Strøm relatert Ny kurs på 15A fram til stereo-anlegget :: Kommer jeg til å høre forskjell?

U

Utgatt24668

Gjest
Hei,

Grunnet overbelastning av kurs på stuen (elektrisk varmeovn) så fant jeg ut at jeg like gjerne kunne legge på en ny strømkurs fram til musikkanlegget. Min nye forsterker (Gryphon Diablo) «dreper» sikringen 2 til 3 ganger i uken når jeg slår på forsterkeren. Jeg fikk anbefalt å legge en 15A kurs av Oslo hificenter. Jobben blir utført i dag.

Jeg er veldig spent på om jeg faktisk kommer til å høre forskjell. Dagens kurs er en 10A som er koblet på dimmer på stuen. Jeg har blitt fortalt at dimmer på kursen er fyfy og at man kan risikerer å få utslag på musikken (jeg har ikke hørt dette, men angivelig er det noen som har slitt med dette).

Er det noen med gode erfaring med å legge på en ny og «ren» kurs som ikke er koblet på masse andre dingser i huset? Er det noen med erfaring her med tanke på bruk av 10A vs 15A kurs?

Jeg gleder meg til å lytte på anlegget i kveld etter jobb – men som sagt er jeg avventende til om dette har noe annen effekt enn at sikringen ikke ryker når jeg slår på forsterkeren.
 

Dazed

Æresmedlem
Ble medlem
29.01.2003
Innlegg
20.540
Antall liker
7.230
Sted
Sarpsborg
Torget vurderinger
2
Det kan jo hende at dimmeren og annet har laget en del støy som KAN ha gitt merkbare resultater i enkelte av boksene dine, men jeg synes jo at "at sikringen ikke ryker når jeg slår på forsterkeren" er en veldig god ting i seg selv. :)
 

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
20.740
Antall liker
13.230
Om forsterkeren dreper sikringen ved påslag er det som regel behov for tregere sikring, ikke større sikring.Sikringer er A,B,C eller D - karakteristikk hvor A er raskest og D er tregest. Normalt får man B eller C om man ikke ber om noe spesielt. Forskjellen er stor på hvor stor "startstrøm" de tåler.

En forsterker drar normalt svært lite strøm i bruk med mindre den er klasse A. Ved påslag kan enkelte dra svært mye, derfor har mange softstart for å forhindre at sikringen går.
 

Lynvingen

Overivrig entusiast
Ble medlem
04.01.2010
Innlegg
887
Antall liker
295
Sted
Bergen
Torget vurderinger
5
For de som lurer på dette anbefaler jeg å teste med skjøteledning fra vaskemaskinkontakten, som garantert er på egen kurs og ikke koster noe.
 

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
20.740
Antall liker
13.230
Er det noen med erfaring her med tanke på bruk av 10A vs 15A kurs?
Sikringsstørrelse har ingen betydning. Hvorfor skulle det ha det? En sikring slipper gjennom strømstyrken som forbrukes, helt til den plutselig ikke gjør det og løser ut. Mao er det helt binært. 2.5 kvadrat ledning vil ha noe lavere spenningsfall en 1.5 kvadrat, men det er uansett marginalt med de strømstyrkene det her er snakk om. Avhenger også vel så mye av lengden fra skap til stikkontakt, forsåvidt.
 

yngvejos

Hi-Fi freak
Ble medlem
10.09.2010
Innlegg
1.950
Antall liker
1.314
Det er tvilsomt at du vil oppleve forskjell med mindre du får spenningsfall på kursen ved høy belastning. Da vil du isåfall få litt mer effekt før den klipper med egen kurs. Mtp at sikringen ryker ved oppstart, høres det ut som forsterkeren har feilkonstruert eller mangler softstart krets.
Selv starter jeg 2 forsterkere med 800va trafo og 2 stk med 625va trafo på en 10A kurs uten problemer pga gjennomtenkt softstart løsning. Denne kursen klarer ikke oppstart av en eneste av disse trafoene uten softstart krets.

