Vi skal trolig ha elektriker på besøk neste uke eller så, og jeg tenkte at jeg skulle benytte anledningen til å få lagt opp en dedikert kurs til anlegget. Jeg ønsker gode tips til valg av:
-kabeltverrsnitt
-kabelskjerming?
-ampere (16 eller mer?)
-sikringstype (treg, rask?)
-jording (ja, nei? eget spyd?)

mvh, totte
 

lakki_luke

Overivrig entusiast
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
1.071
Antall liker
536
Sted
Jæren
16A krever vel 2,5 kvadrat og du har vel ikke lov å ha mer enn 16A på et vanlig stikk.
Jeg har jordspyd og 16A C
 

totte

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.04.2007
Innlegg
7.296
Antall liker
2.499
Torget vurderinger
0
Kan det uansett svare seg å legge inn tykkere kabel enn det kursen krever?
 

Gubra

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.08.2004
Innlegg
2.997
Antall liker
721
Ja, hvis du vil støtte kabelfabrikanten.......
 

lakki_luke

Overivrig entusiast
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
1.071
Antall liker
536
Sted
Jæren
Er nok delte meninger om det.
Jeg er alene på kabelen ifra gata å inn til huset.Og jeg har 3faser inn men det er fordelt på i skapet.Flere mener det er gode greier og andre sier det ikke betyr noe.
Det som er kjekt med en 16A C er at den tåler endel i oppstarten.Er ikke sikker på om forskjellen ifra 10A betyr så mye for lyden her.
 
L

lark

Gjest
Enkelte fokuserer jo veldig på betydningen av den siste meteren fra veggkontakten til apparatene. Så da skulle man vel tro at meterene fra kontakten til sikringsboksen har vel så stor betydning ;) ;)
Uansett, når du først er igang så legg opp 16A kurs. Er du redd for innstråling av støy, så få elektrikeren til å trekke inn skjermet kabel. Man må optimere det som optimeres kan når man først har sjansen ;D
Jording på kursen? Ut fra mine erfaringer definitivt nei! Det skaper ofte mer problemer enn det løser.
 

totte

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.04.2007
Innlegg
7.296
Antall liker
2.499
Torget vurderinger
0
lark skrev:
Enkelte fokuserer jo veldig på betydningen av den siste meteren fra veggkontakten til apparatene. Så da skulle man vel tro at meterene fra kontakten til sikringsboksen har vel så stor betydning ;) ;)
Nettopp! Jeg opplevde en rystende dynamikkforbedring da jeg koblet en skilletrafo inn foran min tidligere kl.A rørpre, og blant de foreslåtte forklaringene på dette er at skilletrafoen fungerer som en buffer som kan levere mer peak-strøm enn en 10A kurs som går gjennom hele huset. Hva vet jeg?
 

Valentino

JB rünnhilde
Ble medlem
23.04.2008
Innlegg
28.731
Antall liker
21.596
Sted
Ottestad
Torget vurderinger
1
Er det langt fra sikringsskapet kan du jo be om 4mm2. Uansett er det ikke dumt med skjerm.
 
L

lark

Gjest
Valentino skrev:
Er det langt fra sikringsskapet kan du jo be om 4mm2. Uansett er det ikke dumt med skjerm.
Helst solidcore-kabel, hvis det er mulig å trekke den ;D
 

Birdman

Hi-Fi freak
Ble medlem
29.01.2005
Innlegg
2.828
Antall liker
10
To ting:

Ujordet kurs er ikke et alternativ, da det ikke lenger er tillatt med nyetableringer av ujordede kurser.

Siden vi snakker om vekselstrøm, og elektronene beveger seg fryktelig sakte, kan ikke jeg forstå noe annet enn at "luksuskabel" til sikringsboksen er bortkastede penger. "Luksus" i siste meteren kan ha noe for seg.

