"Alt" om Sterkstrømsjord (sikkerhetsjord), Signaljord og skjerming

PowerQuality

Hi-Fi interessert
Ble medlem
26.11.2012
Innlegg
94
Antall liker
18
Sted
Oslo
Torget vurderinger
4
Jording

Jording deles i 4 hovedgrupper:

1. Systemjord

2. Beskyttelsesjord

3. Signaljord

4. Arbeidsjord

Eventuelt også en 5: tilleggsutjevninger.

Jording er et overraskende komplekst og til dels vanskelig fag. Og ja, det er helt klart et eget fag. De som er gode på jordingssytemer er det langt i mellom. Jeg jobber i en bedrift med uvanlig høy tetthet av elektroingeniører, og av alle kjenner jeg bare en som virkelig har peiling. Og det er ikke meg.

Edit: En 6. gruppe er blomsterjord, eller moder jord om man vil.
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.400
Antall liker
1.135
Torget vurderinger
4
Tillegsutjevning er feil benevning på en utjevningsforbindelse/bonding da dens funksjon er å sørge for likt potensiale.
 

PowerQuality

Hi-Fi interessert
Ble medlem
26.11.2012
Innlegg
94
Antall liker
18
Sted
Oslo
Torget vurderinger
4
Feil benevning? Tilleggsutjevning eller tilleggsbeskyttelse er da direkte sitat av NEK400, og dermed da helt korrekt benevening.

Funksjonen er å sørge for likt potensiale mellom et elektrisk apparat og annen ledende del.

Tillegsutjevning er feil benevning på en utjevningsforbindelse/bonding da dens funksjon er å sørge for likt potensiale.
 

ymir

Hi-Fi freak
Ble medlem
13.12.2013
Innlegg
5.304
Antall liker
4.993
Torget vurderinger
2
Dobbelskjermet kabel

Indre EMC-skjerm potensialutjevnes i samme ende som signalkretsen.

Ytre EMC-skjerm potensialutjevnes i begge ender, eventuelt med ”mellom”-
potensialutjevning.


Noen som kan si hvor mye feil kobbling av LMC fat dobble skjerm kan ha
å si på det elendige resultatet jeg og andre har erfart med den kabelen?
Kobblet den dobble skjermen som enkelt skjermet kabel.
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.400
Antall liker
1.135
Torget vurderinger
4
Feil benevning? Tilleggsutjevning eller tilleggsbeskyttelse er da direkte sitat av NEK400, og dermed da helt korrekt benevening.

Funksjonen er å sørge for likt potensiale mellom et elektrisk apparat og annen ledende del.

Tillegsutjevning er feil benevning på en utjevningsforbindelse/bonding da dens funksjon er å sørge for likt potensiale.
Jeg skrev akkurat det samme om funksjon som NEK400 men jeg synes "tillegsutjevning" er en dårlig engelsk oversettelse av "bonding".
 

PowerQuality

Hi-Fi interessert
Ble medlem
26.11.2012
Innlegg
94
Antall liker
18
Sted
Oslo
Torget vurderinger
4
Om man har en kabel med to skjermer, og jorder disse i to forskjellige potsensialer, så skal det ikke mye fornuft til å forstå at dette strider i mot all fornuft med hensyn til hvordan læreboka sier at den perfekte kabelskjerm er konstruert.

Uten et koblingskjema er det umulig å si hvordan din kabel vil slå ut i praksis.



Dobbelskjermet kabel

Indre EMC-skjerm potensialutjevnes i samme ende som signalkretsen.

Ytre EMC-skjerm potensialutjevnes i begge ender, eventuelt med ”mellom”-
potensialutjevning.


Noen som kan si hvor mye feil kobbling av LMC fat dobble skjerm kan ha
å si på det elendige resultatet jeg og andre har erfart med den kabelen?
Kobblet den dobble skjermen som enkelt skjermet kabel.
 

PowerQuality

Hi-Fi interessert
Ble medlem
26.11.2012
Innlegg
94
Antall liker
18
Sted
Oslo
Torget vurderinger
4
Om vi ikke kan forholde oss til samme språk, så blir dette håpløst. Vi får bruke de oversettelsene NK64 har gitt oss, ellers snakker vi to forskjellige språk.

Har du forslag til endringer i ordlyden i NEK400, så får du ta det med NK64.

Tillegsutjevning er feil benevning på en utjevningsforbindelse/bonding da dens funksjon er å sørge for likt potensiale.
[/QUOTE]
Jeg skrev akkurat det samme om funksjon som NEK400 men jeg synes "tillegsutjevning" er en dårlig engelsk oversettelse av "bonding".[/QUOTE]
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.400
Antall liker
1.135
Torget vurderinger
4
Jeg pleier å slå opp i IEC 61892-6. Av den grunn er jeg ikke vant til mindre vellykkede oversettelser.
 

PowerQuality

Hi-Fi interessert
Ble medlem
26.11.2012
Innlegg
94
Antall liker
18
Sted
Oslo
Torget vurderinger
4
Denne er for offshore, og er erstattet av x7. Vi andre forholder oss til NEK400 for lavspenningsinstallasjoner landbasert.

Jeg er gjerne med på diskusjoner for offshore, men da må vi lage en ny tråd.

Jeg pleier å slå opp i IEC 61892-6. Av den grunn er jeg ikke vant til mindre vellykkede oversettelser.
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.400
Antall liker
1.135
Torget vurderinger
4
Det er den ikke, 6 er installasjon. Standarden går fra 1-7.

Uansett, jeg bryr meg ikke så veldig om NEK 400 og jeg har ikke noe behov for å krangle om en merkelig oversettelse av bonding.
 