Men man skal ikke undervurdere godfølelsen man får av å ha en dedikert kurs som man vet at ikke blir overbelastet og forrurenset. ;)
 

forsell

Hi-Fi freak
Ble medlem
22.11.2012
Innlegg
1.450
Antall liker
593
Jeg klarte ihvertfall ikke merke noen lydforskjell på 10a kurser vs 16a kurser selv med ganske store effektrinn.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
Poenget med egen kurs er vel å dempe støy fra forbrukere i huset samt ha mer effekt tilgjengelig. Størrelsen på sikringen har forresten betydning for startstrøm da karakteristikken indikerer hvilken faktor nominell strøm skal ganges opp med for å finne momentan belastning.
 

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
20.740
Antall liker
13.230
Størrelsen på sikringen har forresten betydning for startstrøm da karakteristikken indikerer hvilken faktor nominell strøm skal ganges opp med for å finne momentan belastning.
Ja, enig i det. Men når forhandlere sier "større sikring" tyder det på at de ikke helt skjønner problemet. Kan være ganske stor forskjell på hva det koster kunden om det er 1.5 kvadrat åpen forelggelse på kursen. Da baller det fort på seg med å gå opp til 15A.
 
C

Cyber

Gjest
Hei,

Grunnet overbelastning av kurs på stuen (elektrisk varmeovn) så fant jeg ut at jeg like gjerne kunne legge på en ny strømkurs fram til musikkanlegget. Min nye forsterker (Gryphon Diablo) «dreper» sikringen 2 til 3 ganger i uken når jeg slår på forsterkeren. Jeg fikk anbefalt å legge en 15A kurs av Oslo hificenter. Jobben blir utført i dag.

Jeg er veldig spent på om jeg faktisk kommer til å høre forskjell. Dagens kurs er en 10A som er koblet på dimmer på stuen. Jeg har blitt fortalt at dimmer på kursen er fyfy og at man kan risikerer å få utslag på musikken (jeg har ikke hørt dette, men angivelig er det noen som har slitt med dette).

Er det noen med gode erfaring med å legge på en ny og «ren» kurs som ikke er koblet på masse andre dingser i huset? Er det noen med erfaring her med tanke på bruk av 10A vs 15A kurs?

Jeg gleder meg til å lytte på anlegget i kveld etter jobb – men som sagt er jeg avventende til om dette har noe annen effekt enn at sikringen ikke ryker når jeg slår på forsterkeren.
Jeg vil anta at Diabloen ikke har god nok softstart funksjon. Et alternativ ville som nevnt over være å legge inn en tregere sikring, C-karakteristikk. Da vil den tåle stor startstrøm over lengre tid enn om den er 10A B.
 
U

Utgatt24668

Gjest
Poenget med egen kurs er vel å dempe støy fra forbrukere i huset samt ha mer effekt tilgjengelig. Størrelsen på sikringen har forresten betydning for startstrøm da karakteristikken indikerer hvilken faktor nominell strøm skal ganges opp med for å finne momentan belastning.
Hva mener du med startstrøm? Kan du også forklare momentan belastning?
 

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
20.740
Antall liker
13.230
Poenget med egen kurs er vel å dempe støy fra forbrukere i huset samt ha mer effekt tilgjengelig. Størrelsen på sikringen har forresten betydning for startstrøm da karakteristikken indikerer hvilken faktor nominell strøm skal ganges opp med for å finne momentan belastning.
Hva mener du med startstrøm? Kan du også forklare momentan belastning?
Momentan betyr i praksis "et veldig kort tidsrom", typisk noen få hundre millisekunder eller mindre. Normalt går en sikring om den blir belastet med ca 1.5x verdien i en halvtime eller hva det nå er. Blir strømmen høy nok løser den ut "momentant. Strørrelse og treghet sier noe om hvor lenge den godtar mye høyere strøm enn 10A/15A før den løser ut.

I det man slår på en dings kan den ta mye mer strøm enn den gjør ved vanlig bruk. For HiFi er det typisk dette som skjer siden strømtrekk under bruk er ganske lavt. Husk at høyttalerene stort sett mottar under 1 Watt effekt når man spiller musikk.

At en forsterker blåser sikringen er ikke nødvendigvis fordi den er så stor, fet og kraftig. Det er som regel fordi den ikke har softstart eller sikringen er av rask type. Jeg synest ikke det er en kvalitetsindikator at sikringen går når man slår på noe - det er lett å unngå for de som lager sakene.