Mvh. Birdman
 

Brianh

Bransjeaktør
Ble medlem
09.02.2005
Innlegg
371
Antall liker
32
Torget vurderinger
1
lark skrev:
Det må vel fungere bra som den siste meteren mellom veggkontakt og apparatur ;D
Hvorfor hele tiden utsagnet "den siste metern" da om strømkabler ?? ser at mange bruker dette utsagnet. Det vi snakker om er den første meteren inn til anlegget og den bør det settes like høye krav til som resten av anlegget ;)

Mvh
BrianH
 

sn

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
29.01.2008
Innlegg
173
Antall liker
13
Har selv en helt vanlig 10A kurs til mitt anlegg, men har plassert en støydempingstrafo fra Noratel som demper støy på el. anlegget med 60db på fasene og 120 db på jord. Dette funker Ypperlig her! Hører godt forskjell med og uten. Det er spesielt støy fra jord eller støy fra kompressorer, dimmere elle trafoer i huset som "roter" til strømmen.
Har ikke effekten koblet til denne pga den er mindre følsom enn pre og signalkilde.
Ellers har jeg ikke mye tro på at det hjelper mye med å bruke mye penger på dyr AC kabel siste meteren frem til anlegget. Skal det oppgraderes må det skiftes helt frem til hovedsikring. Strømkretsen er ikke bedre enn svakeste ledd...

mvh
 

totte

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.04.2007
Innlegg
7.296
Antall liker
2.499
Torget vurderinger
0
sn skrev:
Strømkretsen er ikke bedre enn svakeste ledd...
mvh
Er dette sikkert? Nå er jo planen å bytte fra hovedsikring og ut, men hvor mye har koblingspunktene å si? En kontakt eller en sikring er liten, mens kablene er lange, så en vedimensjonert strømkrets er vel sterkere enn en som ikke er bedre enn kontaktpunktene sine hele veien?
 

musicman

Hi-Fi freak
Ble medlem
27.08.2005
Innlegg
3.438
Antall liker
2.071
Sted
Ålesund
Torget vurderinger
1
Sett inn 16 amp type C når du er igang. Da er du sikret for fremtiden med tanke på eventuelle bytter av effekttrinn. Opplevde selv at min 16 amp type A koblet ut når mine nye effekter ble slått på.

mvh
 

Pengvim

Hi-Fi freak
Ble medlem
15.12.2005
Innlegg
2.184
Antall liker
2
Sted
Oslo
Torget vurderinger
2
Valentino skrev:
Uansett er det ikke dumt med skjerm.
Kanskje tvinnede par når du først er i gang også, så kansellererer du magnetfelt også.
 

Rudi

Hi-Fi freak
Ble medlem
06.05.2004
Innlegg
7.510
Antall liker
7.537
Sted
Ute i skauen i Østfold.
Torget vurderinger
37
Har nylig lagt inn 2 stk 16 amp kurser med 4 kvadrat solidcore og en 10 amp med 2.5 kvadrat til lys/varme etc og er meget godt fornøyd med det........ kanskje ikke helt med prisen, men vi lever nå engang i Norge med dertilhørende priser så......... ;D

Husk bare på at du må få samsvarserklæring på arbeidene, hvis ikke står du litt med skjegget i postkassa når Hafslund kommer på besøk og du risikerer heftelse på huset/leiligheten din, noe som er noe ordentlig dritt den dagen du skal selge/flytte.
 

R.S.

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.03.2002
Innlegg
3.476
Antall liker
12
Skygg unna ølflex, den e`kke massiv :eek:

Massiv tråd må det være, og mer enn 2,5kv skader ikke her heller ;)


Mvh. RS
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
Hvis det er ledig rør så trekk inn det tykkeste det er plass til av enten PR eller PFSP. Begge typer er solidcore kabler og skjermet. Type sikringskarakteristikk må montør/installatør vurdere ut fra gjeldende kortslutningsstrømmer på stedet. Normalt er C veldig kurant. Samsvarserklæring er ikke noe du normalt trenger passe på fordi det er noe enhver installatør har plikt til å gi fra seg og noe enhver seriøs installatør gjør. Bruk 16A sikring, materiellet for kursen koster bare ørlitt mer enn en 10 eller 13A kurs. Det er normalt ikke mer enn 3-6000 for en ny kurs avhengig av forholdene på stedet.
 

totte

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.04.2007
Innlegg
7.296
Antall liker
2.499
Torget vurderinger
0
Da har jeg snakket med elektrikeren. Det er ikke lov å trekke solidcore i rør, kun tillatt brukt synlig. Da blir det 7-trådet. Men: det er vel lagt fletrådet fra kraftverket og frem til sikringskapet uansett?
 

