Hvis det er 230V +-10% så er det "no worry" ?
Iflg fortum ja.
Vi slet med høy spenning når vi bodde i leiligheten, 245-252v. Ny trafo 500m fra leligheten. Helt normalt iflg fortum (doh)
Men å få idiotene til å komme å måle var pokker meg nesten umulig. Om det peaket høyere vet man jo ikke derfor ville vi få målt spenningen over 24 timer...men neida.
Byttet pærer titt og ofte, tv'n levde i 3-4 år (lcd), byttet vel minst en vaskemsakin i samme tidsperiode....osv. Berget heldigvis stereoen.
Når vi flyttet i huset var det plutselig motsatt problem, altfor lav spenning. Ned mot 200v iflg multimeteret.
Fikk heldigvis tak i en på fortum som bor i nabolaget, de huket opp en måler som sto i 24 timer, og det viste seg at det var mange "dropper" under 200v. Ustabilt for å si det pent. Iflg en av gutta der så var det alt annet enn bra. Så faktisk skjemaet, så ut som alpene...
De justerte opp spenningen på trafo'n uti gata her og ringte meg og spurte om jeg kunne sjekke og da viste den 236-238v (sommertid)
Aldri sett den over 240v og aldri under 232v selv på vinteren.
Så...du bør mase litt på de og få en måler i hus. Kan jo være at du hopper langt over 250v for alt du vet.
Og de har muligheten til å justere ned - opp spenning i trafo når den ligger over - under "grensen" demses.
/jan