Dersom en sikring går under vanlig bruk tyder det på at kursen er temmelig overbelastet. I en husholdning er kildene apparater som tar høy effekt og/eller står på en viss tid. Typisk kaffitrakter, vannkoker, vask/oppvask,vvb, komfyr og varme. Skal veldig, veldig mye til før et lydalter drar 10A kontinuerlig, det finnes knapt.
 
Sist redigert:

yngvejos

Hi-Fi freak
Ble medlem
10.09.2010
Innlegg
1.950
Antall liker
1.314
Poenget med egen kurs er vel å dempe støy fra forbrukere i huset samt ha mer effekt tilgjengelig. Størrelsen på sikringen har forresten betydning for startstrøm da karakteristikken indikerer hvilken faktor nominell strøm skal ganges opp med for å finne momentan belastning.
Hva mener du med startstrøm? Kan du også forklare momentan belastning?
Når du plugger en trafo (forsterkeren) i stikkontakten, vil den oppføre seg som en kortslutning i den korte tiden (noen ms) det tar før kjernen blir magnetisk.
Denne strømmen kan fort bli 50-100A og vil slå ut raske sikringer. En 10A B-automat vil tåle ca 60A før den slår ut umiddelbart, mens en 10A C-automat først slår ut på 100A.
 
U

Utgatt24668

Gjest
Hei,

Grunnet overbelastning av kurs på stuen (elektrisk varmeovn) så fant jeg ut at jeg like gjerne kunne legge på en ny strømkurs fram til musikkanlegget. Min nye forsterker (Gryphon Diablo) «dreper» sikringen 2 til 3 ganger i uken når jeg slår på forsterkeren. Jeg fikk anbefalt å legge en 15A kurs av Oslo hificenter. Jobben blir utført i dag.

Jeg er veldig spent på om jeg faktisk kommer til å høre forskjell. Dagens kurs er en 10A som er koblet på dimmer på stuen. Jeg har blitt fortalt at dimmer på kursen er fyfy og at man kan risikerer å få utslag på musikken (jeg har ikke hørt dette, men angivelig er det noen som har slitt med dette).

Er det noen med gode erfaring med å legge på en ny og «ren» kurs som ikke er koblet på masse andre dingser i huset? Er det noen med erfaring her med tanke på bruk av 10A vs 15A kurs?

Jeg gleder meg til å lytte på anlegget i kveld etter jobb – men som sagt er jeg avventende til om dette har noe annen effekt enn at sikringen ikke ryker når jeg slår på forsterkeren.
Jeg vil anta at Diabloen ikke har god nok softstart funksjon. Et alternativ ville som nevnt over være å legge inn en tregere sikring, C-karakteristikk. Da vil den tåle stor startstrøm over lengre tid enn om den er 10A B.
Det er mulig at den har noen svakheter. Jeg mistenker at kursen er såpass overbelastet at feilen først og fremst ligger på kursen. Forsterkeren opererer på klasse A opptil 10W - og opererer angivelig nærmere A enn A/B over 10W. Den blir svær varm - ikke helt ulikt en ren klasse A forsterker - og trenger mye luftrom.
 
U

Utgatt24668

Gjest
Poenget med egen kurs er vel å dempe støy fra forbrukere i huset samt ha mer effekt tilgjengelig. Størrelsen på sikringen har forresten betydning for startstrøm da karakteristikken indikerer hvilken faktor nominell strøm skal ganges opp med for å finne momentan belastning.
Hva mener du med startstrøm? Kan du også forklare momentan belastning?

Når du plugger en trafo (forsterkeren) i stikkontakten, vil den oppføre seg som en kortslutning i den korte tiden (noen ms) det tar før kjernen blir magnetisk.
Denne strømmen kan fort bli 50-100A og vil slå ut raske sikringer. En 10A B-automat vil tåle ca 60A før den slår ut umiddelbart, mens en 10A C-automat først slår ut på 100A.
kan du forklare hva du mener med at "kjernen blir magnetisk"? :)
 
S

Syncrolux

Gjest
Er glad jeg har gammalt hus med vanlige smeltesikringer. De tåler heftige startstrømmer. :)
 

yngvejos

Hi-Fi freak
Ble medlem
10.09.2010
Innlegg
1.950
Antall liker
1.314
Poenget med egen kurs er vel å dempe støy fra forbrukere i huset samt ha mer effekt tilgjengelig. Størrelsen på sikringen har forresten betydning for startstrøm da karakteristikken indikerer hvilken faktor nominell strøm skal ganges opp med for å finne momentan belastning.
Hva mener du med startstrøm? Kan du også forklare momentan belastning?