xerxes

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.01.2005
Innlegg
9.815
Antall liker
5.462
Sted
Holmestrand
Har dere ikke sett hvordan trafostasjoner bygges? Samleskinner skrudd på veggen er saken! Det er skikkelig sållid kår!
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
totte skrev:
Da har jeg snakket med elektrikeren. Det er ikke lov å trekke solidcore i rør, kun tillatt brukt synlig. Da blir det 7-trådet. Men: det er vel lagt fletrådet fra kraftverket og frem til sikringskapet uansett?
Det er ikke sant. Det finnes ti log med rør med ferdig itrukket PR. Selvfølgelig skal bøyeradiuser etc overholdes som ellers. En annen ting er at han ikke vil gjøre det fordi stive kabler er mere jobbige enn ledning. Kfr NEK400, punkt 521.1, tabell 52A. Kabler med kappe (herunder PR og PFXP) er tillatt montert med alle installasjonsmetoder (herunder kabel i rør).

hentet fra Otra (grossist) sin side:
Prefix K-rør ilagt PR
Leverandør: Tec Con
Type Eske Lengde m
PREFIX PR 16/2x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 44 1211 *
PREFIX PR 16/3x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 46 1211 *
PREFIX PR 16/2x2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 45 1211 *
PREFIX PR 16/3X2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 47 1211 *
 

totte

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.04.2007
Innlegg
7.296
Antall liker
2.499
Torget vurderinger
0
Trondmeg skrev:
totte skrev:
Da har jeg snakket med elektrikeren. Det er ikke lov å trekke solidcore i rør, kun tillatt brukt synlig. Da blir det 7-trådet. Men: det er vel lagt fletrådet fra kraftverket og frem til sikringskapet uansett?
Det er ikke sant. Det finnes ti log med rør med ferdig itrukket PR. Selvfølgelig skal bøyeradiuser etc overholdes som ellers. En annen ting er at han ikke vil gjøre det fordi stive kabler er mere jobbige enn ledning. Be han dokumentere at solidcore kabel ikke er tillatt i røranlegg på generelt grunnlag da selvfølgelig med henvisning til NEK400.

hentet fra Otra (grossist) sin side:
Prefix K-rør ilagt PR
Leverandør: Tec Con
Type Eske Lengde m
PREFIX PR 16/2x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 44 1211 *
PREFIX PR 16/3x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 46 1211 *
PREFIX PR 16/2x2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 45 1211 *
PREFIX PR 16/3X2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 47 1211 *
Man takker for tipset. Dette med at solidcore ikke er tillatt trukket kom opp da vi snakket om muligheten for å trekke kabelen i det gamle røret. Jeg skal høre med ham om dette, han er på ingen måte lat eller løgnaktig (jeg har brukt ham i mange år) og jeg mistenker ham ikke for å forsøke å sno seg unna plunder. Uansett, hvor mye har antall ledere å si her, altså mellom sikringsskap og kontakt? Spørsmålet er vel hvor mye antall ledere har å si for resistansen i forhold til tverrsnittet? Noen som vet om man like gjerne kan trekke 4kv 7-tråd som å jævles med 2.5kv solidcore?
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
totte skrev:
Trondmeg skrev:
totte skrev:
Da har jeg snakket med elektrikeren. Det er ikke lov å trekke solidcore i rør, kun tillatt brukt synlig. Da blir det 7-trådet. Men: det er vel lagt fletrådet fra kraftverket og frem til sikringskapet uansett?
Det er ikke sant. Det finnes ti log med rør med ferdig itrukket PR. Selvfølgelig skal bøyeradiuser etc overholdes som ellers. En annen ting er at han ikke vil gjøre det fordi stive kabler er mere jobbige enn ledning. Be han dokumentere at solidcore kabel ikke er tillatt i røranlegg på generelt grunnlag da selvfølgelig med henvisning til NEK400.

