Har en Audionet Sam V2. Integrert forsterker som oppfører seg problemfritt. MEN, når jeg kopler den opp på min 16A kurs (med jord), kommer det opp "main power out of phase" når jeg slår på forsterkeren.
Kopler jeg den opp på min 10A kurs (uten jord) er alt i orden.
Hovedsikringene i huset er på 3x50A. Jeg har målt kursene og finner verken jordfeil eller annen feil.
Måler 237 volt på begge kurser og ca 140 volt fra 1 fase til jord.
Håper noen har en fornuftig forklaring, så jeg slipper å være nærvøs om at min kjære SAM er i fare :)
mvh
Bjørn
 

Barbaresco

Hi-Fi freak
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
2.931
Antall liker
585
Har du prøvd å snu støpslet? Eventuelt gå gjennom Ernstsens prosedyre for dette, som du finner i en annen tråd, prøv søkefunksjonen.

Jeg har aldri hatt forsterker som snakker slik til meg, interessant!. I England har de Live og Neutral fase, mens i Norge har vi ikke det, på gammelt nett (elektrikerne i blant oss har fine forkortenlser for hva disse nettene heter), det har med jord og nullpunkt i trefasenett å gjøre.
 

Della

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
07.01.2010
Innlegg
168
Antall liker
68
Sted
Vigrestad, Sør på Jæren
Heisan,

Dette kan låte litt banalt, men prøv å ta ut power-kabelen, roter den 180 grader, og sett den inn igjen.
Om du har "høyre pinne" på kabelen i venstre eller høyre "hull" tror jeg har sammenheng med hvor på sinuskurven du havner. Dvs at du har 50% sjangs for å havne i "feil" fase..

Er kjemiker, ikke elektriker, så please ikke skyt meg om jeg har en god gammeldags skivebom her :-[

mvh
Erlend / Della
 

Roald

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.06.2005
Innlegg
5.271
Antall liker
2.508
Torget vurderinger
1
Den er tilpasset TN-nett og føler på potensialforskjellen mellom jord og det som skulle hvert N-leder, så lenge du har IT-nett og bruker den i jordet stikk vil nok dette hende…………..
 

BerntJ

Hi-Fi freak
Ble medlem
29.11.2002
Innlegg
1.401
Antall liker
185
Den er ikke satt opp til 60 Hz som brukes i US? VH. Bernt
 

Salty Dog

Hi-Fi freak
Ble medlem
17.01.2008
Innlegg
2.974
Antall liker
1.837
Sted
Hokksund
Torget vurderinger
3
jonas skrev:
Har en Audionet Sam V2. Integrert forsterker som oppfører seg problemfritt. MEN, når jeg kopler den opp på min 16A kurs (med jord), kommer det opp "main power out of phase" når jeg slår på forsterkeren.
Kopler jeg den opp på min 10A kurs (uten jord) er alt i orden.
Hovedsikringene i huset er på 3x50A. Jeg har målt kursene og finner verken jordfeil eller annen feil.
Måler 237 volt på begge kurser og ca 140 volt fra 1 fase til jord.
Håper noen har en fornuftig forklaring, så jeg slipper å være nærvøs om at min kjære SAM er i fare :)
mvh
Bjørn
Hei jonas, jeg har nå hatt min Audionet SAM V2 i vel 3 år, og har opplevd akkurat det samme som deg. Jeg snudde stikket 180 grader, men "problemet" kunne komme og gå, tilsynelatende uavhengig av dette. Jeg bruker ujordet kurs. Denne problemstillingen ble drøftet i en tråd (Audionet-tråden?) her på sentralen, og konkusjonen ble vel at meldingen trygt kan ignoreres. Iallefall har min SAM V2 nå gjort jobben sin strålende i over 3 år, selv om denne meldingen periodevis dukker opp ved oppstart.
 

Asbjørn

Rubinmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
36.433
Antall liker
35.229
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Roald skrev:
Den er tilpasset TN-nett og føler på potensialforskjellen mellom jord og det som skulle hvert N-leder, så lenge du har IT-nett og bruker den i jordet stikk vil nok dette hende…………..
Enig med Roald. Min T+A PowerBar har også en indikatorlampe for "feil fase", men den er totalforvirret og lyser i hytt og pine på norsk nett hvor begge fasene er "live". Denne meldingen kan du bare se bort fra.
 

Hedde

Førr evig!
Ble medlem
20.04.2009
Innlegg
6.653
Antall liker
3.353
Asbjørn skrev:
Roald skrev:
Den er tilpasset TN-nett og føler på potensialforskjellen mellom jord og det som skulle hvert N-leder, så lenge du har IT-nett og bruker den i jordet stikk vil nok dette hende…………..
Enig med Roald. Min T+A PowerBar har også en indikatorlampe for "feil fase", men den er totalforvirret og lyser i hytt og pine på norsk nett hvor begge fasene er "live". Denne meldingen kan du bare se bort fra.
Og jeg støtter både Roar og Asbjørn. Jeg mistenker videre at det er (emc) komponenter i forsterkeren som skal avlede til jord. Disse vil bli spenningssatt på en helt annen måte i "norske" nett og kan også føre til at det skapes parasittkomponenter mot jord. En kuriositet: Dette kan gi jordfeilutløsning dersom det er mange nok slike i en bolig med "norsk nett" siden disse skal være helt tette mot jord.
 
G

Gjestemedlem

Gjest
Hedde skrev:
En kuriositet: Dette kan gi jordfeilutløsning dersom det er mange nok slike i en bolig med "norsk nett" siden disse skal være helt tette mot jord.
Hvis dette er tilfelle burde de vel kanskje ikke være godkjent for bruk i Norge? Men det er vel kanskje et resultat av at EU-merkingen har overtatt for nemcogodkjenning?
 