Når du plugger en trafo (forsterkeren) i stikkontakten, vil den oppføre seg som en kortslutning i den korte tiden (noen ms) det tar før kjernen blir magnetisk.
Denne strømmen kan fort bli 50-100A og vil slå ut raske sikringer. En 10A B-automat vil tåle ca 60A før den slår ut umiddelbart, mens en 10A C-automat først slår ut på 100A.
kan du forklare hva du mener med at "kjernen blir magnetisk"? :)
Transformatoren består av en primærspole (230V inn) og en sekundærspole (spenningen forsterkeren opererer på ut) som er viklet rundt en jernkjerne. Når du plugger i stikkontakten, går det strøm i primærspolen. Denne er i praksis en kjempelang ledning, så det blir nesten som å plugge en ledning mellom polene i stikkontakten.
Siden den er viklet som en spole, vil den gi fra seg ett elektromagnetisk felt som magnetiserer kjernen og transformerer strøm over til sekudærspolen. Når alt har magnetisert seg, går strømtrekket drastisk ned.

Her er ett eksempel som viser oppstart av en 100VA trafo. Når strømmen slås på, kommer en peak på 22A, etterpå faller strømmen til 0.4A når trafoen har startet opp.


Det er denne peaken som gjør at sikringen din ryker, ikke at forsterkeren trekker så mye strøm etter at den har startet.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
13.063
Antall liker
7.917
Torget vurderinger
12
Er glad jeg har gammalt hus med vanlige smeltesikringer. De tåler heftige startstrømmer. :)
Jepp, de tåler også 90% overlast i en time hvis jeg husker rett. Gode til å skape serielysbuer er de også. Det var slik jeg ble kvitt mitt gamle sikringsskap. Dersom du bytter sikringene ut med en dreid messingplugg så vil de ikke løse ut heller med det første ;)
 
S

Syncrolux

Gjest
En runde med alufolie er vel 10A ekstra, hvis jeg husker pensumet fra grunnkurs elektro riktig....
 

Distinctive

Æresmedlem
Ble medlem
04.12.2006
Innlegg
11.063
Antall liker
3.589
Sted
Stavanger
Når du plugger en trafo (forsterkeren) i stikkontakten, vil den oppføre seg som en kortslutning i den korte tiden (noen ms) det tar før kjernen blir magnetisk.
Denne strømmen kan fort bli 50-100A og vil slå ut raske sikringer. En 10A B-automat vil tåle ca 60A før den slår ut umiddelbart, mens en 10A C-automat først slår ut på 100A.
kan du forklare hva du mener med at "kjernen blir magnetisk"? :)
Transformatoren består av en primærspole (230V inn) og en sekundærspole (spenningen forsterkeren opererer på ut) som er viklet rundt en jernkjerne. Når du plugger i stikkontakten, går det strøm i primærspolen. Denne er i praksis en kjempelang ledning, så det blir nesten som å plugge en ledning mellom polene i stikkontakten.
Siden den er viklet som en spole, vil den gi fra seg ett elektromagnetisk felt som magnetiserer kjernen og transformerer strøm over til sekudærspolen. Når alt har magnetisert seg, går strømtrekket drastisk ned.

Her er ett eksempel som viser oppstart av en 100VA trafo. Når strømmen slås på, kommer en peak på 22A, etterpå faller strømmen til 0.4A når trafoen har startet opp.


Det er denne peaken som gjør at sikringen din ryker, ikke at forsterkeren trekker så mye strøm etter at den har startet.
I tillegg kommer ladelytter som skal fylles opp hvis utstyret bruker en konvensjonell strømforsyning. Dette forårsaker også høy inrush.
En elegant vei ut av dette er å benytte en IC-Choke i sikringsskapet for den aktuelle krets.
 