hentet fra Otra (grossist) sin side:
Prefix K-rør ilagt PR
Leverandør: Tec Con
Type Eske Lengde m
PREFIX PR 16/2x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 44 1211 *
PREFIX PR 16/3x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 46 1211 *
PREFIX PR 16/2x2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 45 1211 *
PREFIX PR 16/3X2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 47 1211 *
Man takker for tipset. Dette med at solidcore ikke er tillatt trukket kom opp da vi snakket om muligheten for å trekke kabelen i det gamle røret. Jeg skal høre med ham om dette, han er på ingen måte lat eller løgnaktig (jeg har brukt ham i mange år) og jeg mistenker ham ikke for å forsøke å sno seg unna plunder. Uansett, hvor mye har antall ledere å si her, altså mellom sikringsskap og kontakt? Spørsmålet er vel hvor mye antall ledere har å si for resistansen i forhold til tverrsnittet? Noen som vet om man like gjerne kan trekke 4kv 7-tråd som å jævles med 2.5kv solidcore?
Trekk gjerne 6-kvadrat hvis du vil og får det til. Det er fysisk plass og svinger som er den største bøygen. 4 kvadrat er grei skuring i 16mm rør. Men, rørdiameteren er også betydningsfull naturlig nok.
Jeg mente ikke å trekke din fagmann i tvil. Jeg burde slengt på et smilefjes for det var slik jeg tenkte det. Han er helt sikkert dyktig og flink på alle måter. Men han kan veldig godt trekke kabler hvis han ønsker det. Litt av hensikten med det er også at nevnte kabeltyper i tillegg er skjermet. Om solidcore kontra 7 kordeller har noen hensikt aner jeg ikke. Lykke til!
 

totte

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.04.2007
Innlegg
7.296
Antall liker
2.499
Torget vurderinger
0
Ah, så kun solidcore er skjermet? Skjermet vil jeg ha.
 

Julenissen

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
19.05.2002
Innlegg
323
Antall liker
3
Trondmeg skrev:
totte skrev:
Da har jeg snakket med elektrikeren. Det er ikke lov å trekke solidcore i rør, kun tillatt brukt synlig. Da blir det 7-trådet. Men: det er vel lagt fletrådet fra kraftverket og frem til sikringskapet uansett?
Det er ikke sant. Det finnes ti log med rør med ferdig itrukket PR. Selvfølgelig skal bøyeradiuser etc overholdes som ellers. En annen ting er at han ikke vil gjøre det fordi stive kabler er mere jobbige enn ledning. Kfr NEK400, punkt 521.1, tabell 52A. Kabler med kappe (herunder PR og PFXP) er tillatt montert med alle installasjonsmetoder (herunder kabel i rør).

hentet fra Otra (grossist) sin side:
Prefix K-rør ilagt PR
Leverandør: Tec Con
Type Eske Lengde m
PREFIX PR 16/2x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 44 1211 *
PREFIX PR 16/3x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 46 1211 *
PREFIX PR 16/2x2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 45 1211 *
PREFIX PR 16/3X2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 47 1211 *
Men kan du belaste en PR trukket i rør likt som PN?
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.403
Antall liker
1.137
Torget vurderinger
4
Julenissen skrev:
Trondmeg skrev:
totte skrev:
Da har jeg snakket med elektrikeren. Det er ikke lov å trekke solidcore i rør, kun tillatt brukt synlig. Da blir det 7-trådet. Men: det er vel lagt fletrådet fra kraftverket og frem til sikringskapet uansett?
Det er ikke sant. Det finnes ti log med rør med ferdig itrukket PR. Selvfølgelig skal bøyeradiuser etc overholdes som ellers. En annen ting er at han ikke vil gjøre det fordi stive kabler er mere jobbige enn ledning. Kfr NEK400, punkt 521.1, tabell 52A. Kabler med kappe (herunder PR og PFXP) er tillatt montert med alle installasjonsmetoder (herunder kabel i rør).

hentet fra Otra (grossist) sin side:
Prefix K-rør ilagt PR
Leverandør: Tec Con
Type Eske Lengde m
PREFIX PR 16/2x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 44 1211 *
PREFIX PR 16/3x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 46 1211 *
PREFIX PR 16/2x2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 45 1211 *
PREFIX PR 16/3X2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 47 1211 *
Men kan du belaste en PR trukket i rør likt som PN?
Er kabelens isolasjon og ikke oppbygging som er bestemmende for hvor mye kabelen kan belastes.
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.403
Antall liker
1.137
Torget vurderinger
4
Tar utgangspunkt i NEK Tabell 52A-A2 og forlegningsmåte A2:
2,5mm2 kan belastes med inntil 18,5A
4mm2 kan belastes med inntil 25A
6mm2 kan belastes med inntil 32A
 
