Bærum
Denne tråden viser i alle fal at ingeniører og elektrikere skal man holde seg unna så godt man kan. Men morsom lesning.
 

oks81

Æresmedlem
Ble medlem
29.10.2012
Innlegg
12.777
Antall liker
11.219
Sted
Hjemme
Torget vurderinger
3
Denne tråden viser i alle fal at ingeniører og elektrikere skal man holde seg unna så godt man kan. Men morsom lesning.
Hadde når som helst latt trondmeg slippe til i min egen installasjon uten å blunke!
Han kan sine saker, helt klart! :)
 