Vedlegg

yngvejos

Hi-Fi freak
Ble medlem
10.09.2010
Innlegg
1.950
Antall liker
1.314
Når du plugger en trafo (forsterkeren) i stikkontakten, vil den oppføre seg som en kortslutning i den korte tiden (noen ms) det tar før kjernen blir magnetisk.
Denne strømmen kan fort bli 50-100A og vil slå ut raske sikringer. En 10A B-automat vil tåle ca 60A før den slår ut umiddelbart, mens en 10A C-automat først slår ut på 100A.
kan du forklare hva du mener med at "kjernen blir magnetisk"? :)
Transformatoren består av en primærspole (230V inn) og en sekundærspole (spenningen forsterkeren opererer på ut) som er viklet rundt en jernkjerne. Når du plugger i stikkontakten, går det strøm i primærspolen. Denne er i praksis en kjempelang ledning, så det blir nesten som å plugge en ledning mellom polene i stikkontakten.
Siden den er viklet som en spole, vil den gi fra seg ett elektromagnetisk felt som magnetiserer kjernen og transformerer strøm over til sekudærspolen. Når alt har magnetisert seg, går strømtrekket drastisk ned.

Her er ett eksempel som viser oppstart av en 100VA trafo. Når strømmen slås på, kommer en peak på 22A, etterpå faller strømmen til 0.4A når trafoen har startet opp.


Det er denne peaken som gjør at sikringen din ryker, ikke at forsterkeren trekker så mye strøm etter at den har startet.
I tillegg kommer ladelytter som skal fylles opp hvis utstyret bruker en konvensjonell strømforsyning. Dette forårsaker også høy inrush.
En elegant vei ut av dette er å benytte en IC-Choke i sikringsskapet for den aktuelle krets.
Stemmer det, ville ikke komplisere det mer enn nødvendig. Kondensatorene vil forlenge inrush tiden noe.

Å begynne å modifisere kursen er etter min mening å begynne i feil ende. Det er bedre å koble en resistor/ntc i serie med trafoen under oppstart, så fungerer den på alle kurser.
 

Audiomix

Bransjeaktør
Ble medlem
05.07.2004
Innlegg
13.108
Antall liker
4.965
Sted
Kongsberg
Torget vurderinger
28
Når du plugger en trafo (forsterkeren) i stikkontakten, vil den oppføre seg som en kortslutning i den korte tiden (noen ms) det tar før kjernen blir magnetisk.
Denne strømmen kan fort bli 50-100A og vil slå ut raske sikringer. En 10A B-automat vil tåle ca 60A før den slår ut umiddelbart, mens en 10A C-automat først slår ut på 100A.
kan du forklare hva du mener med at "kjernen blir magnetisk"? :)
Transformatoren består av en primærspole (230V inn) og en sekundærspole (spenningen forsterkeren opererer på ut) som er viklet rundt en jernkjerne. Når du plugger i stikkontakten, går det strøm i primærspolen. Denne er i praksis en kjempelang ledning, så det blir nesten som å plugge en ledning mellom polene i stikkontakten.
Siden den er viklet som en spole, vil den gi fra seg ett elektromagnetisk felt som magnetiserer kjernen og transformerer strøm over til sekudærspolen. Når alt har magnetisert seg, går strømtrekket drastisk ned.

Her er ett eksempel som viser oppstart av en 100VA trafo. Når strømmen slås på, kommer en peak på 22A, etterpå faller strømmen til 0.4A når trafoen har startet opp.


Det er denne peaken som gjør at sikringen din ryker, ikke at forsterkeren trekker så mye strøm etter at den har startet.
I tillegg kommer ladelytter som skal fylles opp hvis utstyret bruker en konvensjonell strømforsyning. Dette forårsaker også høy inrush.
En elegant vei ut av dette er å benytte en IC-Choke i sikringsskapet for den aktuelle krets.
Det er kun transformatoren som er årsak til den sk inrush.
Hvis noen er i tvil, spør en trafoprodusent.
 

Distinctive

Æresmedlem
Ble medlem
04.12.2006
Innlegg
11.063
Antall liker
3.589
Sted
Stavanger
Hvis man ser på dataarkene jeg la ved så vil man se at SMPS også kan ha en høy inrush, men de har jo verken store elektrolyttkondiser i strømforsyningen eller stor trafo.
Jeg står fremdeles på at det kan utgjør en forskjell om ladelyttene er helt utladet eller ei ved påslag av apparatet.
 