B

Back_Door

Gjest
totte skrev:
Kan det uansett svare seg å legge inn tykkere kabel enn det kursen krever?
Du må vurdere behovet ut fra strømtrekket i ditt anlegg.
Selv har jeg valgt 16 amp kurs med 2 X 6mm2 og 1 X 2,5mm2 PR-kabler. De to 6mm2 kablene gir strøm til 3 forsterkere hver, og 2,5mm2 kabelen går til kilde og pre. Dette etter at jeg ble fortalt at kabeldimensjonene svært gjerne bør være større enn det kursen krever. Anlegget vil "puste" lettere.
Skjerm på kablene er koblet til jord i sikringsskapet.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
Julenissen skrev:
Trondmeg skrev:
totte skrev:
Da har jeg snakket med elektrikeren. Det er ikke lov å trekke solidcore i rør, kun tillatt brukt synlig. Da blir det 7-trådet. Men: det er vel lagt fletrådet fra kraftverket og frem til sikringskapet uansett?
Det er ikke sant. Det finnes ti log med rør med ferdig itrukket PR. Selvfølgelig skal bøyeradiuser etc overholdes som ellers. En annen ting er at han ikke vil gjøre det fordi stive kabler er mere jobbige enn ledning. Kfr NEK400, punkt 521.1, tabell 52A. Kabler med kappe (herunder PR og PFXP) er tillatt montert med alle installasjonsmetoder (herunder kabel i rør).

hentet fra Otra (grossist) sin side:
Prefix K-rør ilagt PR
Leverandør: Tec Con
Type Eske Lengde m
PREFIX PR 16/2x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 44 1211 *
PREFIX PR 16/3x1,5/1,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 46 1211 *
PREFIX PR 16/2x2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 45 1211 *
PREFIX PR 16/3X2,5/2,5 Anti Twin 50 elnr 12 515 47 1211 *
Men kan du belaste en PR trukket i rør likt som PN?
Ja i prinsippet så kan du det. Så lenge kabelen aldri overstiger 70 grader C ved maks last så er den innenfor forskriftene. NEK400 håndterer dette i praksis.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
Anonym skrev:
Tar utgangspunkt i NEK Tabell 52A-A2 og forlegningsmåte A2:
2,5mm2 kan belastes med inntil 18,5A
4mm2 kan belastes med inntil 25A
6mm2 kan belastes med inntil 32A
Men husk at det er særnorske regler for skjult anlegg som sier at du aldri skal sikre mer enn 16A på 2,5 kvadrat.
I tillegg kommer reduksjonsfaktorer for bunting, omgivelsestemp etc etc
 

xerxes

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.01.2005
Innlegg
9.815
Antall liker
5.462
Sted
Holmestrand
Trondmeg skrev:
Anonym skrev:
Tar utgangspunkt i NEK Tabell 52A-A2 og forlegningsmåte A2:
2,5mm2 kan belastes med inntil 18,5A
4mm2 kan belastes med inntil 25A
6mm2 kan belastes med inntil 32A
Men husk at det er særnorske regler for skjult anlegg som sier at du aldri skal sikre mer enn 16A på 2,5 kvadrat.
I tillegg kommer reduksjonsfaktorer for bunting, omgivelsestemp etc etc
Minner om at 16 A og 230 V gir 3680 VA kontinuerlig. Det holder i lange baner til de aller aller fleste stereoanlegg. 1000 VA ligger langt i overkant av hva de fleste forsterkere trekker. Da har du igjen drøye 2,5 kVA til en strømhungrig CD-spiller, eventuelt en platespiller på 3,5 hestekrefter....
 

