Registrer at det er en gjenganger med å understreke viktigheten av å ha en 16A kurs til anlegget samt 2,5 eller 4 kvadrat kabel.
Argumentet er å ha tilstrekkelig med strøm til anlegget.
Har inntrykk av at det er en vanlig oppfating at sikringen fungerer som en strømbegrenser og at det ikke kan gå mer enn 10A gjennom en 10A sikring men det er ikke sånn en sikring fungerer. Sikringen leder strøm helt til den går og de elektriske tapene over en sikring er omtrent identiske for en 10 og 16A kurs.
Bare for å ta et eksempel satt på spissen.
15 meter lengde
30A belastning
230V spenning
Da vil spenningsfallet med 1,5 kvadrat bli 10,5V.
Spenningsfallet med 2,5 kvadrat blir 6,3V
I praksis vil det aldri gå så høy strøm til noe stereoanlegg og så sant en ikke er plaget med at sikringen går vil det ikke være noen markant forskjell mellom 10 og 16A sikringer, forøvrig kan smeltesikringer overbelastes over lengre tid enn automater før de løser ut.
Argumentet er å ha tilstrekkelig med strøm til anlegget.
Har inntrykk av at det er en vanlig oppfating at sikringen fungerer som en strømbegrenser og at det ikke kan gå mer enn 10A gjennom en 10A sikring men det er ikke sånn en sikring fungerer. Sikringen leder strøm helt til den går og de elektriske tapene over en sikring er omtrent identiske for en 10 og 16A kurs.
Bare for å ta et eksempel satt på spissen.
15 meter lengde
30A belastning
230V spenning
Da vil spenningsfallet med 1,5 kvadrat bli 10,5V.
Spenningsfallet med 2,5 kvadrat blir 6,3V
I praksis vil det aldri gå så høy strøm til noe stereoanlegg og så sant en ikke er plaget med at sikringen går vil det ikke være noen markant forskjell mellom 10 og 16A sikringer, forøvrig kan smeltesikringer overbelastes over lengre tid enn automater før de løser ut.