Sluket

Sivilaudiofil og Master Baiter
Ble medlem
11.08.2006
Innlegg
55.510
Antall liker
102.792
Torget vurderinger
23
Det kan det godt være - ref. mange forsterkere som går sakte av p.g.a. kondisene
 

Ulf-B

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.05.2008
Innlegg
7.905
Antall liker
2.086
Sted
Oslo
Torget vurderinger
20
Det kan det godt være - ref. mange forsterkere som går sakte av p.g.a. kondisene
Hva er en saktegående forsterker?
Det er ikke forsterkeren som går sakte. Sluket tenker på forsterkere som ikke slår seg av øyeblikkelig når man trykker på av-knappen - men som holder koken et par sekunder før de slutter å levere strøm (og lyd). Altså at den strømmen som er lagret i kondensatorene bruker litt tid på å lade seg ut.
 

Sluket

Sivilaudiofil og Master Baiter
Ble medlem
11.08.2006
Innlegg
55.510
Antall liker
102.792
Torget vurderinger
23
Ulf, du var sikkert god i håndarbeide på skolen, så flink som du er til å brodere ut den kryptiske teksten min! Du har selvsagt helt rett! :D
 

Audiomix

Bransjeaktør
Ble medlem
05.07.2004
Innlegg
13.108
Antall liker
4.965
Sted
Kongsberg
Torget vurderinger
28
Hvis man ser på dataarkene jeg la ved så vil man se at SMPS også kan ha en høy inrush, men de har jo verken store elektrolyttkondiser i strømforsyningen eller stor trafo.
Jeg står fremdeles på at det kan utgjør en forskjell om ladelyttene er helt utladet eller ei ved påslag av apparatet.
Må ikke blande epler å pærer nå da.
I en strømforsyning med trafo inngang er det kun trafoen som bestemmer intush.
Hvis du trenger mer viten om dette er det bare å ta en telefon til Noratel. Der vet de.
I et switch mode power tilføres nettdpenningen direkte til likeretter diodene som igjen forer kondensatorene.
Og de er normalt STORE.
Derfor høy intush i smps også.
Forskjellige årsaker altså.
Hvis du fortsatt ikke tror eller er uenig, ring en produsent!
 
U

Utgatt24668

Gjest
Fasit på ny 15A kurs: Tja. Veldig fint at jeg slipper å starte opp alle bokser på nytt når/hvis sikring til stuen går :) Det er også fint at lysene slutter å blafre når jeg slår på forsterkeren - eller at sikringen går.

Ellers - hører jeg forskjell i lyden? Martin Logan er helt rå på å få høyttalerne til å forsvinne helt i lydbildet. Det er mulig at lyden er enda litt mer 3D - muligens forklart med at det er mindre støy på kursen - dvs. 2 dimmere og varmeovner + flere lys. Det er også muligens litt mer detaljer i lyden - men i så fall ingen revolusjon.
 

yngvejos

Hi-Fi freak
Ble medlem
10.09.2010
Innlegg
1.950
Antall liker
1.314
Hvis man ser på dataarkene jeg la ved så vil man se at SMPS også kan ha en høy inrush, men de har jo verken store elektrolyttkondiser i strømforsyningen eller stor trafo.
Jeg står fremdeles på at det kan utgjør en forskjell om ladelyttene er helt utladet eller ei ved påslag av apparatet.
Må ikke blande epler å pærer nå da.
I en strømforsyning med trafo inngang er det kun trafoen som bestemmer intush.
Hvis du trenger mer viten om dette er det bare å ta en telefon til Noratel. Der vet de.
I et switch mode power tilføres nettdpenningen direkte til likeretter diodene som igjen forer kondensatorene.
Og de er normalt STORE.
Derfor høy intush i smps også.
Forskjellige årsaker altså.
Hvis du fortsatt ikke tror eller er uenig, ring en produsent!
Fra ESP
The longer a transformer is left unpowered, the lower the remanent flux, and the less likelihood there is of an excessively high inrush current. This is a nice theory, but in reality it makes no practical difference. Of far more importance is the point on the mains waveform where the power is actually applied. If the mains is applied when at its peak value, inrush current is at its lowest. Conversely, if the mains is applied at the zero crossing point, inrush current will be maximum - this is exactly the reverse of what you might expect, and is shown below. The inrush current lasts for several cycles, and is made much worse with a rectifier and filter capacitor on the output. The capacitor is a short circuit when discharged, and large capacitors will take longer to charge. The inrush current due to capacitors charging is not asymmetrical - that privilege is reserved for core saturation at power-on.
Under testing av nybygg har jeg flere ganger lurt igang forsterkere ved å først starte den opp med lyspære i serie med trafo for å lade kondensatorbanken for så å koble fra lyspæren og plugge trafoen rett i stikkontakten. Prøver man å gjøre dette med tom trafobank, er man nesten garantert å trippe sikringen.
 