Bols

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
23.05.2007
Innlegg
326
Antall liker
15
Sted
Sarpsborg
Torget vurderinger
1
totte skrev:
Da har jeg snakket med elektrikeren. Det er ikke lov å trekke solidcore i rør, kun tillatt brukt synlig. Da blir det 7-trådet. Men: det er vel lagt fletrådet fra kraftverket og frem til sikringskapet uansett?
Kanskje han trodde du mente solidcore ledere som er fjernet fra ytre isolasjon?
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
xerxes skrev:
Trondmeg skrev:
Anonym skrev:
Tar utgangspunkt i NEK Tabell 52A-A2 og forlegningsmåte A2:
2,5mm2 kan belastes med inntil 18,5A
4mm2 kan belastes med inntil 25A
6mm2 kan belastes med inntil 32A
Men husk at det er særnorske regler for skjult anlegg som sier at du aldri skal sikre mer enn 16A på 2,5 kvadrat.
I tillegg kommer reduksjonsfaktorer for bunting, omgivelsestemp etc etc
Minner om at 16 A og 230 V gir 3680 VA kontinuerlig. Det holder i lange baner til de aller aller fleste stereoanlegg. 1000 VA ligger langt i overkant av hva de fleste forsterkere trekker. Da har du igjen drøye 2,5 kVA til en strømhungrig CD-spiller, eventuelt en platespiller på 3,5 hestekrefter....
Jeg ser du skriver VA så du tar hensyn til cos phi for reaktiv belastning "stjeler" kapasitet på kursen.
Tja, startstrømmen på forsterkeren er gjerne også dimensjonerende ved store kraftverk. Store elektrolyttbanker kan fungere som rene kortslutningen et øyeblikk ved oppstart. Dessuten bør man alltid velge 16A og min 2,5 kvadrat da prisen for kursen bare blir litt dyrere enn 10A og 1,5 kvadrat. Også er det greit å ikke belaste kursen maksimalt uansett.
 

totte

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.04.2007
Innlegg
7.296
Antall liker
2.499
Torget vurderinger
0
xerxes skrev:
Trondmeg skrev:
Anonym skrev:
Tar utgangspunkt i NEK Tabell 52A-A2 og forlegningsmåte A2:
2,5mm2 kan belastes med inntil 18,5A
4mm2 kan belastes med inntil 25A
6mm2 kan belastes med inntil 32A
Men husk at det er særnorske regler for skjult anlegg som sier at du aldri skal sikre mer enn 16A på 2,5 kvadrat.
I tillegg kommer reduksjonsfaktorer for bunting, omgivelsestemp etc etc
Minner om at 16 A og 230 V gir 3680 VA kontinuerlig. Det holder i lange baner til de aller aller fleste stereoanlegg. 1000 VA ligger langt i overkant av hva de fleste forsterkere trekker. Da har du igjen drøye 2,5 kVA til en strømhungrig CD-spiller, eventuelt en platespiller på 3,5 hestekrefter....
Jeg har allerede en McIntosh MC275 og skal ha en til. I tillegg kommer 2*400W til subene som kanskje skal erstattes med noe med høy tomgangsstrøm etterhvert. Mitt gamle 2*50W kl.A-trinn trakk 700W på tomgang, så det kan være greit å ha lit flate. Dessuten er jeg ikke sikker på at alt er optimalt bare man klarer å unngå varmgang eller at sikringen går.
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.403
Antall liker
1.137
Torget vurderinger
4
Med utgangspunkt i 15 meter 2,5kvadrat kabel fra sikringsskapet til stikkontakten og nettspenning på 230V vil en ved 16A belastning og cos phi på 1 få spenningsfall få hele 3.36V i spenningsfall.

Sannsynligvis blir aldri spenningsfallet så stort, er lite utstyr som trekker så mye og jeg er mer tilbøyelig til å tro på julenissen enn til å tro at et spenningsfall på < 1,5% er hørbart.

Trondmeg: Nå finnes det ingen standard sikring mellom 16 og 20A. Ikke ser jeg hvor reduksjonsfaktoren kommer i dette tilfellet, standard omgivelsestemperatur i NEK er fritt etter hukommelsen 20 grader C og jeg tviler på at elektrikeren klarer å trekke mer enn en pr i røret.
 
L

lark

Gjest
Jeg har en aldri så liten følelse av at diskusjonen nå har beveget seg opp på et akademisk nivå ;D
Trådstarter er vel allerede en smule forvirret ;) ;)
 