budda

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
28.11.2002
Innlegg
441
Antall liker
173
Sted
Mandal
Torget vurderinger
8
Lyspærer har også veldig stor startstrøm :)
 

budda

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
28.11.2002
Innlegg
441
Antall liker
173
Sted
Mandal
Torget vurderinger
8
Hvis man ser på dataarkene jeg la ved så vil man se at SMPS også kan ha en høy inrush, men de har jo verken store elektrolyttkondiser i strømforsyningen eller stor trafo.
Jeg står fremdeles på at det kan utgjør en forskjell om ladelyttene er helt utladet eller ei ved påslag av apparatet.
Må ikke blande epler å pærer nå da.
I en strømforsyning med trafo inngang er det kun trafoen som bestemmer intush.
Hvis du trenger mer viten om dette er det bare å ta en telefon til Noratel. Der vet de.
I et switch mode power tilføres nettdpenningen direkte til likeretter diodene som igjen forer kondensatorene.
Og de er normalt STORE.
Derfor høy intush i smps også.
Forskjellige årsaker altså.
Hvis du fortsatt ikke tror eller er uenig, ring en produsent!
Fra ESP
The longer a transformer is left unpowered, the lower the remanent flux, and the less likelihood there is of an excessively high inrush current. This is a nice theory, but in reality it makes no practical difference. Of far more importance is the point on the mains waveform where the power is actually applied. If the mains is applied when at its peak value, inrush current is at its lowest. Conversely, if the mains is applied at the zero crossing point, inrush current will be maximum - this is exactly the reverse of what you might expect, and is shown below. The inrush current lasts for several cycles, and is made much worse with a rectifier and filter capacitor on the output. The capacitor is a short circuit when discharged, and large capacitors will take longer to charge. The inrush current due to capacitors charging is not asymmetrical - that privilege is reserved for core saturation at power-on.
Under testing av nybygg har jeg flere ganger lurt igang forsterkere ved å først starte den opp med lyspære i serie med trafo for å lade kondensatorbanken for så å koble fra lyspæren og plugge trafoen rett i stikkontakten. Prøver man å gjøre dette med tom trafobank, er man nesten garantert å trippe sikringen.
Sekundærviklingen sees ikke før trafoen har startet.Når trafoen har startet trekkes riktignok ganske stor strøm av lytter dog ikke på langt nær slik som trafo selv gjør da det nå er flere bremser så som 2 spoler i trafoen,likeretter og kondensatorenes egen motstand.
 

Distinctive

Æresmedlem
Ble medlem
04.12.2006
Innlegg
11.063
Antall liker
3.589
Sted
Stavanger

Skipnes

Hi-Fi freak
Ble medlem
26.11.2013
Innlegg
2.578
Antall liker
1.317
Sted
Oslo
De fleste forsterkere som trekker mye effekt har softstart!.
 

HoJ

En glad amatør.
Ble medlem
11.11.2006
Innlegg
19.441
Antall liker
35.257
Sted
Stavanger
Torget vurderinger
2
Jeg kan godt huske at jeg hørte forskjell i lyden da jeg oppgraderte fra én 8A i hele kjelleren til 2×16A dedikert til hifianlegget.
 

Festus

Hi-Fi freak
Ble medlem
13.01.2010
Innlegg
1.263
Antall liker
3.112
Torget vurderinger
3
Men hva ble fasit på spørsmålet, hører du forskjell ?
 

Piemonte

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
14.02.2013
Innlegg
187
Antall liker
48
Det er vel ikke sikringen som er det primære for lyden her vil jeg tro (annet en ved påslag), men å gå fra 10A til 15A går man samtidig opp fra 1,5 mm2 til 2,5 mm2 i ledningstversnitt. Dette kan gjøre at man får mindre spenningsdipper som kan påvirke lyden. Godt forslag med å prøve med sjøteledning men husk den må også ha større tversnitt noe de færreste har hjemme.
 